ASPCN防雷技术论坛
标题: 小水电站库区水位测试仪防雷措施存在问题求助: [打印本页]
作者: shaoronghua 时间: 2005-5-9 10:20
标题: 小水电站库区水位测试仪防雷措施存在问题求助:
湖南八面山水电站,四面环山,库区和厂房地势低沆。水库内有一金属浮球用于感应库区水位变化,电子水位测试仪安装在100米外厂房主机房内部,金属感应球与测试仪信号传输线由110米电缆线架空构成。采取的防雷措施:电缆线靠感应球部分,用10米长金属管道作屏蔽处理,靠金属球端与进入测试仪端都安装金盾L-30信号避雷器,通过电源安装金盾JD-A61电源避雷器,避雷器接地与机房主地网连接。存在问题:自从安装避雷器以后,水位测试议读数跳动,误差达十几米,失去使用价值。把靠近水位测试仪端避雷器接地解除后,读数稍微跳动,但误差不在。解除接地后两天出现雷雨天气,水位测试议被击坏,金属感应球正常。水位测试仪电源电压:90V-265V(50-60HZ)或DC 24+-10%V 变送器电源输出:电压24+-10%VDC,最大电流22mA。
求助高手解决问题。。。
作者: ASP 时间: 2005-5-9 10:27
3-20mA电流环保护,使用SR-E24V/2S
90-265电源保护,如果没有其他防雷措施则需两级以上电源保护你还是联络一下专业设计施工的出一个方案吧!
安装防雷器出现读数误差是不合理的,肯定其中有个环节有问题
作者: shaoronghua 时间: 2005-5-9 11:21
怎么在现有基础上解决水位读数跳动问题。。。是否避雷器型号不合格~~用ASP的话~什么型号的避雷器比较好?
作者: 通天雷神 时间: 2005-5-9 14:42
自从安装避雷器以后,水位测试议读数跳动,误差达十几米……RE:只安装了一级?是不好似从球到水位测试议只有一个电涌保护器?
作者: shaoronghua 时间: 2005-5-9 15:34
是啊结构这样的:球---信号避雷器--电缆线--信号避雷器---水位仪~~
作者: fjndjyt 时间: 2005-5-10 08:37
信号避雷器的插入损耗和特性阻抗?还有水位仪这一端避雷器的接地是否良好?你可以看看.
作者: 通天雷神 时间: 2005-5-11 11:28
分析的话:1、可能信号SPD的传输阻抗有问题。因为损耗是二阶函数。一般,数据传输只要能传过去,就和SPD的损耗基本无关。传输数据失真和匹配有关。
2、可能接地环路存在问题。有可能采用了线间保护,而保护水平过低。
作者: 安全卫士 时间: 2005-5-12 14:25
你的介绍是受自己的思路影响的,建议还是再请防雷工程公司到现场看看吧。