下面引用由fjndjyt在 2005/08/23 01:18pm 发表的内容:
检测SPD我们参照的检测标准是公安部颁发的《计算机信息系统防雷保安器》(GA173-1998)!
里面有一些参数是要检测的!要看你们有没有仪器了!!!
5.8.1.2.2 SPD的最大持续工作电压UC值应不小于表5的规定值。
表5 SPD最大持续工作电压UC的最小值
供电系统分类SPD最大持续工作电压Uc
TT(SPD安装在剩余电流保护器负荷侧)≥1.55U0
TT(SPD安装在剩余电流保护器电源侧)≥1.15U0
IT(SPD安装在剩余电流保护器负荷侧)≥1.15U(U为线间电压)
TN≥1.15U0
注1:U0为低压系统相线对中性线的标称电压,在220/380V中U0=220V。
2:根据当地电网的稳定情况,可酌情提高Uc值。
5.8.1.3 SPD的布置
5.8.1.3.1 在LPZ0区与LPZ1区交界处,在从室外引来的线路上安装的SPD应选用符合I级分类试验的产品,其Ipeak值可按GB50057规定的方法选取。当难于计算时,可按IEC60364-5-534的规定,当建筑物已安装了防直击雷装置,或与其有电气连接的相邻建筑物安装了防直击雷装置时,每一相线和中线性对PE之间SPD的冲击电流Iimp值不应小于12.5KA;采用3+1形式时,中线性与PE线间不宜小于50KA(10/350us)。
5.8.1.3.2 在LPZ1区与LPZ2区交界处,分配电盘处或UPS前端宜安装第二级SPD,可选用经Ⅱ或Ⅲ级分类试验的产品。其标称放电电流In不宜小于5KA(8/20us)。
5.8.1.3.3在重要的终端设备或精密敏感设备处,宜安装第三级SPD,可选用经Ⅱ或Ⅲ
级分类试验的产品,其标称放电电流In值不宜小于3KA(8/20us),同时应具有更快的响应速度。
注:无论是安装一级或二级,乃至三至四级SPD,均应符合本标准 5.8.1.1条和5.8.1.2条的规定。
5.8.1.3.4 当在线路上多处安装SPD时,电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于10m,若小于10m应加装退耦元件。限压型SPD之间的线路长度不宜小于5m,若小于5m应加装退耦元件。
注:对将放电间隙和压敏电阻组合在一起的新型SPD,若这两者之间的配合已有措施,并通过检测后,可不用退耦元件。
5.8.1.3.5 SPD在LPZ0区与LPZ1区交界处,其连接导体铜线最小截面不宜小于16mm2;在其后防雷区交界处安装的SPD其连接导体铜线最小截面不宜小于6mm2。
5.8.1.3.6 在天馈线、信号传输线、控制线、视频线等线路及设备端口安装的SPD其传输性能应满足信息设备的传输要求。
5.8.1.3.7 安装在电路上的SPD,其前端应有过电流保护器。如使用熔丝,其与主电路上的熔丝电流比宜为1:1.6。若SPD有内置脱离器则可不重复加装。
5.8.1.3.8 SPD应有通过声、光报警或遥信功能的状态指示器,以显示SPD的劣化状态。
5.8.1.3.9 连接导体应符合相线采用黄、绿、红色,中性线用浅蓝色,保护线用绿/黄双色线的要求。
5.8.2 SPD的检查
5.8.2.1 用N—PE环路电阻测试仪。测试从总配电盘(箱)引出的分支线路上的中性线 (N)与保护线(PE)之间的阻值,确认线路为TN-C或TN-C-S或TN-S或TT或IT系统。
5.8.2.2 检查并记录各级SPD的安装位置,安装数量、型号、主要性能参数和安装工艺(连接导体的材质和导线截面,连接导线的色标,连接牢固程度)。
