ASPCN防雷技术论坛

标题: 请各位前辈、同仁们进来一述 [打印本页]

作者: ct    时间: 2005-8-25 14:53
标题: 请各位前辈、同仁们进来一述
   最近遇到这样一个问题,一室外摄机安装在金属支撑杆上,杆上装有避雷针,引下线直接利用金属支撑杆.有人要求摄像机安装时与金属支撑杆之间要绝缘,摄像机金属外壳,SPD的接地线均应单独引下,在底部与地网连接,不能利用金属支撑杆做为引下线.以防止雷电击中避雷针时产生的电压反击.
   不知这样做是否合理.
   曾询问过专家,他们称在如要绝缘时,就在彻底的隔离;如果要连接在一起,就在彻底的等电位,不能漏掉一处.
   请各位前辈、同仁指点迷经.
作者: 56490    时间: 2005-8-25 17:16
“有人”和“专家”有道理。
你能做到彻底等电位吗?不能吧。前端和后端就不可能等电位。
隔离、屏蔽、单独接地更好。
作者: fjndjyt    时间: 2005-8-25 17:53
问问专家他们怎样做彻底的隔离?





欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2