ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]如何是控制柜中的PLC不受雷电袭击求教高手,谢谢!!!! [打印本页]

作者: 孤独魂    时间: 2005-5-24 09:29
标题: [求助]如何是控制柜中的PLC不受雷电袭击求教高手,谢谢!!!!
求教各位高手:
   南方地区多雷,我们的设备多次遭雷电袭击,但在设备所处控制室附近就架有两个避雷针,而且两个建筑物的高度民主都比控制室的高度高,为什么我们在控制柜台里的PLC设备还多次遭受雷电袭击?还请各位高手赐教,有什么办法可以防止PLC设备不在遭受雷电袭击,还请各位高手帮忙,本人感激不尽,谢谢,谢谢!!!!!
作者: aichen    时间: 2005-5-24 10:14
这个呀??
你说的那一些呀好像都是防直击雷的呀!到线路板高度集成的今天早已经不够用了!你说的这一种情况应该是雷电的电磁感应造成的,打个比方说:是不是电源线、控制线造成的;不过具体解决方案需要看到现场才能确定。
作者: aichen    时间: 2005-5-24 10:15
仍需详细,请打电话013969032868
作者: leefun    时间: 2005-5-24 12:43
4楼说得对,现在的防雷理念就是层层设防,多级防护,直击雷和感应雷要综合考虑,才能解决问题。
作者: cpu50436    时间: 2005-5-24 13:43
楼主说的情况应该是从线路上的感应雷或地电位反击所至。

在做好了外部防直击雷的前提下,尚要做好PLC线路的防感应雷措施,

可考虑

1、针对你PLC系统的电源做电源多级防护

2、PLC信号线路做信号防雷

3、设备处做等电位、屏蔽及接地处理


作者: 郁冬    时间: 2005-5-25 02:02
屏蔽是关键~
作者: pengyong    时间: 2005-5-30 14:05
还是6楼老兄说的比较全面

作者: 通天雷神    时间: 2005-6-4 12:53
说点别的。其实,一个含有电子信息设备机房的建筑物,周围的建筑越高大,它就越不安全。因为,周围的建筑物遭受雷击的概率大,通过共用管线向机房引入雷电的概率就越大。

这个时候,就必须先做好:管线等电位、线路屏蔽、小回路布线等等。其次,要在合适的位置安装合适的SPD。用来减小和消除三大现象:工频干扰、电磁耦合、地电位反击。


作者: michael    时间: 2005-7-2 17:46
全方面防雷,增加防雷器、屏蔽、接地、等電位
作者: 清洁工    时间: 2005-7-4 00:44
哈哈,学习
作者: 浩瀚    时间: 2005-7-29 14:55
解惑啦
作者: 小星星    时间: 2005-8-24 19:41
做了以上措施也不能100%
停止使用PLC是最佳的措施,100%不会被雷电伤害啦
哇哈哈
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-25 23:31
下面引用由小星星2005/08/24 07:41pm 发表的内容:
做了以上措施也不能100%
停止使用PLC是最佳的措施,100%不会被雷电伤害啦
哇哈哈

不见得。
作者: 竹言丝语    时间: 2005-8-26 09:21
应该根据现场具体情况来定......
各位已经讲了很多解决办法,有没有考虑过地电位反击啊?
比如控制室的地网是如何敷设的......

作者: wayfree    时间: 2005-8-26 11:31
原来建筑物的地网还需要做个测试....


作者: 雷小二    时间: 2005-8-29 14:44
学习
研究
探讨
应用
赚钱
~~~~
作者: 涌雷    时间: 2005-8-29 16:40
呵呵,我公司已给钢厂、石化厂作了几百万的控制系统的防雷!
防雷重要的还是接地,先作接地、屏蔽、等电位;然后考虑设备防雷包括:
电源系统的防雷
控制信号的防雷
通讯系统的防雷
讲了大致的,不过还是要到现场看看才能确定方案!特别是现场工控的,操作起来很麻烦的!哈哈!
有需求的联系我:yingnf@163.com
作者: 帅帅    时间: 2005-8-29 17:46
开眼了,学习中