ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]请教危险品仓库防雷 [打印本页]

作者: laychina    时间: 2005-7-9 10:39
标题: [求助]请教危险品仓库防雷
现有危险品仓库长12m、宽8m 高4m,请问该如果做防雷呢?是做独立避雷针,还是在仓库顶上做避雷针呢?

谢谢!!!


作者: 候鸟    时间: 2005-7-9 15:15
建议采用独立避雷针。
作者: laychina    时间: 2005-7-11 08:05
仓库楼项上女儿墙是否还要加装避雷带呢???针离仓库是不是要3米?是否需要做环型接地?
作者: 清洁工    时间: 2005-7-11 10:32
下面引用由laychina2005/07/09 10:39am 发表的内容:
现有危险品仓库长12m、宽8m 高4m,请问该如果做防雷呢?是做独立避雷针,还是在仓库顶上做避雷针呢?
谢谢!!!

  建议:等高双针,独立避雷针,高18m,接地电阻小于10欧,无须环形接地装置。


作者: ccjsydz2005    时间: 2005-7-11 11:38
做好防护直击雷和感应雷就可以了!!我也认为应该安装独立避雷针,还得做好地网,同时避雷器也要考虑安装大通流量的
作者: yuhui8733862    时间: 2005-7-12 08:55
独立避雷针加地网,差不多了
作者: 候鸟    时间: 2005-7-12 15:58
危险品仓库里装的具体是什么?该仓库的防护至少要按二类防雷建筑来做,根据相关标准确定其防雷等级。
做不做避雷带,怎么做,标准上都有。
针离仓库至少要3米。
作者: wyq    时间: 2005-7-12 16:24
客户要求所用材质是304不锈钢,那如何选材.选空心的不锈钢管可能吗?其厚度为多少?
作者: 冻冬    时间: 2005-7-12 17:07
GB50057里第4.1.5条就说到了啊。
作者: 通天雷神    时间: 2005-7-18 02:22
呵呵。题外话:注意安全距离。注意地下和地面的安全距离。
作者: 浩瀚    时间: 2005-7-30 13:11
你那没有相关的规范吗?....