ASPCN防雷技术论坛
标题: 山区高压架空线路防雷问题 [打印本页]
作者: shaoronghua 时间: 2005-5-23 09:37
标题: 山区高压架空线路防雷问题
高压线杆分别架在两座山的山顶,架空高压线路(10KV)达100多米,设计时未装避雷线,高压线一端与水电站变压器连接,三相高压线分别都安装了金属氧化锌避雷器。多次雷雨天气出现避雷器被击坏导致水电站停产,损失惨重。现在处理办法打算在高压杆上安装小型避雷针,三相高压线上并联避雷器,在水电站下做地网把电气设备及避雷设施引下线分别与地网连接,由于土壤电阻率较大,用降阻剂使电阻达到10欧以下。。。请问还有什么要注意的事项么??
作者: 通天雷神 时间: 2005-5-23 11:06
看了才知道啊。
作者: aichen 时间: 2005-5-23 16:51
现在处理办法打算在高压杆上安装小型避雷针,三相高压线上并联避雷器,在水电站下做地网把电气设备及避雷设施引下线分别与地网连接,由于土壤电阻率较大,用降阻剂使电阻达到10欧以下。。。请问还有什么要注意的事项么??有一点想法:三相高压线上并联避雷器(原来不是有防雷器吗)还有我的想法是是不是考虑一下防直击雷呀,你再按SPD,可是直击雷来的时候,SPD还是不行吧!
作者: shaoronghua 时间: 2005-5-24 09:39
是啊~~原来主要也是因为架空线路遭到直击雷导致避雷器击坏。。。可是原来架空线未安装避雷线~~~线路位于两个山的山顶跨度达将近两百米~~现在安装避雷线的话施工难度就大了。。。有没别的补救措施啊~~大哥们赐教吧…>_<…
作者: aichen 时间: 2005-5-24 10:08
是不是讨论一下,在两个山头各安装一个避雷针。。。。。。。
作者: shaoronghua 时间: 2005-5-24 14:11
因为属于山区孤立设施~地势比较高~架空线路比较长~线路容易遭直接雷:(~山头安装避雷针有用么:(~~
作者: shaoronghua 时间: 2005-5-24 14:13
我这几天再下去次拍几张照片发上来~~~我们这边都是山区~而且又是岩石山~地网问题就够麻烦了~~还老碰到这种情况~~都快搞崩溃了:(
作者: 郁冬 时间: 2005-5-25 02:12
[这个贴子最后由郁冬在 2005/05/25 02:25am 第 2 次编辑]
源头在100米架空高压线路上~
看看电气规程~不要图省事~还是给人家安避雷线吧~
不要顾此失彼~呵呵~地网:按照有关电力标准~在土壤电阻率比较大的地区~可以适当放宽接地电阻的要求~
我们在给东北电网做传输线路接地改造时,就放宽要求~将地网阻值减小到原有地网阻值的一半~
让他们电力系统内部沟通一下~就可以了~
作者: shaoronghua 时间: 2005-5-25 17:04
多谢各位了~~最后决定安装避雷线了:(~工程时间和消耗估算一下多了一倍有余。。。~真寒心啊~~~只希望以后不要再有雷击事故发生了:(
作者: ccliuwl 时间: 2005-6-1 21:42
架设避雷线要使保护角满足要求,否则幅值较低的雷还能绕击.
作者: 通天雷神 时间: 2005-6-4 13:35
这个算是10KV电力线路的一个特殊案例。因为,一般情况下10KV电力线路是不要求设计架空地线[所谓避雷线]的。按你所说的情况,可以考虑换换变压器。哈,这个投资更大。不过,就算安装了避雷线,做好了接地,更换了HY5WS的避雷器,一样还有问题。只不过能好一点而已。
作者: ccliuwl 时间: 2005-6-4 20:08
对变电所防雷,为限制雷电入侵波的辅值和陡度,应该做一个加强型的进线保护段,主要由以下几部分组成:
1、进线前1000米左右一段线路架设避雷线,保护角在20度左右,越小越好。其作用是防止雷电直击和绕击。当雷直击于进线段以外的线路时,入侵波沿线路入侵变电所,线路自身电阻会消耗能量来限制入侵波幅值。
2、变电所除了主保护避雷器以外,要在进线与断路器之间加装管型避雷器。其作用是在雷雨天当断路器处于开断状态时保护开关设备,此避雷器在开关处于合闸状态时处于主保护避雷器的保护范围之内。
作者: shaoronghua 时间: 2005-6-7 10:32
远处高压线上看到火花沿线路而来~~~直到到达安装避雷器这段线路导致线路中间断裂。。。。当时工频接地电阻有30欧-_-!~~这是什么原因造成的?
作者: ccliuwl 时间: 2005-6-8 19:36
火花是什么颜色的确?
我假设:由于雷击远处导线形成入侵波,当入侵波幅值超过起晕电压时,伴随入侵波的入侵形成电晕,即可见有火花自远处传来.
作者: shaoronghua 时间: 2005-6-9 08:42
从客户口中得知:浅黄色
作者: ccliuwl 时间: 2005-6-9 20:34
值得探讨,可惜有更详细的资料就好了!
问题的分析离不开行波的折\反射理论.
作者: michael 时间: 2005-7-2 17:06
安裝避雷線最好
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |