在老是建筑物 高是17.5m长63m宽13m
4层在建筑物上 加改简易房!金属屋面用的是0.3毫米的铁皮!他的是内部用扁铁与原由避雷带的支架用铆钉连接!问怎么做他的防雷措施!!
作者: 呆鸟 时间: 2005-7-18 21:33
没什么可以做的
作者: 通天雷神 时间: 2005-7-18 22:19
在上面再焊接避雷带,四角按避雷短针就可以。原因是:1、铁皮太薄不可做接闪器;2、内部的支撑扁钢在雷击时其实是被屏蔽的,也不可以做接闪器。
作者: 清洁工 时间: 2005-7-18 23:28
金属屋面用的是0.3毫米的铁皮
没搞错?????
作者: 335588 时间: 2005-7-19 08:24
则个建筑物顶部有个高10米的避雷针!
作者: 335588 时间: 2005-7-19 08:26
但是整个建筑物就一根引下线!
作者: 大胡子 时间: 2005-7-20 08:21
按通天说的做吧
作者: 浩瀚 时间: 2005-7-29 16:47
一个引下线?没搞错吧?有隐患的,0.3mm是部可以做接闪的 要0.4mm以上 是不是啊 通天前辈 3类建筑的 引下线间距不能超过25M
作者: 浩瀚 时间: 2005-7-29 16:47
多加几根引下线吧 呵呵