标题: 有谁能告诉我高压线对人身体又没有害? [打印本页]

作者: zcl    时间: 2005-8-10 16:12
标题: 有谁能告诉我高压线对人身体又没有害?
给位大侠用同情的眼光看看这里。
我是今年7月份在千挑万选之后,刚买的一个二手的房子,搬进去的第一天把电脑打开,发现我的CRT显示器屏幕被干扰的非常厉害,画面抖动、重影很厉害,完全不能正常使用,一察看原来是被我们家旁边的高压线干扰,我感觉太失败了,以前怎么没注意呢,我家住在4楼离高压线路仅有4米左右,我不敢用尺子量(怕被电成鱼干),痛苦!

对于我这个电脑发烧友来说是一个沉痛的打击,这就忍了,我换个液晶的,但我听说高压线对人身体的辐射影响也很大,不知道这里搞电的高手能不能给我一个答案????

有没有人能告诉我对人危害有多大???


作者: ccliuwl    时间: 2005-8-11 12:43
这是个无定论的问题,但能投入运行的线路,电磁辐射都是在标准规定以下的,是安全的.
作者: 大胡子    时间: 2005-8-11 14:23
LZ最好还是在对着高压线的窗子上加个屏蔽网,万一高压线上落个球形雷,又跳进您家里玩玩,后果很严重.
作者: chenf36052    时间: 2005-8-11 14:28
保不准哪天在高压线下获取特异功能,这样的例子很多。(详情查看《起点》、《翠微》等)!
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-11 16:26
怕危害作个屏蔽哈  
作者: zcl    时间: 2005-8-12 10:02
大胡子,你们说的屏蔽网是怎么搞得,安个纱窗顶不顶用阿,屏蔽网怎么做的在传授一下拜,谢谢!
作者: chenf36052    时间: 2005-8-12 11:06
做个大金属笼子罩起来 呵呵
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-12 12:54
当对屏蔽效率未做试验和理论研究时,磁场强度的衰减应按下列方法计算。
一、在闪电击于格栅形大空间屏蔽以外附近的情况下,当无屏蔽时所产生的无衰减磁场强度
H0,相当于处于LPZ0区内的磁场强度,应按下式计算:
H0=i0/(2·π·Sa)(A/m) (6.3.2-1) 式中 i0--雷电流(A),按本规范附录六的附表6.1和附表6.2选取;
Sa--雷击点与屏蔽空间之间的平均距离(m)(图6.3.2-1)。
Sa-雷击点至屏蔽空间的平均距离
当有屏蔽时,在格栅形大空间屏蔽内,即在LPZ1区内的磁场强度从H0减为H1,其值应按下式计算:
H1=H0/10SF/20(A/m) (6.3.2-2)
式中 SF--屏蔽系统(dB),按表6.3.2的公式计算。
格栅形大空间屏蔽的屏蔽系数 表6.3.2
┌─────┬───────────────────────────────┐
│ │ SF(dB) │
│ 材料 ├─────────────────────┬─────────┤
│ │ 25kHz(见注①) │ 1MHz(见注②) │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤
│ 铜/铝 │ 20·log(8.5/W) │20·log(8.5/W) │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │
│钢(见注③) │ 20·log[(8.5/W)/(1+18·10^-6/r^2)^0.5 │ 20·log(8.5/W) │
│ │ │ │
└─────┴─────────────────────┴─────────┘
注:①适用于首次雷击的磁场;
②适用于后续雷击的磁场;
③相对磁导系数μr≈200;
④W-格栅形屏蔽的网格宽(m),适用于W≤5m;
r-格栅形屏蔽网格导体的半径(m)。
表6.3.2的计算值仅对在LPZ1区内距屏蔽层有一安全距离ds/1的安全空间Vs内才有效(见图
6.3.2-2),ds/1应按下式计算:
ds/1=W·SF/10(m) (6.3.2-3)
式中 W--格栅形屏蔽的网格宽(m)。
二、在闪电直接击在位于LPZ0A区的格栅形大空间屏蔽上的情况下,其内部LPZ1区内Vs空间
内某点的磁场强度H1应按下式计算:
H1=kH·i0·W/(dw·(dr)^0.5)(A/m) (6.3.2-4)
式中 dr--被考虑的点距LPZ1区屏蔽顶的最短距离(m);
dw--被考虑的点距LPZ1区屏蔽壁的最短距离(m);
kH--形状系数(1/m^0.5),取kH=0.01(1/m^0.5);
W--LPZ1区格栅形屏蔽的网格宽(m)。
式(6.3.2-4)的计算值仅对距屏蔽格栅有一安全距离ds/2的空间Vs内有效,ds/2应符合下式的要求:
ds/2=W(m) (6.3.2-5)
信息设备应仅安装在Vs空间内。
信息设备的干扰源不应取紧靠格栅的特强磁场强度。
呵呵   你可以看看
作者: ccjsydz2005    时间: 2005-8-12 13:42
大胡子说的有点太夸张了,吓着那位兄弟,不过很有道理,要防范于未然,未雨绸缪.
你整一个1*1的屏蔽网,然后再做好接地,应该没有问题,,那你要做好被"囚禁"的准备,被"牢笼"禁闭啊!!  看来以后买房子要注意啊.
作者: zcl    时间: 2005-8-12 14:22
   带绿帽子的,不要把你的快乐建立在我的痛苦之上啊,这没什么好笑得,你买个这样的房子试一下。

呜~~~~


作者: 浩瀚    时间: 2005-8-12 14:29
具体的屏蔽网我也没见过    你可以找高人了解下  顺便告诉我们  也让我们长长见识
作者: chenf36052    时间: 2005-8-12 15:13
下面引用由zcl2005/08/12 02:22pm 发表的内容:
带绿帽子的,不要把你的快乐建立在我的痛苦之上啊,这没什么好笑得,你买个这样的房子试一下。
呜~~~~

对不起,我是开玩笑。其实我的办公地点就在10万V高压线下,整天听到电流输送的“滋滋”声才有这想法的。
最后,我抗议你的称呼
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-12 16:08
^_^ 带 绿帽子的   ......
作者: chenf36052    时间: 2005-8-12 16:29
小四眼
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-12 17:08
^_^  
作者: 雷小二    时间: 2005-8-15 09:22
高压线不会主动去危害人D,除非你想吃人家高压线的豆腐,比如摸摸了掐掐了之类的

作者: 浩瀚    时间: 2005-8-15 16:45
人家考虑的是电磁环境 不是直接伤害   以前在俊峰不也是吗!高压线下面的一台显示器就是因为长期处于高电压电磁环境下,搞得后来屏幕老闪,修都不好修了
作者: chenf36052    时间: 2005-8-16 07:49
高压线应该起到避雷的效果吧?
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-18 16:15
那感应雷呢  怎么避?
作者: ccliuwl    时间: 2005-8-18 17:42
没有高压线就没有感应雷吗?
高压线对感应雷的作用是能够使进入建筑物的感应雷幅值降低。
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-21 18:25
根据《电子设施保护条例实施细则》规定:各电压等级导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1千伏以下为1.0米;1千伏至10千伏为1.5米;35千伏为3.0米;66千伏至110千伏为4.0米;154千伏至220千伏为5.0米;330千伏为6.0米;500千伏为8.5米。

你家是多高电压的高压线?电磁干扰是肯定有的,但是要说对人有危害那到不见得。除非你家那高压线距离楼顶的距离小于上述标准要求。

再者:35千伏以上的高压线都有架空地线(就是避雷线),你不用担心雷会从那里打下来。