标题: 请教雷神?? [打印本页]

作者: 真水    时间: 2005-4-21 12:45
标题: 请教雷神??
   计算机机房的静电接地,等电位接地,SPD的接地等,可不可以直接打(6楼,也是顶楼)的构造柱作接地?重新做地网,施工难度很大。谢谢!!
作者: 蓝浪    时间: 2005-4-21 13:11
当然要用构造柱,共用地网.但不能利用屋面直击雷引下线的构造柱.利用内柱
作者: 通天雷神    时间: 2005-4-21 17:02
下面引用由真水2005/04/21 12:45pm 发表的内容:
计算机机房的静电接地,等电位接地,SPD的接地等,可不可以直接打(6楼,也是顶楼)的构造柱作接地?重新做地网,施工难度很大。谢谢!!

可以啊。有什么不可以呢。只要楼的接地电阻符合要求。
作者: 真水    时间: 2005-4-22 13:34
  不是,我是这样想的,不知道对不对,现在构造柱一般都和防雷引下线有连接,因为在混泥土里面看不见,我是说如果是的话,还可不可以用。
作者: 通天雷神    时间: 2005-4-22 14:50
呵呵。就算它就是引下线又怎样呢?建筑物框架内有N个柱子,一个柱子里有N根钢筋,每组钢筋的分流能有多大呢?这还不要说你的连接线阻抗,相对于它的接地阻抗要小的多的多。那你设备端的分流又有多大呢?估计也就几个A差不多了吧。
作者: 真水    时间: 2005-4-25 08:47
非常感谢!
作者: gxjrh    时间: 2005-5-20 20:38
只要你用的不是用做引下线的主钢筋,问题应该不是很大的。