现在遇到一个比较难处理的问题,向大家请教一下:

一栋四层的民用多层住宅,长约60m,宽约40m,高约13m,如果按照防雷规范GB50057-94(2000年版)中关于防雷等级的计算,最后得到预计年雷击次数为0.028,如果参照规范里的相关规定,雷击次数小于0.03,是可以不做防雷的(民用建筑电气规范里说的是,雷击次数小于0.05可以不做防雷装置),三类防雷里还有一条说的是,如果是人员密集场所,雷击次数大于0.012的,需要做防雷。

我现在做了防雷装置,设计依据就是认为这个民用多层住宅是人员密集场所,这样做是否合适呢?

再有,这个建筑四周都有比它高的建筑,如果参照相关规范规定,处在建筑群中,高度低于20m的建筑物不需要做防雷装置。但是我按照“滚球法计算”,发现这个住宅并不在其周围建筑物防雷装置的保护范围内。对于规范中的这条规定,该如何正确理解呢???

很急的一个问题,希望大家能帮帮忙~


作者: 武神装攻    时间: 2005-8-11 08:58
~~~~防雷这东西

有钱赚你就给装阿


作者: 云间闪电    时间: 2005-8-11 09:17
没有理由,找出理由都要装!
作者: hnlb-wkw    时间: 2005-8-11 09:37
依据你所说:对于第一个问题是你可以做防雷装置---根据是像你所说的防雷规范;至于第于个问题是你还是需要做防雷装置---因为根据你的计算是正确的并且你也好好研读一下相关规范,它与你说的并不矛盾呀
作者: 武神装攻    时间: 2005-8-11 13:10
这倒是的

雷电本身就是个概率问题~~~~~~~~

如果业主想装,又装的起

那就~~~~装!~!!


作者: 大胡子    时间: 2005-8-11 14:20
LZ做得不错,要装的.
作者: owen    时间: 2005-8-11 14:22
要做防雷的.防雷装置缺少一项就不是一个完整的防护系统.


???


作者: chenf36052    时间: 2005-8-11 14:24
现在是讲究安全第一。况且国标是最低标准,现在我们要求三类建筑物接地电阻不超过10欧
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-11 16:35
现在是要的一个有说服力的理由  不过  你可以试着从GB50057中寻找

作者: FIFA    时间: 2005-8-11 18:07
最好建议把内部防雷也做,要不打雷的时候可能电视也看不成,最少也得加个防雷插座吧,安全第一啊!
作者: bluenight    时间: 2005-8-11 19:56
看了以上几位朋友的意见,都说要做防雷,可是做的依据是什么呢?昨天晚上翻了翻论坛里的精华帖子,还有个以前的老帖子,是一位专家写的,说是如果按照计算的结果看不需要做防雷的,就不做,不然是一种浪费。

雷电这东西本来就是一个小概率事件,不装防雷装置,不是说每次打雷就一定打到你,但是时间长了,就会有打到你的可能性。不过有的人就喜欢赌博,呵呵,例如甲方的某些人员,他们很想和老天赌一把~

GB50057-94防雷规范刚开始的一章就是对建筑防雷等级的划分,其中三类防雷里面有一条说,经过计算后如果年雷击次数小于0.03的,可以不做防雷。但是接着下边又补充了一条,说是对于人员密集的,必须是小于0.012。那么这个人员密集是指哪些地方呢?后面的条文解释里说了一些,如电影院,商场...等,但是对于我说的这种,民用的四层住宅,算不算人员密集的场所呢?套用这条规范是不是合适?是不是必须得问问规范的制定专家,请他们给解释一下啊~

再有,规范里还提到了建筑群的问题,如果处在建筑群中,不是在建筑群的边上,也不是最高的建筑物,就不用做防雷吗?那么这个建筑群的定义又是如何,建筑物彼此之间的距离在多少范围内才合适呢?满足建筑上的楼间距的要求就可以吗?

请高手帮忙分析一下这个问题,谢谢了~


作者: QQOBO    时间: 2005-8-12 08:18
你去问气象局是,看要不要做咯.
作者: leefun    时间: 2005-8-12 12:35
嗨,你来自己都不能说服自己要做这个工程,怎么办........
你是否可以试着依据企业的利润和业务量这个角度来考虑一下?
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-12 12:44
雷击损害是个概率的问题,在你说的那种情况下确实是非常低的,虽然古语有云:过尤不及,但是要知道你一旦被击中,你损失的概率是多少?如果不是在投入成本很高的情况下,我觉得做一个系统的避雷措施是有必要的
作者: ccjsydz2005    时间: 2005-8-12 13:55
防雷,适当的浪费点,没啥大事,做防雷是为了减少更大的浪费,本来吗,有时候,它就是浪费,你说安装了防雷装置,到设备"滥掉"都没发生过一次雷击,预防,安了总比不安好,保险又安全,只要甲方有钱,又不反对,那就安装.不过如果甲方为了节约费用,那还得好好考虑哦.
作者: chenf36052    时间: 2005-8-12 14:05
规范是94版的,那时主张节约,现在主张以人为本,我自己的房子就按照一类的标准作的
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-12 16:25
.......有钱啊   据说30层以上的就要按一类做  是不是有这个说法?请教
作者: fjndjyt    时间: 2005-8-13 16:38
下面引用由浩瀚2005/08/12 04:25pm 发表的内容:
.......有钱啊   据说30层以上的就要按一类做  是不是有这个说法?请教

.......................
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-15 08:52
是不是啊?别不告诉我啊
作者: 雷小二    时间: 2005-8-15 09:07
肯定不是了....

作者: 56490    时间: 2005-8-15 09:56
新建是要做的,利用建筑钢筋花钱很少,经济合理。如果新建的时候不做,以后很难搞定,还影响美观。旧房有人出钱就做。
作者: 流星云    时间: 2005-8-15 13:13
必须做