ASPCN防雷技术论坛
标题:
关于接地电阻的一个基础问题
[打印本页]
作者:
蓝浪
时间:
2005-4-22 13:44
标题:
关于接地电阻的一个基础问题
规范要求的接地电阻都是冲击接地电阻,而我们利用检测仪(如M4102)测量的电阻应该是工频接地电阻,在土壤电阻率较高的地方这两者存在较大差距,对此我们考虑得好象并不多.我们是不是有必要将这两者明确区分开来,请各位前辈给我意见!!
作者:
真水
时间:
2005-4-22 13:50
我想如果需要严格区分的话,可以用公式换算一下?
作者:
通天雷神
时间:
2005-4-22 14:58
冲击接地电阻99%都是算出来的。
作者:
Whjdw
时间:
2005-4-22 15:09
冲击电阻小于工频电阻,测得后者达标就行。
作者:
fjndjyt
时间:
2005-4-22 18:58
请注意看GB50057-94(2000年版)条文说明附录三,有你需要的东东!