标题: [求助]防雷插座是用电源的PE线作为接地的吗? [打印本页]

作者: 大广    时间: 2005-6-19 15:02
标题: [求助]防雷插座是用电源的PE线作为接地的吗?
请教名位高手:防雷插座是用电源的PE线作为接地的吗?
解释一下为什么?
谢谢!
作者: mahe3302    时间: 2005-6-19 19:17
泄流.

作者: 大广    时间: 2005-6-21 08:38
谢谢!
作者: 湖边一只牛    时间: 2005-6-21 08:39
另接地线比较好!!!
作者: 56490    时间: 2005-6-21 18:07
嗯,啊,呀
作者: 大广    时间: 2005-6-22 07:52
防雷插座需用另接地线吗?
在实际情况是都是直接使用的
作者: xjqxj雷电    时间: 2005-6-23 00:51
防雷插座当然使用PE孔作为接地线了,使用防雷插座的地方一般都是设备端,就是末级电源避雷器,只管泄放前几级避雷器可能漏掉的漏电流,所以防雷插座和用户专用插座中的PE线径(一般为4平方毫米铜芯线) 就可以满足了。
作者: 大广    时间: 2005-6-23 13:59
谢谢!楼上!
作者: 冻冬    时间: 2005-6-23 18:24
但一般用户专用插座中的PE线径是2.5平方毫米,要你不信你可以把自家的电源线路拆开来看看啊.
作者: laychina    时间: 2005-6-23 22:10
2.5平方毫米算好好的了,我见到好多都是1.5,不过我们用插座防雷器都是另接地线的.是用4平方毫米
作者: cpu50436    时间: 2005-6-23 22:23
不管是1.5还是2.5还是4,同志们,有就不错,经常是啥也没有的……
作者: 候鸟    时间: 2005-6-24 14:55

有不符合泄流的要求就跟没有是一回事,起不到什么用处,最好再单独引接地线,这样可靠性更高些,线长还不能超过0.5m,有点麻烦

作者: xjqxj雷电    时间: 2005-6-24 15:17
如果PE线径实际小于4平方的话,那就要换线或者重新做接地,否则避雷器的效果就可能不能完全发挥出来.这叫"不负责任"/"自欺欺人"或"留下祸根".
作者: 冻冬    时间: 2005-6-24 21:50
要做就做更好!
作者: seesee    时间: 2005-6-26 22:59

不做泄流,做等电位用不就完了
作者: michael    时间: 2005-7-2 15:56
一般電源的地線到地網的距離是非常長的,這樣效果是不是不好。。