标题: [求助]电缆沟里如何做线路屏蔽 [打印本页]

作者: chen79077    时间: 2005-7-25 10:07
标题: [求助]电缆沟里如何做线路屏蔽
我酒店的监控线路是铺设在电缆沟里的。用的材料是PVC管,现想把整条线路做屏蔽防雷。线路总长150米。请问要如何做,详细要什么材料?谢
作者: chen79077    时间: 2005-7-27 10:12
怎么没人回答我呀?
作者: cswed    时间: 2005-7-27 17:16
用钢管可能比较麻烦,可以选用钢板焊接,两头接地
作者: 冻冬    时间: 2005-7-27 19:59
我记得通天好象做过这样的工程,去问他啊。
作者: 浩瀚    时间: 2005-7-29 14:56
又相关的工程例子吗?也给我学习学习啊
作者: chenf36052    时间: 2005-8-9 10:01
如果PVC管已经铺好就把线拉出来包上屏蔽层
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-9 17:20
唉    想学习学习  怎么就没人简单说说呢?
作者: 没理论的家伙    时间: 2005-8-9 17:37

这是做好了的屏蔽电缆沟。


请浏览:
http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=18&topic=500&start=0&show=50


作者: 浩瀚    时间: 2005-8-10 12:04
请问接地该怎么做呢?是只要2头接地  还是?
作者: chenf36052    时间: 2005-8-11 14:32
下面引用由浩瀚2005/08/10 12:04pm 发表的内容:
请问接地该怎么做呢?是只要2头接地  还是?

可以了
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-11 16:25
哦   受教  多谢
作者: chen79077    时间: 2005-8-12 15:03
谢了.
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-12 16:12
^_^   楼主的问题得以圆满解决   真希望多看到一些解决问题的具体做法,不要只是见规范哪哪哪的  
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-18 16:17
.....毛
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-21 22:49
假如你的线比较少,而电缆沟里面又有足够的地方,那么我建议你使用薄的钢型材来做屏蔽。型材尺寸80*50mm;厚度1毫米。只要把线放进去,然后把型材扣起来,然后用螺钉每隔30到50厘米上紧就可以。

至于接地,150长的线路仅仅两端接地是不行的。[虽然有的行业标准上说仅仅这样就可以了]但是,我个人感觉还是先测量一下土壤电阻好一些。接地的距离应该不大于2倍根号下土壤电阻率。这样安全些。

假如中间要接地也不是难事情,电缆沟里打根2米的角钢,和钢型材焊接起来就可以。


作者: 浩瀚    时间: 2005-8-22 12:00
我现在有个愿望:如果雷神愿意用酒换他脑袋里的知识,我真想装他几卡车去换  ^_^
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-22 12:20
哈。最好多学点经验,然后来ASP技术服务部:)
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-22 12:22
经验靠积累嘛,才参加工作一个月,怎么敢妄言哈  
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-22 12:25
至少要有想学点东西,愿意学点东西的心思。
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-22 12:28
这个您放心,我在不断的学习,不敢说自己有多好学,凡是跟工作有关的一些知识是一定要吃透的,等真正能胜任现在的工作了,再好好的钻研钻研,现在自己时间也不是很多,条件也不允许啊  