我单位建设一1000M骨干局域网(RJ45 6类双绞线),有无此类防雷产品?施工单位说只有100M的
作者: ct    时间: 2005-8-24 08:36
双绞线传输的实际工作频率达不到1000M,以前实测过在概只有155M左右,但其通信引脚与100M局域网不同,1000M通信引脚为8针全通,选用防雷产品时一定要选用8针全保护,传输速率达到155M的SPD。
作者: xlxxhbgs    时间: 2005-8-24 08:54
我实测时能达到400M以上
但你说的8针全保护很重要
作者: zdayan    时间: 2005-8-24 12:12
1000M产品已经有了
作者: fjndjyt    时间: 2005-8-24 12:19
我用过一种澳洲的产品,试用效果良好!
作者: 小麻雀    时间: 2005-8-24 12:26
顶!1000M防雷器偶可以提供!
2楼 CT,你在湖南那里?
电话联系13302309096。QQ:35568979
偶在湖南长沙。

作者: ct    时间: 2005-8-24 14:55
下面引用由小麻雀2005/08/24 12:26pm 发表的内容:
2楼 CT,你在湖南那里?
电话联系13302309096。QQ:35568979
偶在湖南长沙。

你在长沙做什么的呀,也做防雷吗?
作者: solemnity    时间: 2005-8-24 14:57
呵呵千兆网防雷器,请把技术指标传上来看看啊,什么澳洲的牌子大家学习一下啊
作者: QQOBO    时间: 2005-8-24 20:08
测了吗?可以达到1000M 吗?
作者: fjndjyt    时间: 2005-8-24 21:12
是前年做的工程!什么牌子的忘了.头儿将澳洲的牌子锁在柜子里了!什么时候能见到难说!!!
作者: 小麻雀    时间: 2005-8-24 22:01
TO:CT
我在这边,也是做防雷啊,昨天投了一个标,意外中标.出乎以外啊.
你呢,你也做防雷?
 


作者: ct    时间: 2005-8-25 10:03
恭喜你了。
我也做防雷,就在湖南。我看你的手机是广东的号,你公司在广东的吧。
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-25 23:40
下面引用由fjndjyt2005/08/24 09:12pm 发表的内容:
是前年做的工程!什么牌子的忘了.头儿将澳洲的牌子锁在柜子里了!什么时候能见到难说!!!

澳洲做防雷的有系列产品的公司数都数得过来。不超过10家。
作者: QQOBO    时间: 2005-8-26 08:13
下面引用由fjndjyt2005/08/24 09:12pm 发表的内容:
是前年做的工程!什么牌子的忘了.头儿将澳洲的牌子锁在柜子里了!什么时候能见到难说!!!

没有就没有,你不知道把防雷器拍个照片发上来呀。
作者: xlxxhbgs    时间: 2005-8-26 10:28
找这东西的不少啊
作者: fjndjyt    时间: 2005-8-26 11:09
下面引用由QQOBO2005/08/26 08:13am 发表的内容:
没有就没有,你不知道把防雷器拍个照片发上来呀。

不要逼我嘛!
今日里冒着生命危险在一个极其困难的角度窥见了这个东东!
Novaris RJ45-CAT6
应该是它!
作者: wayfree    时间: 2005-8-26 11:35
1000M????那加装SPD后的损耗一定小不了.......
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-27 23:27
呵呵。CAT6啊。知道了。
作者: aichen    时间: 2005-8-30 09:43
[这个贴子最后由aichen在 2005/08/30 10:18am 第 1 次编辑]

好像没有听说过,也没有见过,不过双绞线好像真的不能达到吧!

八针你都要保护的话,那好像你要考虑一下,它们之间的会不会相互干扰!


作者: ASP    时间: 2005-8-30 12:23

只要千兆容易
只要防雷性能也容易

要千兆,也要防雷性能就的确不是很容易了

目前试用效果不错的千兆网防雷器,要么过 4300有问题,要么防雷性能差强人意

不知楼上描述的规格特性如何,可否贴上 4300的检测结果


作者: 通天雷神    时间: 2005-9-2 11:36
下面引用由ASP2005/08/30 12:23pm 发表的内容:
只要千兆容易
只要防雷性能也容易
要千兆,也要防雷性能就的确不是很容易了
目前试用效果不错的千兆网防雷器,要么过 4300有问题,要么防雷性能差强人意
...

经典~!在山东试过了,过不了。
作者: 斯峰    时间: 2005-9-3 22:54
我问了好多厂家,都说没有啊,最后我们只好不做千兆网的保护了。。
作者: 通天雷神    时间: 2005-9-3 22:58
我们实验过,也安装过个别点,数据在收集整理中。
作者: 斯峰    时间: 2005-9-4 20:08
说真的,雷神,我们公司只用过你们的信号方面的,电源方面的真想试试,,可惜不是我说了算,,
祝愿你们能搞出来千兆网的避雷器,不过大多数用千兆网的客户都是光纤引入的啊,,而且我咨询过其他国外的厂商,他们都没有哎?
作者: 通天雷神    时间: 2005-9-4 21:34
可以啊。电源的ASP的也不错。尤其BA箱之类的,功效显著。