ASPCN防雷技术论坛
标题:
机房配电箱烧毁的原因?
[打印本页]
作者:
ccjsydz2005
时间:
2005-5-16 09:49
标题:
机房配电箱烧毁的原因?
有一机房配电箱烧毁,考察得知里面的防雷模块被烧坏,引起其他线路也被烧着,防雷模块的额定通流量20KA,Uc为275V,当时也没有什么雷击现象,请各位大虾指教!!谢谢!!
作者:
小虫
时间:
2005-5-16 12:07
一样的问题 搜索一下吧 有几篇讨论过
作者:
安全卫士
时间:
2005-5-16 14:34
能说说防雷模块是如何安装的吗?有多级安装吗?当时还有别的什么情况吗?最好叫安装单位分析分析。
作者:
ccjsydz2005
时间:
2005-5-16 14:46
防雷模块是安装在配电箱里面的,没有另外安装避雷箱!产品是施耐德的.
作者:
QQOBO
时间:
2005-5-16 19:29
请问施耐得是哪产的?标称电压是多少伏?
作者:
小虫
时间:
2005-5-17 09:42
施奈德是低压电器领域世界前五中的第三,目前他们的SPD是法国原产的,其中国生产中心目前以断路器和工控产品为主。
他们的SPD里的压敏是定制的,和我们能拿到的EPCOS压敏不一样,特薄,但是业界讨论时认为有隐患,比较忌讳使用薄片。
作者:
通天雷神
时间:
2005-5-17 09:54
哈。你问问所有做压敏的就知道。施奈德那东西也能用?
作者:
ccjsydz2005
时间:
2005-5-17 16:34
听说施耐德名声很大,产品好坏确实难以确认啊!
作者:
小虫
时间:
2005-5-18 08:24
施奈德的SPD不行,但是其它产品如MCB MCCB 等等就很好了
作者:
大胡子
时间:
2005-5-18 08:30
下面引用由
小虫
在
2005/05/16 12:07pm
发表的内容:
一样的问题 搜索一下吧 有几篇讨论过
946!
不是施奶德的问题,是275法国产的东东国内不适用!要选400的就没问题了.俺都答过N遍这种问题了,还有人问,就不会搜索一下.COW!
作者:
wangj
时间:
2005-5-18 08:32
选400也不一定有用,听听通天建议还是对的。
作者:
cswed
时间:
2005-5-18 09:39
模块的UC=275应该是没有问题,应该是产品质量问题!产品有热脱扣装置吗?
作者:
小虫
时间:
2005-5-18 16:40
其它公司也有275产品,不知道使用情况怎么样,