ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]金属桥架与PVC线槽连接如何接地? [打印本页]

作者: 雪儿MM    时间: 2005-7-24 14:37
标题: [求助]金属桥架与PVC线槽连接如何接地?
目前在做一个综合布线的工程,使用的是金属桥架与PVC线槽、管,最近甲方提出要连续接地,不过综合布线规范上也要求:综合布线的电缆采用穿钢管或金属线槽敷设时,钢管或金属线糟应保持连续的电气连接,并应在两端具有良好的接地。现在我有几个问题:1、两端具有良好的接地,是为防止什么问题的发生?此接地属于什么接地?;2、如果硬是要接地,我现在应该如何处理,桥架与线槽都已布好,还有什么补救的措施,希望能尽快得到专家的指点,谢谢。

(还有在什么情况下,我才可以使用PVC线管、槽布线,好像国家没有明确禁止使用这类产品布线)


作者: hnlb-wkw    时间: 2005-7-25 09:01
它这种要求是针对屏蔽接地来说的。你现在只要把已经布好的金属线、槽等之间的连接节点采用多股铜芯线牢固连接起来就可以了,并且其两端与局部或总等电位排连接在一起即大功告成。
作者: 雪儿MM    时间: 2005-7-25 12:04
我想知道其两端与局部或总等电位排连接是什么意思,是我的金属桥架必须两端都要连接到大楼的接地点上,还是我通到机房的桥架接到接地排上就可以了,谢谢
作者: cswed    时间: 2005-7-27 17:39
在能够接地的地方尽量多接几个,规范要求至少两头接地!
作者: 浩瀚    时间: 2005-7-29 15:01
接地的目的是实现等电位的连接,以及屏蔽作用.能接地尽量多接地最少2个接地点,你可以用4*40的扁铁做等电位连接的材料来补救




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2