ASPCN防雷技术论坛
标题: 外行求助:铝合金屋面板防雷试验 [打印本页]
作者: talentleey 时间: 2005-8-12 09:52
标题: 外行求助:铝合金屋面板防雷试验
本人结构专业,负责一铝合金屋面板的工程,甲方要求先前做板材性能试验,包括防雷试验,俺可一窍不通艾,望各位高手帮忙!
查了GB50057,里面对金属屋面板做闪接器,要求板厚大于0.5mm(符合要求),但是有提到不能有绝缘被覆层。我们的铝板通过铝合金支座与下层压型钢板相连,再连到主结构(钢结构)上,铝合金支座和压型钢板间有绝缘橡胶层,但二者通过金属螺钉连接,这叫绝缘吗?
请各位高手指点迷津,小弟该对该屋面板材做哪些参数的测试,怎么做?谢谢!
作者: 56490 时间: 2005-8-12 10:42
铝材不能作为防雷装置(包括引下线),但必须与金属结构作等电位连接,应另设接闪器(如避雷针),将铝合金屋面置于保护范围内。
为什么用铝合金做屋面,用彩钢板和钢管支架就省事多了。
作者: chenf36052 时间: 2005-8-12 11:04
下面引用由56490在 2005/08/12 10:42am 发表的内容:
铝材不能作为防雷装置(包括引下线),但必须与金属结构作等电位连接,应另设接闪器(如避雷针),将铝合金屋面置于保护范围内。
为什么用铝合金做屋面,用彩钢板和钢管支架就省事多了。
我没找到不能用铝材的规定呀
作者: talentleey 时间: 2005-8-12 12:01
铝合金作屋面不会有钢材的锈蚀问题.为什么不能用铝材作避雷设施?都是金属阿.
那要做相关的检测有什么具体的检测内容吗?
钢材作避雷设施的时候,有什么具体的测试要求吗?需要作其导电性的测试码?
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-12 12:35
你可以在铝材屋面上架避雷带啊 不就起到避雷作用了吗?
作者: chenf36052 时间: 2005-8-12 13:40
铝屋面架设避雷带?有点过吧,其实甲方要数据在防雷中心开一个就行。达到规范要求就可以了。
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-12 16:30
因为没有接触过 呵呵 这个东西应该怎么搞才对我也不是很清楚 只是发表自己的看法
作者: 56490 时间: 2005-8-12 17:23
更正一下,铝板可以做接闪器。抱歉!
作者: lxfl 时间: 2005-8-12 18:13
http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=26&topic=263
作者: talentleey 时间: 2005-8-13 01:29
感谢各位业内人士的热情帮助.
看来我们的客户也是外行说外行话了,金属屋面只要和主体钢结构可靠连接,厚度符合要求就能作为闪接器了.没甚么导电性之类的要求了.
只是我们铝合金屋面板通过支座和下层压型钢板连接的时候有点像楼上转贴里面提到的钢结构柱脚螺拴和基础钢筋的连接一样,支座和压型钢板之间有绝缘橡胶,二者只是通过螺钉想通.这算可靠连接马?其导电性能如何?是不是防雷中心的验收人员嘴上说说的事情,并无规定?
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-13 09:29
学习中......
作者: ccliuwl 时间: 2005-8-13 09:58
屋顶和立柱,横梁之间都需要做等电位联结,并通过测试.
本来我网站上有照片,但今天网站上不去了,可能服务商的服务器坏了.
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-13 14:26
那还麻烦楼上的发过来给大家瞧瞧啊 呵呵 学习学习
作者: 候鸟 时间: 2005-8-13 22:12
螺栓连接中间有绝缘层,个人觉得不是太可靠,如果时间长了,螺栓锈蚀,接触电阻大了,影响泄流的效果,建议加防锈漆对螺栓进行保护。
作者: ccliuwl 时间: 2005-8-14 21:30
我的D盘找不到了,能告诉我怎么将D盘的数据恢复,就能看到图片!!!
作者: talentleey 时间: 2005-8-15 00:47
有个叫easyrecovery的软件,可以恢复被错误格式化的盘区,试试。老兄,我可等着呢!
作者: talentleey 时间: 2005-8-15 00:48
有个叫EASYRECOVERY的软件,可以恢复被误格式化的盘区,试试
作者: chenf36052 时间: 2005-8-15 08:43
有螺栓连接应该够了,最好用玻璃胶之类的封闭防锈蚀。防雷中心测一下电阻就行了。
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-15 08:46
晕 应该是保证起到避雷作用的目的吧 不是应付防雷中心吧
作者: talentleey 时间: 2005-8-15 11:08
楼上的兄弟,防雷中心测电阻是不是针对具体工程来的,我们只是有铝合金屋面板的系统,还没有应用到具体工程中去,能测吗?
