ASPCN防雷技术论坛
标题: 请教雷神以及各位高手关于信号防雷防雷器使用中的问题 [打印本页]
作者: zhk1981 时间: 2005-5-27 21:55
标题: 请教雷神以及各位高手关于信号防雷防雷器使用中的问题
最近了解了一些已经做了防雷的客户,他们都反映一个问题,就是安装了信号防雷后在数据传输过程中非常容易出现丢包的现象,能解释一下吗?谢谢
作者: ASP 时间: 2005-5-28 10:12
非常多的因素可能会导致上述问题因素大概有如下几种:
1 接地状况 - 含地网及地线系统问题
2 传输线路状况 - 含电缆和布线问题
3 设备状况 - 含两端网卡或集线器问题
4 spd特性 - 含设计和选型问题
99%以上属于前三类问题,详细解释包含技术和知识产权,目前不可能在论坛发布。
通天雷神也不行 :)
但是你可以找他去解决现场问题。
作者: zhk1981 时间: 2005-5-28 17:40
谢谢小摊老板,谢谢回复,我只是想知道怎么向客户解释,当然解释的有理有据是最好的
作者: 57816 时间: 2005-5-28 21:03
[这个贴子最后由57816在 2005/05/28 09:10pm 第 2 次编辑]
1 插入损耗?
2 限流电阻:
可能在1.5---2.5之间,多数情况下将该电阻册除后即正常,原理很简单。
作者: cswed 时间: 2005-5-30 10:55
只要你选用正规厂家的产品,基本上应该没问题!像雷神他们的产品,就肯定没问题!哈哈!
作者: 通天雷神 时间: 2005-6-4 12:45
信号防雷后在数据传输过程中非常容易出现丢包的现象……这个现象很常见。一般我们是这么讲的:
1、系统的允许功率损耗/系统布线的实际功率损耗;大于1?小于1?如小于1,则出现故障。和安装不安装SPD无关。同样,安装了SPD后,系统的允许功率损耗/系统安装了SPD后布线的实际功率损耗;大于1?小于1?
2、一般,信号用的SPD对零地电压是有要求的。如果系统的接地不很好,零地电压比较高,接近或者大于SPD线对地的导通电压,则会出现故障。
还有些其他的原因,要说就多了。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |