ASPCN防雷技术论坛
标题: 摄像机防雷疑惑 [打印本页]
作者: ct 时间: 2005-5-30 10:18
标题: 摄像机防雷疑惑
如图所示,在对带云台摄像机安装SPD时,是要在解码器的输入、输出端口、摄像机的输入端口这3个地方都要安装SPD吗?还是有选择性的安装?
(解码器与摄像机之间的线路长度大于1米,掇像机和解码器均安装在室外电杆上,电杆上装有避雷针)。
作者: 冻冬 时间: 2005-5-30 16:52
靠,找CPU5460啊,我跟在他屁股后面去揭西装了有好几个这样的ASP.
作者: 通天雷神 时间: 2005-6-4 13:05
可以在:解码器的输入口或者摄像机的输入端口安装SPD。
作者: michael 时间: 2005-7-2 17:30
知道學習的重要性。。
作者: kensss 时间: 2005-7-4 14:17
没有必要的,在输入端口安装SPD就够了。
避雷针最好距摄像机3-4米的距离,如有困难避雷针必须架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。为防止电磁感应,解码器与摄像机之间的线路应穿金属管屏蔽。
作者: 寒雷夏雪 时间: 2005-7-9 15:49
好几十米高的铁塔上面的和高楼上的摄像头防雷器的接地怎么处理啊?、
作者: 通天雷神 时间: 2005-7-18 01:52
没有必要的,在输入端口安装SPD就够了。——什么东西的“输入端口”?避雷针最好距摄像机3-4米的距离,如有困难避雷针必须架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。——也行也不行。
为防止电磁感应,解码器与摄像机之间的线路应穿金属管屏蔽。——呵呵。最好。
作者: trx998 时间: 2005-7-19 17:37
监控前端和机房距离比较远呢?怎么做?装了后有衰减怎么办?
作者: cpu50436 时间: 2005-7-19 18:07
如果摄像机距离机房的距离比较远,那就要在传输线的两端分别加装SPD,选择微插损的信号SPD就不会对原有系统产生很大的衰减。
作者: 大胡子 时间: 2005-7-20 08:19
CPU就知道卖SPD!如果全部穿金属管接好地,不用装SPD的.
作者: cpu50436 时间: 2005-7-20 09:24
说的没错,最好是把前端和后端的传输线穿金属管埋地辐射,金属管两端做可靠接地处理,不过信号的SPD还是要加的,因为,安全第一。
作者: 大胡子 时间: 2005-7-20 09:58
下面引用由cpu50436在 2005/07/20 09:24am 发表的内容:
说的没错,最好是把前端和后端的传输线穿金属管埋地辐射,金属管两端做可靠接地处理,不过信号的SPD还是要加的,因为,安全第一。
因为,挣钱第一!
作者: libin6012 时间: 2005-7-21 20:41
我也是做监控的。我认为在传输线的两端分别加装SPD。我们也这么做的效果很好。在贵州雷区。怎么做很重要
作者: 王志荣 时间: 2005-7-23 16:26
下面引用由大胡子在 2005/07/20 09:58am 发表的内容:
因为,挣钱第一!
是的,没错,防止感应雷的最好方法就是屏蔽和接地!
作者: 大胡子 时间: 2005-7-24 18:19
谢谢你的苹果,拍得不错。
作者: 56490 时间: 2005-7-27 17:01
虚心请教:
1、前端装SPD(在钢棚架上,作为防直击雷装置)如何接地?
2、我认为和防直击雷引下线共用还不如不安SPD(反击的可能比本身雷电侵入更大),单独引下线也存在引下线电磁感应的危险。是否?
3、线路穿钢管埋地15米以上是不是可以不在前端安SPD了?
作者: 浩瀚 时间: 2005-7-29 15:05
这个问题值得好好研究下哈,我就不班门弄斧了啊
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |