今天我们验收一幢五层的新建筑物!
第五层女儿墙都有装设避雷带\四角装有短针
梯间顶面上也装有避雷带和短针.
但是问题在于梯间的避雷装置没有同五楼的女儿墙上的避雷装置有表面的连接.梯顶面有引下线,女儿墙上也同引下线有可靠的连接.
有没有规范说到一定要连接的呀!
有的话是哪本规范呢!
谢谢
作者: 斯峰    时间: 2005-5-13 22:05
下面连接起来应该也可以
作者: 克雷英雄    时间: 2005-5-14 06:08
我觉得连接起来可以节省2根引下线!不知道有没有道理!
作者: 零下一百度    时间: 2005-5-14 11:24
节省2根引下线?
对于我们想说多几条引下线不是更好吗!
作者: laychina    时间: 2005-5-14 14:01
连了也不复杂,真想不明干明不连,这是小问题了
作者: 零下一百度    时间: 2005-5-14 14:28
我们这是说不连可以吗?
当然连是最好的啦
作者: 通天雷神    时间: 2005-5-15 16:25
都是使用建筑物钢筋混凝土内钢筋做引下线吗?如果是,可以不连接。连了也没有问题。但是,最好连接。
作者: 真水    时间: 2005-5-15 19:05
 我认为还是连了的好,检测报告上面有一项就是闭合环路的测试,屋面的避雷带最好还是能形成一个闭合回路最好!
作者: 零下一百度    时间: 2005-5-16 14:59
谢谢各位解答!
是利用建筑物钢筋混凝土内钢筋做引下线的。
学习中。。。。。
自己经验少啊!

作者: 通天雷神    时间: 2005-5-16 19:34
下面引用由真水2005/05/15 07:05pm 发表的内容:
我认为还是连了的好,检测报告上面有一项就是闭合环路的测试,屋面的避雷带最好还是能形成一个闭合回路最好!

哈。不连接就形不成“闭合回路”吗?开玩笑。
作者: 真水    时间: 2005-5-17 12:33
我是说最好在天面上形成闭合回路,当然他在原理上是闭合的,因为他在下面肯定是连接的。
作者: 通天雷神    时间: 2005-5-17 15:24
下面引用由真水2005/05/17 12:33pm 发表的内容:
我是说最好在天面上形成闭合回路,当然他在原理上是闭合的,因为他在下面肯定是连接的。

这还说的有点道理。呵呵。不然网格屏蔽理论的基础不是没有了?哈。
作者: xjqxj雷电    时间: 2005-6-2 10:50
雷老虎:
   你真是只漂亮的老虎啊!
作者: xjqxj雷电    时间: 2005-6-2 10:55
如果利用顶层圈梁钢筋做了各柱引下线的等电位连接的话,可以不连接,要不然最好连接.
作者: 零下一百度    时间: 2005-6-4 18:50
再请教大家一个问题!
当一幢建筑物利用其本身基础作为接地体时,从桩到承台到地梁到柱焊接时,承台钢筋有没有要求要焊成环路并与桩连接的.是不是直接利用桩筋与柱筋焊接.柱筋与地梁焊接.根本就不用与承台焊?
菜鸟问题.
谢谢大家了


作者: michael    时间: 2005-7-2 17:19
多看看,多學習才能令我長知識。
作者: 清洁工    时间: 2005-7-5 15:25
“短针是在由于避雷带无法保护到女儿墙的宽才装设的吧?”

 那么,允许暗敷设避雷带又如何解释????????


作者: 流星云    时间: 2005-7-7 18:13
都有道理
作者: 浩瀚    时间: 2005-7-29 17:13
需要连接的吧  做等电位哈  
作者: 冻冬    时间: 2005-7-29 21:03
需要验收就要做给验收的人看啊。
不知道大家是否认同???
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-10 12:59
承台钢筋不一定要跟桩连接的   一般桩筋引上来跟地网相连接的,柱筋也是跟地网相连接   有的建筑是用镀锌扁钢做的闭合接地 从承台下面穿过,连接没有我还不清楚  下次出去一定搞清楚  
防雷方面不全部是为了作给防雷中心看的吧?为了建筑的美观,防雷装置可以采用隐蔽设施,没有看见是不是连接不代表就真的没有连啊 暗敷也可以的
只要保证电气连通  防雷装置验收时可以通过  当然  最终要的是保证能及时有效迅速释放雷电流 可以采取隐蔽工程