标题: [求助]2.3类建筑均压环该如何布置? [打印本页]

作者: 浩瀚    时间: 2005-8-10 15:11
标题: [求助]2.3类建筑均压环该如何布置?
规范上只说明了1类均压环间隔不大于6米  那 2 3类该如何做,有何出处  还请高手指教
作者: 56490    时间: 2005-8-10 18:15
你说的东西大概不叫均压环,因为均压环只有一类有,而且是间隔12米。
防侧击雷的才是间隔6米,实际还叫避雷带。GB50057-94中确实没有说明2、3类的间隔。只好按1类的做了。

作者: 浩瀚    时间: 2005-8-11 16:50
哦  多谢

作者: fjndjyt    时间: 2005-8-12 09:05
二楼的请参考GB50057-94条文解释第3.3.10条,不要误导!
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-12 12:57
还请高手们指点啊  能详细说下更好  小弟在这谢了
作者: ccjsydz2005    时间: 2005-8-12 13:38
最好去看看国标GB50057-94(2000),里面很详细的
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-12 16:10
我就是没找到啊  或者说没留意   我一会再仔细看下   呵呵  书还是要好好的看的   只是最近太累   看书有点看不进  下周开始  要制定学习计划了
作者: chenf36052    时间: 2005-8-12 16:37
规范里2、3有规定,但不知哪本书称为均压环
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-12 17:05
那边是叫做防侧击雷装置,均压环也是我听来的  用词不准 还请见谅
作者: chenf36052    时间: 2005-8-15 11:32
其实均压环才经常用,我只是不知道出处。可能是行话,让行外人觉得深。
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-15 16:23
有的  均压环在GB50057-94(2000)中第3.2.4第四条中提到,不过一般我去工地都是听监理或者施工称他们15层以上的防侧击雷装置为均压环,现在我已经改口称:防侧击雷装置了,还是严谨一点好
作者: fjndjyt    时间: 2005-8-17 00:13
监理或施工称均压环是因为现在的新建建筑物防侧击雷一般都是将该楼层水平梁筋相互焊接成一个闭合的环网然后从梁筋引出供门窗接地,而且因为一般是要求建筑物外围的金属门窗接地,所以对楼层外围水平梁筋的焊接要求也较高,就象一个闭合的均压环一样,对于他们来说这样的称呼较好理解,而对于我们专业人士来说,你的叫法是对的,很好!
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-17 02:45
“均压环”一词见GB50057-94标准第3.2.4条,第四小条。原文为:“四、建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。”

理由是:“对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降将达到很大的数值,需要在每隔不大于12m的高度处,用均压环将各条引下线在同一高度连接起来,并接到同一高度的屋内金属物体上,以减小其间的电位差,避免发生反击。由于要求将直接安装在建筑物上的防雷装置与各种金属物互相连接,并采取了若干等电位措施,故不必考虑防止反击的距离。”

但是,其先题条件是:“当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并必须符合下列要求:……”

所以,没事的时候最好别做这个东西。没事找事。除非要保护的那一类建筑“高大”的一塌糊涂才不得不做。


作者: 通天雷神    时间: 2005-8-17 02:47
还有。对于二类建筑。

第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:…… ……三、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;…… ……

这里叫“防侧击”“等电位”保护措施~!!

三类建筑相同。


作者: 浩瀚    时间: 2005-8-18 16:04
多谢雷神前辈指点,呵呵  转了这么多天,终于等到您给我解惑了
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-21 23:01
抱歉,抱歉。我真的是忙的一塌糊涂。象我这样的网虫子,有时间不上网比杀我都难受。呵呵,太忙了。
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-22 11:48
那有没有超过100米的建筑就按1类做的说法?请指教
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-22 12:07
下面引用由浩瀚2005/08/22 11:48am 发表的内容:
那有没有超过100米的建筑就按1类做的说法?请指教

没有这个说法。标准要求2类大于45米就要做防侧击;3类大于60米就要做防侧击;做的方法基本相同,仅仅严格程度不一样。
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-22 12:33
多谢指点  您有MSN吗?单位不准QQ  自己现在还没有脱贫,呵呵 或者信箱也行啊
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-22 13:38
ping.shuai@vip.163.com
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-22 13:53
好的 多谢  