ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]基础地网工艺上的问题,请指教 [打印本页]

作者: 浩瀚    时间: 2005-8-24 16:32
标题: [求助]基础地网工艺上的问题,请指教
最近,在验收基础地网连接工艺时,经常遇到这样的情况:用2根直径大于16mm的圆钢做整个地梁的电气连接通道,这2根钢筋要不要跨接,成电气连通?引下线的2根或者4根柱筋之间需不需要带跨接?还有就是要求引下线的2根柱筋成对角线排列,有何出处?如果利用2根靠在一起的钢筋行不行?请各位前辈给晚辈说说其中的具体做法以及为什么这样做,多谢了!
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-25 08:37
啊?没人能帮助我吗?还是觉得这个问题不屑回答啊 ?拜托各位  帮帮忙啊
作者: chenf36052    时间: 2005-8-25 09:24

现在的建筑物都是利用柱筋做引下,各柱筋都是连通的,所以引下线不止2根。
作者: 56490    时间: 2005-8-25 09:45
看了03D501图集吗?
地圈梁处的连接有两个目的:1、基础钢筋形成整体接地网;2、等电位接地端子设置。
可见连接应符合电气连通的要求:双面2D,单面12D,需要跨接处理。
引下线设置符合规范就行,通常为外二筋,如果设计为柱内对角也无错。我认为差别不大。

作者: 浩瀚    时间: 2005-8-25 12:41
谢谢56490前辈,我这没有您提到的这个图集,汗!!!我手上只有一本<<防雷规范标准汇编>>,所以有很多工艺方面不是很懂,只能求教于各位前辈
我个人认为需要跨接处理,达到等电位的措施,现在需要一个有力的支持跨接的规范或者相关规定,请问有没有?
引下线的柱筋内2根钢筋之间的间距有没有相关规定?就是出于效果或者安全或别的方面考虑,有没有因为距离太近而导致产生一些不利于整个避雷系统效果的危害?
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-25 12:42
还有就是引下线的柱筋的钢筋有没有特的的做跨接  
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-25 12:47
56490前辈  您提到的图集哪有的买?还有就是在现在新建建筑的施工方面需要注意哪些方面的问题,需要看什么样的书?请您给我提提好吗?我想先把手上的工作做好
如果哪位前辈能指点12  还请赐教   拜谢!
作者: 56490    时间: 2005-8-25 15:12
其实我也没有这个图集,图集也是根据规范来的,在“网易电气”上能找到大样图。图集也可以从网上查找订购。
引下线的焊接:我们一般都没有作特殊处理要求。建筑上要求是10D,我个人认为柱筋都远大于规范中引下线规格,这里的连接应该是可靠的。但应与地圈梁作等电位连接处理,要不然就有可能出现有的引下线接地电阻超标(局部基础接地,而不是整个基础钢筋接地)。
等电位连接包括层面上的水平钢筋和引下线钢筋,多层建筑物一般在地圈梁和屋面上做,这对泄流、均压、减少电磁脉冲都有好处。
作者: fjndjyt    时间: 2005-8-25 17:31
我可以推荐你一本图集:
《防雷与接地安装》  D501-1~4 (2003年合订本)  中国建筑标准设计研究所出版
这本图集很全面,其中包括了:
99(03)D501-1 99D501-1  建筑物防雷设施安装
02D501-2  等电位联结安装
03D501-3  利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装
03D501-4  接地装置安装
希望你在看了这本图集后能有新的认识!
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-25 23:45
打电话到新华书店,加5块给你送上门。
作者: lxfl    时间: 2005-8-25 23:53
学习ing
作者: QQOBO    时间: 2005-8-26 08:03
看了你就知道怎么做引下线了,也知道为什么多根引下线要对称分布了。
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-26 08:42
恩   了解了   还多谢各位指点  
我现在想知道的是作为1个引下线部分的1般是2根直径16圆以上的或者4根直径12圆以上的2根或4根钢筋之间需不需要做跨接  如果需要,请说明理由
各位前辈提到的这些书新华书店有的卖?或者有能买到的地方吗?我急需啊   谢谢了
作者: 竹言丝语    时间: 2005-8-29 10:53
作为引下线的主钢筋如采用压力熔焊时,连接点处可不用圆钢跨接;如采用绑扎时,连接点处需用同样直径的圆钢进行跨接.
没有听说要把它们之间进行跨接的,个人认为它们之间本身电气导通,不需要另外进行跨接.
防雷设施安装图集新华书店或者建筑书店应该有得卖.
作者: fjndjyt    时间: 2005-8-29 11:54
我现在想知道的是作为1个引下线部分的1般是2根直径16圆以上的或者4根直径12圆以上的2根或4根钢筋之间需不需要做跨接  如果需要,请说明理由
                                                   -------你
如果按照图集的话它们之间是要求跨接的,但是图籍里是应用另外一种方式进行跨接,
即将柱子内作为避雷引下线的二根柱筋与桩台板外圈环形接地线连接成一体,环形接地线可以是将桩台板外圈用40*4的扁钢焊接成一个环路或者利用桩台板外圈大于直径10mm的二根桩台板板面钢筋做环形接地连接线。
                                             --------------我
不知道你看懂了嘛?我还是建议你去把书给买了!因为这里可能说不清楚!


作者: 浩瀚    时间: 2005-8-29 13:40
恩  已经申请  今天下午去书店看看  多谢




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2