ASPCN防雷技术论坛
标题:
非标的视频布线如何做防雷?
[打印本页]
作者:
kensss
时间:
2005-6-29 23:47
标题:
非标的视频布线如何做防雷?
手头的工程,监控机房防雷,作的三级防雷。电源、地网、网络、电话等防雷都作了。可视频信号不知怎么办好了。监控不是我公司作的,使北京的一家公司以前做的。根本没用视频线,而使用的是三芯屏蔽线,视频1芯、控制信号2芯,屏蔽层作为公共地,户外架空作的,而且入户后都打在了一个配线架上,解码器是直接把电路板用螺丝固定在机柜里,到电视墙和控制台、dvr都用的是多芯电缆(电话用的那种)。真不知道怎么办好,请大家帮忙出个办法,谢谢!!!
作者:
大胡子
时间:
2005-6-30 08:42
放那儿别理它,二个雷雨季节打过之后没一个坏的就别做了,反正有保修期,坏了前面那个公司免费修.
被打坏的多了,前面那个公司免费修到赔本不来修了,连保证金也不要了,甲方就会来求你了,到时你再请通天帮你做一个巨完善的方案.
作者:
56490
时间:
2005-6-30 10:47
看你是怎么样签的合同?如果可以不管,就按大胡子的不理它了。
作者:
ssnui雷
时间:
2005-6-30 20:09
定作呀!
作者:
kensss
时间:
2005-6-30 20:11
谢谢,可那样不行,我决定把配线架拆了,分别用视频和RS485保护器装上后再打回去
作者:
michael
时间:
2005-7-2 15:22
了解線路性能,選合適的防雷器。