作者: chenf36052 时间: 2005-8-15 11:26
下面引用由浩瀚在 2005/08/15 08:46am 发表的内容:
晕 应该是保证起到避雷作用的目的吧 不是应付防雷中心吧
叫防雷中心测试怎么能说应付?如果连接良好,测试当然合格。
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-15 16:27
但是 如果一旦接闪,能不能保证导通良好呢?恐怕这个也是楼主想问的问题,不是单纯从测量数据考虑
作者: ccliuwl 时间: 2005-8-15 23:48
图片终于找到了!但太大,谁需要告诉我邮箱,发给他
作者: talentleey 时间: 2005-8-16 00:01
talentleey@sina.com.cn谢谢兄弟
作者: ccliuwl 时间: 2005-8-16 17:48
等电位图片
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-18 16:13
这是啥?没看明白
作者: ccliuwl 时间: 2005-8-18 17:37
这是在新加坡纬一科技园拍的,他们的建造完全是金属框架结构的,在屋顶金属横梁之间都用等电位联结导线联结着,当时的感触就是等电位联结技术在国外是比较成熟,而在国内刚刚推广。
所以楼主的想法是正确的,加上这些东西能够保证电气安全,同时完全可以成为一个卖点!
作者: 通天雷神 时间: 2005-8-21 22:41
1、铝合金板厚度大于7毫米就可以用做接闪器。没有问题。2、使用螺钉连接没有问题,但是连接螺钉的数量每块板需要大于6个,尺寸需要M8以上。
3、金属支撑框架的接地电阻需要符合使用要求。
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-22 12:02
这招楼主得请雷神喝3箱酒哈
作者: fjndjyt 时间: 2005-8-22 13:00
下面引用由通天雷神在 2005/08/21 10:41pm 发表的内容:
1、铝合金板厚度大于7毫米就可以用做接闪器。没有问题。
2、使用螺钉连接没有问题,但是连接螺钉的数量每块板需要大于6个,尺寸需要M8以上。
3、金属支撑框架的接地电阻需要符合使用要求。
请问雷神1、2两条是规范、图籍、还是工程经验???
作者: 通天雷神 时间: 2005-8-22 13:40
第一条=标准规范;第二条=标准规范+标准规范说明;
作者: fjndjyt 时间: 2005-8-22 14:09
看来我读书还不够精!是GB50057-94吗?
作者: 通天雷神 时间: 2005-8-22 17:16
第一条是。第二条标准规范说明是,标准条文不是,条文是计算机场地安全规范和电子计算机机房装修。
作者: 帅帅 时间: 2005-8-23 15:08
看来得像雷神老前辈学习了,把那么多书都吃了
呵呵,又能全部消化
呵呵,开玩笑
佩服是真的,以后还望雷什多多指点
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-23 15:40
雷神前辈,看来帅帅比你还帅哈!她很能喝的,有机会找她切磋哈
作者: fjndjyt 时间: 2005-8-23 22:10
唉!给我书都找不到!惭愧。。。。。
作者: 浩瀚 时间: 2005-8-24 08:51
同感!!!书到现在还没能全部读懂,有很多地方理解模糊
作者: 涌雷 时间: 2005-8-24 17:11
厉害啊!问一下各位,这些规范电子版的有吗,有的话能否告知那里可下载,俺们也去吃吃!
作者: lxfl 时间: 2005-8-30 10:03
94规范那有7毫米的规定?雷神指点一下,正巧我一客户要用铝塑板做接闪器,被我拒绝了!
作者: 帅帅 时间: 2005-8-30 13:11
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
作者: fjndjyt 时间: 2005-8-30 13:16
40楼的!
铝塑板可不是铝板啊!它只是表面有一层铝板而已!
作者: lxfl 时间: 2005-8-31 12:24
谢了,以建议客户在铝塑板上方拉一道避雷带!
作者: fjndjyt 时间: 2005-8-31 20:08
呵呵!牛!!
作者: 浩瀚 时间: 2005-9-1 08:52
怎样判别是不是连接良好 用过渡电阻值能不能说明?请指教
作者: fjndjyt 时间: 2005-9-1 09:09
下面引用由通天雷神在 2005/08/21 10:41pm 发表的内容:
1、铝合金板厚度大于7毫米就可以用做接闪器。没有问题。
2、使用螺钉连接没有问题,但是连接螺钉的数量每块板需要大于6个,尺寸需要M8以上。
3、金属支撑框架的接地电阻需要符合使用要求。
浩浩!用过渡电阻仪是一部分,但雷神所提的第1、2点也要达到要求。
作者: galen520 时间: 2005-9-20 11:43
我认为铝不适合做接闪器,铝的熔点很低,在04年我们这有个砖厂烟囱遭雷击,引下线就是铝的,结果全熔短了,还造成了很大的损失。
作者: 浩瀚 时间: 2005-9-20 11:49
有人说引下用 铝了吗?呵呵 在谈论是不是能做接闪
作者: 飛雪 时间: 2005-9-20 20:04
GB5057-94好像是有要求.
作者: guangchao 时间: 2005-12-28 14:41
下面引用由chenf36052在 2005/08/15 11:26am 发表的内容:
叫防雷中心测试怎么能说应付?如果连接良好,测试当然合格。
支持楼上的,防雷是关系人身安全的大事,怎么能应付呢?
再说按规范做,对谁都有好处呀
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |