作者: aichen    时间: 2005-4-26 19:45
标题: 吐血求救!
各位大侠:
   今天遇一工程,为网通机房(租用民用建筑),没有单独接地网络,只是把地线接到配电盘上,求地网改造!要求达到4欧姆以下!单独做一个地网可能性不大(机房为租用建筑。。。)
 
作者: aichen    时间: 2005-4-26 19:51
自己想了两个解决方案:

   一是:在机房内找建筑物的主钢筋,用圆钢与其连接引出,引至接地汇流排上。
   二是:用铜缆把接地汇流排与避雷网连接起来。形成“接天”网络。

注:机房一般在高大建筑内,其接地地阻阻值完全达到要求!


作者: aichen    时间: 2005-4-26 19:52
速速请教!
作者: 蓝浪    时间: 2005-4-26 19:59
1、第二个方案绝对不能用;
2、第一个方案可行的话是最好的方法。
作者: wayfree    时间: 2005-4-27 10:54
有没有想到等电位隔离的方法?

作者: 57816    时间: 2005-4-27 11:56
二是:用铜缆把接地汇流排与避雷网连接起来。形成“接天”网络。
   如果准备赔偿的话,就这样做。
作者: aichen    时间: 2005-4-27 16:39
您的意思是。。。?能不能具体一点点呀!
作者: 蓝浪    时间: 2005-4-28 18:52
你还有什么不明白
作者: trx998    时间: 2005-4-29 16:01
接天?是接雷差不多
作者: 大胡子    时间: 2005-6-14 08:54
下面引用由闷怂2005/06/13 05:50pm 发表的内容:
不用接地,做好等电位,想想飞机在天上遇到雷云就可以了!!要的就是等电位!!

飞机好象不用电线供电,也没信号线与地上连着.
作者: 没理论的家伙    时间: 2005-6-14 10:45
没有做不到的,只有想不到的。4Ω的地网很难做吗?只是价钱问题而已。
作者: 56490    时间: 2005-6-14 11:04
说清楚点:
1、电源接地线是否符合防雷(用线,接地电阻,接地点距离)
2、机房位置(几层)
如果机房在顶层,电源接地线规格不足,走线又长,应重新接地,最好是从基础上做引下线。既然又“地网改造”的明目,何不打两根接地体再和建筑基础相连,这样可增收做地网的钱。这叫“安全又经济”
作者: 拔刀    时间: 2005-6-15 08:28
下面引用由闷怂2005/06/13 05:50pm 发表的内容:
不用接地,做好等电位,想想飞机在天上遇到雷云就可以了!!要的就是等电位!!

前两天看地理频道,飞机也有被雷击的,出现过好几起了,已经调查清楚了,还有美国的
哥伦比亚号航天飞机,也是在回航的时候被“精灵”击中(有人拍摄下来了),机毁人亡。
作者: michael    时间: 2005-7-2 16:39
好東西大家一起分享
作者: 浩瀚    时间: 2005-7-30 14:09
问题问的不是很全面  你的现场情况说的不是很明确  按你提供的2方案 肯定选第一个,如果再具体点  说不定还有更好的哦