作者: laychina 时间: 2005-8-5 12:05
标题: [求助]各位请多多帮忙意 感谢
一栋五层建筑物 之前没有安装避雷针 建筑物内空开及漏电开关就不会跳闸
现安装了避雷针 打雷时意要跳闸 不知为何
注 避雷针接地用柱筋
作者: cswed 时间: 2005-8-5 15:25
安装了避雷针,加大了接闪的几率。
作者: fjndjyt 时间: 2005-8-8 09:30
是漏电开关会跳闸吗?
空开也会跳?
作者: 蓝浪 时间: 2005-8-8 11:34
打雷经常会跳吗?屋面避雷针怎么安装的,入户电源线怎么走的.
作者: 流星云 时间: 2005-8-8 13:17
增加了雷击概率,雷计电磁脉冲也增强了,感应到线路上,过流过压,空开就跳。
作者: ASP 时间: 2005-8-8 13:33
下面引用由laychina在 2005/08/05 12:05pm 发表的内容:
一栋五层建筑物 之前没有安装避雷针 建筑物内空开及漏电开关就不会跳闸
现安装了避雷针 打雷时意要跳闸 不知为何
注 避雷针接地用柱筋
1 研究一下避雷针的引下线连了什么?
2 如2楼所言,增加了概率。空开及漏电开关挨雷击会跳
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-8 13:58
你后来按的避雷针用的什么地方的柱筋作为引下线的?
作者: chenf36052 时间: 2005-8-8 15:15
下面引用由浩瀚在 2005/08/08 01:58pm 发表的内容:
你后来按的避雷针用的什么地方的柱筋作为引下线的?
只要是柱筋就应该全连通了。同意概率之说
作者: trx998 时间: 2005-8-8 16:30
下面引用由流星云在 2005/08/08 01:17pm 发表的内容:
增加了雷击概率,雷计电磁脉冲也增强了,感应到线路上,过流过压,空开就跳。
同意!
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-10 12:06
现在不是要求要电气连通吗?连通的话 帮扎也说的过去啊
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-10 12:25
我问的柱筋的意思是想问这个柱筋是利用原来房子里的还是后来加上去的筋?这个柱筋所连的接地装置是不是符合要求的?
作者: chenf36052 时间: 2005-8-12 13:50
晕 修好后再加柱筋不是危房吗
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-12 16:29
晕 挑我字眼啊 朋友
作者: laychina 时间: 2005-8-12 21:41
非常感谢各位热心回复.
1、柱筋是用原有的.
2、所接的柱筋是配电箱旁的柱筋,
3、入户电源线是埋地穿管进入的
4、建筑物四层,只有一楼总闸才会跳。
问:如果重新做接地供避雷针用(即不利用柱筋的话,漏电开关还会跳吗?)
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-13 09:32
你能保证柱筋所连接的接地装置没有问题吗?应该是接地装置引起总闸的误动作吧 电方面还不是很懂 进一步学习中....
作者: fjndjyt 时间: 2005-8-13 16:31
我看你原来应该是只有漏点开关会跳吧!
如果是的话请你看一下漏电开关的型号,看看它是哪一种性质的开关(过压或过流),再翻翻书看看它的工作原理!
希望你能找到原因!!!
作者: 通天雷神 时间: 2005-8-22 00:14
1、柱筋是用原有的.——没错。
2、所接的柱筋是配电箱旁的柱筋,——错了。
3、入户电源线是埋地穿管进入的——注意接地点。
4、建筑物四层,只有一楼总闸才会跳。——按道理就应该是这样。
问:如果重新做接地供避雷针用(即不利用柱筋的话,漏电开关还会跳吗?)
——距离够就不会跳了。实在不行给我电话。不过我现在在昆明。
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-22 11:38
呵呵 看来姜还是老的辣 佩服
作者: 通天雷神 时间: 2005-8-22 11:55
关于跳闸的问题目前ASP技术服务部已经又成熟的解决办法,解决了5例事故,目前全部运行正常。呵呵,这个经验是我总结出来的。
作者: fjndjyt 时间: 2005-8-22 13:11
下面引用由通天雷神在 2005/08/22 00:14am 发表的内容:
1、柱筋是用原有的.——没错。
2、所接的柱筋是配电箱旁的柱筋,——错了。
3、入户电源线是埋地穿管进入的——注意接地点。
4、建筑物四层,只有一楼总闸才会跳。——按道理就应该是这样。
...
雷神!能不能说一下第2、3条你这么分析的道理??谢谢
作者: 通天雷神 时间: 2005-8-22 13:41
原理依据:共用接地系统阻抗分流理论。
作者: fjndjyt 时间: 2005-8-22 14:07
哦!能具体点就好了!!
作者: 通天雷神 时间: 2005-8-22 17:14
哈哈,想啊。课时间没有那么多。1、忙。2、打字比说话慢。
作者: fjndjyt 时间: 2005-8-22 22:27
雷神!你的意思是不是说配电箱的接地点以及入户电源线埋地穿管进入的接地点均应该远离避雷针的引下线?
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-23 12:40
前辈 打字来不及啥时候来个视屏聊天哈 跟谈话一样 或者什么时候开个聊天室 您给我们多讲讲
作者: laychina 时间: 2005-8-23 21:30
下面引用由通天雷神在 2005/08/22 00:14am 发表的内容:
1、柱筋是用原有的.——没错。
2、所接的柱筋是配电箱旁的柱筋,——错了。
3、入户电源线是埋地穿管进入的——注意接地点。
4、建筑物四层,只有一楼总闸才会跳。——按道理就应该是这样。
...
雷神,现在我们正在整改.距离应没有问题(现下引线远离配电箱有30米)谢谢
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-24 08:59
能把自己需要解决的问题得到解决,能帮助别人解决他们急需解决的问题,并且通过一些讨论学到有用的知识,是很多来论坛转转的人的最大愿望