ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助图纸审核心得 [打印本页]

作者: xixiycm    时间: 2005-7-26 11:09
标题: 求助图纸审核心得
向懂图纸审核的师傅求教心得体会!
作者: 56490    时间: 2005-7-26 11:42
审核是看设计是否符合相关规范。你必须对规范很熟。
高于标准的不管。
设计不齐全的打回去。发补正通知书。
审核并不难,大部分是建筑物防雷的,搞清楚类别、使用功能和设备,按规范应当设置的防雷装置就行了,审核和设计的工作相仿。另外,有标准图集的设计单位都不给大样。
施工质量管理要麻烦一点,许多施工单位常漏设接地端子或不规范设置,减小接地线和保护线,引下线随意设置又不标致。

作者: xixiycm    时间: 2005-7-26 11:46
看了收益很大,感谢朋友你的帮助!你所谓“许多施工单位常漏设接地端子或不规范设置,减小接地线和保护线,引下线随意设置又不标致”能详细说明一下吗?有无实际例子!再次感谢,你是气象局的吗?

作者: 56490    时间: 2005-7-26 11:57
是气象局的,气象局的活都干过,不按图施工的很多,不说了。还是说审核,你必须会设计,否则,应有的装置都不知道,如何查漏。审核意见应以规范为准,要不然设计单位不买账。
作者: 流星云    时间: 2005-7-26 18:58
审核的人,不一定会设计,懂规范,能挑毛病就行。
作者: xixiycm    时间: 2005-7-27 17:04
你能挑出毛病那也是技术,我就不行,能提供一些实际例子吗?谢谢!
作者: 56490    时间: 2005-7-27 17:26
下面引用由流星云2005/07/26 06:58pm 发表的内容:
审核的人,不一定会设计,懂规范,能挑毛病就行。

不会设计能审核设计!天方夜谭!难怪雷神对气象局不满。

作者: xixiycm    时间: 2005-7-28 09:09
在那里用防雷系统管理软件?应该说设计和审核有密切关系,懂设计会在审核时更得心应手!
作者: 浩瀚    时间: 2005-7-28 13:06
我不会设计,我是负责新建建筑的施工审查跟竣工验收的!^_^俺读了四年防雷本科加在防雷搞的比较好的地方实习了一个月,勉强上路啦
作者: 浩瀚    时间: 2005-7-28 13:08
图纸审核的人还是要懂设计的,主要是电施部分,有的地方只审基础接地跟防雷平面图,我们单位是要求电施部分全部要审
作者: owen    时间: 2005-7-29 09:20
给我电话05278389210/3557114


本公司现在开发了新的软件,解决好多单位使用WORD.文件不方便的管理的缺点.


于好多单位使用本公司开发的<防雷资料管理系统>使用迟,2000年至现在的WORD,WPS等格式的文件管理不方便.于是本公司针对这个问题开发了<防雷档案管理系统>便于管理,查找资料.本软件还能驱动扫描仪来扫描图片文件.软件界面:http://free.591cn.net/free/owensy/

防雷档案管理系统V1.3不提供下载.请需要的朋友给我电话

防雷资料管理系统 V2.0.3提供下载.http://free.591cn.net/free/owensy/



作者: xixiycm    时间: 2005-7-29 09:56
楼上的你是在这里做广告吗?我也懂得没免费午餐的道理,我是想得到同仁们的帮助!有免费下载的地方吗?谢谢!
作者: xixiycm    时间: 2005-7-29 09:58
首先感谢你给予的心得,你手上有这方面的软件吗?如防雷资料管理系统!


                                                             西西


作者: 浩瀚    时间: 2005-7-29 14:27
谢谁呢?不是我吧?我只有心得咯,呵呵  好像审核上还没有成熟的心得吧,需要加强总结啊  呵呵
作者: 一个老兵    时间: 2008-11-17 09:12
求助一个小问题:图纸审核的时候,有些设计院在设计依据的目录里没有写引用防雷规范,但是在图纸设计中提到防雷类别或者接地电阻等防雷方面的内容,这样的问题还用不用向设计院提出呢?