5.8.2.3 对SPD进行外观检查:SPD的表面应平整,光洁,无划伤,无裂痕和烧灼痕或变形。SPD的标志应完整和清晰。
5.8.2.4 测量多级SPD之间的距离和SPD两端引线的长度,应符合本标准5.8.1.3.4条和5.8.1.1.4条的要求。
5.8.2.5 检查SPD是否具有状态指示器。如有,则需确认状态指示应与生产厂说明相一致。
5.8.2.6 检查安装在电路上的SPD限压元件前端是否有脱离器。如SPD生产厂标称其产品有内置脱离器,则应按本标准中5.8.3.3条要求进行测试。如SPD无内置脱离器,则检查是否有外置脱离器,并按本标准中5.8.1.3.7条的要求检查安装在SPD前端的熔丝与安装在主电路上熔丝的电流比。
5.8.2.7 检查安装在配电系统中的SPD的 Uc值应符合表5的规定。
5.8.2.8 检查在LPZ0和LPZ1区交界处总配电盘上安装的是否为I级分类试验的SPD,检查每一种保护模式中安装的SPD Iimp(10/350μs)值是否达到本标准第5.8.1.3.1条的要求。当线路有屏蔽,屏蔽层两端等电位连接和接地,SPD靠近屏蔽线路末端安装时,Iimp值可按通过的雷电流预期值的30%考虑。
检查在LPZ1以后各防雷区交界处安装在每一对线上的SPD In值(8/20 μs)是否达到了本标准第5.8.1.3.2条和第5.8.1.3.3条的要求。检测SPD接地线与等电位连接带之间的过渡电阻,应不大于0.03Ω。
5.8.2.9 检测在电信和信号网络上安装的SPD安装工艺和接地线与等电位连接带之间的过渡电阻,应不大于0.03Ω。
5.8.3 SPD的测试
5.8.3.1 SPD运行期间,会因长时间工作或因处在恶劣环境中而老化,也可能因受雷击电涌而引起性能下降、失效等故障。因此需定期进行测试。如测试结果表明SPD劣化,或状态指示指出SPD失效,应及时更换。
5.8.3.2 实测限制电压的测试。
a) 用仪器测出的SPD实测限制电压与生产厂标称值比较,当误差大于±20%时,可判定SPD失效。
b)表6示出不同类型的SPD对应的试验项目。
表6 限制电压测试项目
测试对应条款I级分类试验产品Ⅱ级分类试验产品Ⅲ级分类试验产品
5.8.3.2 c)∨∨
5.8.3.2 d)∨a∨a
5.8.3.2 e)∨
a:仅适用于含开关型元件的SPD。
c) 用8/20μs冲击电流测量残压
(1) 将可插拔式SPD的模块拔下测试,如果不是可插拔式SPD,可将SPD两端连线拆除,按测试仪器说明书连接进行测试。
(2) 冲击电流峰值选择为SPD标称值In的0.1和0.2倍。
(3) 在SPD上分别施加上述电流峰值的冲击电流(8/20μs)正负极性各进行一次。
(4) 在四次冲击测试中,相邻冲击的间隔时间应足以使试品冷却至环境温度,一般不应小于5min。
(5) 记录每次冲击时的电压和电流波形,或使用仪器直接读残压值。
(6) 残压值为四次直接读取数据的平均值,或根据记录的电压和电流示波绘制的“放电电流-残压绝对值”曲线对应电流范围内残压最高值。
d) 用1.2/50μs冲击电压测量放电(点火)电压
(1) 本测试仅适用于含开关型元件的SPD,将SPD两端连线拆除,按测试仪器说明书连接进行测试。
(2) 以每个冲击电压幅值对SPD施加四次冲击,其中正负极性各二次。
(3) 每次冲击的间隔时间应足以试品冷却至环境温度,一般不应小于5min。
(4) 冲击发生器的输出电压值设定在生产厂标称值Uc 起,以10%的幅度递增,直至放电发生。
(5) 记录实测开关型SPD放电电压值。
e) 用混合波测限制电压
(1) 本试验仅适用于Ⅲ级分类试验的产品。如果SPD为可插拔式则应将可插拔模块拔下测试,如果不是可插拔式,可将SPD两端连线拆除,按测试仪器说明书连接进行测试。
