ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]液化汽销售点和汽油供应点防雷? [打印本页]

作者: ay300    时间: 2005-7-25 11:05
标题: [求助]液化汽销售点和汽油供应点防雷?
液化汽销售点:

民房,高7米,长14米,宽7米,砖混结构,一楼利用12平方米的房屋存储液化汽瓶20瓶左右,木制门窗,室内无电力设施.

汽油供应点:

民房,高11米,长14米,宽12米,一楼利用20平方米的房屋存储桶装汽油,180kg/桶,存储3桶左右,无通风设施,金属门窗,室内无电力设施.

两地地处山区,交通不便利,为当地居民使用液化汽和汽油方便设立两点.本地雷电日数37日/年.

此类场所是否需要做防雷装置?


作者: 浩瀚    时间: 2005-7-29 15:31
要的啊  晕  还是要做独立的  距离建筑要3米以上  在山区?是石头的还是有土壤的啊 ?需要做接地的啊  最好在地面有3米厚的土壤,方便做接地  用滚球法计算下针高
,你可以请教下高手,我才参加工作,说的不是很全面  不好意思
作者: ay300    时间: 2005-8-3 08:49
集镇中,没有空地做独立避雷针
作者: chenf36052    时间: 2005-8-5 21:55
1、可以不用安装
2、金属门窗要接地
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-10 12:41
那你附近有没有比这2幢房子高的建筑  大概高多少?如果有  应该就不要做独立针了我还有个疑问:雷电感应会不会导致这些易爆物发生爆炸?
作者: chenf36052    时间: 2005-8-12 13:46
只是雷电感应不会爆炸,因为金属罐体可不用避雷针,所以金属要接地。
作者: ccjsydz2005    时间: 2005-8-12 13:58
做, 一定要做,那也是危险场所,防雷的重点场所,怎么能不做呢,一定要做好防直击雷的,感应雷的也不能少,地网当然也要做,而且要作好,这是关键的一步




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2