ASPCN防雷技术论坛
标题:
[求助]天面的金属物是否要连接呢??
[打印本页]
作者:
laychina
时间:
2005-6-23 22:03
标题:
[求助]天面的金属物是否要连接呢??
现有一楼顶上有二支10避雷针.天面有好多金属物(排风用的风管\电机等)都没有接地,也没有与避雷针连接.
请问天面的金属物是否要与避雷针连接,能否直接与避雷针连接.要怎么样才好??
谢谢!!!
作者:
cpu50436
时间:
2005-6-23 22:25
风管、电机金属外壳等天面的金属东东,就近与避雷带做可靠连接,当然,避雷带与避雷针也是有连接的。应该即可。
作者:
56490
时间:
2005-6-24 09:03
-=-=-=-=-=>
风管、电机金属外壳等天面的金属东东,就近与避雷带做可靠连接,当然,避雷带与避雷针也是有连接的。应该即可。
-=-=-=-=-=>
不要张口就说。电机,风机一般是用保护接地线的,是有相关规范的。不要等同于其它金属物。
作者:
候鸟
时间:
2005-6-24 14:30
一般避雷针都不直接和避雷带连接,避雷针必须直接跟防雷引下线连接,所以最好不要把天面上的金属物直接跟避雷针连接,就近跟避雷带连接就好了。当然有些特殊设备的连接还要参看相关标准了。
作者:
flybird0
时间:
2005-6-24 14:58
把金属物和物面防雷装置相连!!!!GB 50057 第3.3.2条自己看看先~~~
作者:
xjqxj雷电
时间:
2005-6-24 15:32
尽管屋顶上的很多设备已经通过电源线中的PE线做了设备接地,但因其所处位置的特殊性,又因与避雷针/避雷带相距较近,所以根据GB 50057-94(2000版) 第6.3.4条之规定,设备间以及设备和避雷针/带间应作良好的等电位连接.
作者:
laychina
时间:
2005-6-29 23:13
天面只做了避雷针没有避雷带.做法直接与暗缚下引线连接,不知对不对?
作者:
michael
时间:
2005-7-2 15:37
當然要連接了,不然沒有人給你驗收的。