(2) 用开路电压U0c 波形为1.2/50μs,短路电流ISC波形为8/20μs的混合波发生器产生冲击对SPD进行测试。
(3) 为避免SPD过冲,混合波发生器的开路电压U0c可设置为生厂标称的U0c的0.2倍和0.5倍。
(4) 在SPD上分别进行上述U0c值的正负极性冲击各一次。
(5) 相邻两次冲击的时间间隔应足以使试品冷却至环境温度,一般不超过5min。
(6) 从上述四次试验中取其中最大值为实测限制电压。
5.8.3.3 SPD内置脱离器的测试
如SPD内置脱离器,应区别装置设置情况而测试。
如系热脱扣装置,其测试在型式试验中进行,不对其进行现场测试。如系热熔丝、热熔线圈或热敏电阻等限流元件,应用万用表在其两端测试是否导通,如不导通则需更换或对其可恢复限流元件手动复位。
5.8.3.4 SPD 绝缘电阻的测试
SPD的绝缘部分应具有足够大的绝缘电阻,其测试应在型式试验中进行。对SPD现场测试应为静态测试,仅对SPD输入和输出端子间用万用表的高阻档进行测量。也可以用100V直流电压兆欧表或绝缘电阻测试仪,正负极性各测试一次,测量的值应在稳定之后或施加电压1min后读取。合格判定标准为不小于50MΩ。
5.8.3.5 泄漏电流I1e的测试。
除放电间隙外,SPD在并联接入电网后都会有微安级的电流通过,如果此值偏大,说明SPD性能劣化,应及时更换。可使用防雷元件测试仪或泄漏电流测试表对限压型SPD的I1e值进行静态试验。规定在0.75U1mA下测试。
首先应取下可插拔式SPD的模块或将线路上两端连线拆除,多组SPD应按图4所示连接逐一进行测试。测试仪器使用方法见仪器使用说明书。
L1 L2 L3 N
图4 多组SPD逐一测试示意图
合格判定:当实测值大于生产厂标称的最大值时,判定为不合格,如生产厂未标定出I1e值时,一般不应大于20μA。
5.8.3.6 压敏电压(U1mA )的测试
a) 本试验仅适用于以金属氧化物压敏电阻(MOV)为限压元件且无其它并联元件的SPD。主要测量在MOV通过1mA直流电流时,其两端的电压值。
b) 将SPD的可插拔模块取下测试,或将不可插拔式SPD两端连线拆除,按测试仪器说明书连接进行测试。如SPD为一件多组并联,应用图4所示方法测试,SPD上有其他并联元件时,测试时不对其接通。
c) 将测试仪器的输出电压值按仪器使用说明及试品的标称值选定,并逐渐提高,直至测到通过1mA直流时的压敏电压。
d) 对内部带有滤波或限流元件的SPD,应不带滤波器或限流元件进行测试。
e) 合格判定:当U1mA值为交流电路中U0值 1.86至2.2倍时,在直流电路中为直流电压1.33至1.6倍时,在脉冲电路中为脉冲初始峰值电压1.4至2.0倍时,可判定为合格。也可与生产厂提供的允许公差范围表对比判定。
下面引用由通天雷神在 2005/08/26 00:53am 发表的内容:
《防雷装置安全检测技术规范》第5章:检测要求和方法;第5.8节:电涌保护器(SPD)。
下面引用由雷小二在 2005/08/26 09:14am 发表的内容:
谢谢通天哥哥:)
叫声哥哥是不是年轻了好多了
呵呵!!!
下面引用由fjndjyt在 2005/08/26 10:16am 发表的内容:
是送审稿吗???是不是已经公开发布了????
是2004审核修订版。
在网上看到一个图片,右键,然后选“属性”把图片的地址复制到“”就可以。
呵呵。大半夜的,我刚忙完,你让我教贴图。呵呵。
一语点醒梦中人,我也会了,谢谢。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |