ASPCN防雷技术论坛

标题: 零地电压 [打印本页]

作者: ccliuwl    时间: 2005-7-22 18:13
标题: 零地电压
对零地电压是如何定义的?出自何处?
作者: 大胡子    时间: 2005-7-22 19:36
应该是万用表
作者: ccliuwl    时间: 2005-7-22 20:36
我不清楚它的出处和具体定义,与标准中的"地电压升"是否同意?
作者: 王志荣    时间: 2005-7-23 16:59
零地电压在市电上面是没有的,因为本身零地重复接地的,但是在UPS中就有了,如果你的UPS是纯在线式双逆变的,因为市电的电路输入线与UPS电路输出线是完全分离的,所以零线和地线之间会产生一定的电压(其中包括感应电),所以UPS输入端的接地电阻的大小会对零地电压产生一定影响,根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002的 不间断电源9.1.4(黑体强制性规范)不间断电源输出的中性线(N极),必须与接地装置直接引来的接地干线连接,做重复接地。因为零地电压高,说明你的接地不是很好,对磁记录设备(特别是小型机不能超过3V)会有影响的。
作者: 浩瀚    时间: 2005-7-29 15:56
不清楚  看来防雷需要掌握的知识很多啊