标题: SPD安装提倡采用3+1模式的原因??? [打印本页]

作者: 竹言丝语    时间: 2005-8-30 08:59
标题: SPD安装提倡采用3+1模式的原因???
请教各位大虾:TT系统中要求SPD采用3+1安装模式是什么原因?
3+1模式有什么优点吗?
作者: aichen    时间: 2005-8-30 09:31
这一个:
采用3+1形式,如果碰到了地阻值高或地线接触不良的情况下,因为防雷器接在市电相线与零之间,而市电相线与零线的回路阻抗,主要是代电变压器及供电电缆,阻抗很低,故此故障电流很大,流经防雷器的电流可使前级保险丝(空开)跳开,防雷器与电网隔离.
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-30 09:59
解释的好~!
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-30 12:21
非常感谢aichen!

作者: 帅帅    时间: 2005-8-30 12:48
3+1形式是3个接在相线、零线之间。另一个接在零地之间吗?
如果是零地之间的有什么用?
作者: 竹言丝语    时间: 2005-8-30 14:16
谢谢!
学习学习~~~~
作者: wangj    时间: 2005-8-30 14:39
下面引用由帅帅2005/08/30 12:48pm 发表的内容:
3+1形式是3个接在相线、零线之间。另一个接在零地之间吗?
如果是零地之间的有什么用?

零地之间是接气体放电管。
作者: QQOBO    时间: 2005-8-30 14:56
下面引用由wangj2005/08/30 02:39pm 发表的内容:
零地之间是接气体放电管。

石墨间隙可以吗?
作者: wangj    时间: 2005-8-31 11:17
也有。但价格很高。
作者: aichen    时间: 2005-9-1 17:25
DEHN、OBO他们的好像就是间隙的吧!
作者: 通天雷神    时间: 2005-9-2 13:44
ASP的产品为石墨间隙。
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-6 22:56
下面引用由aichen2005/08/30 09:31am 发表的内容:
这一个:
采用3+1形式,如果碰到了地阻值高或地线接触不良的情况下,因为防雷器接在市电相线与零之间,而市电相线与零线的回路阻抗,主要是代电变压器及供电电缆,阻抗很低,故此故障电流很大,流经防雷器的 ...

采用3+1形式只是为了你说的这个原因吗?
请教!
作者: lyqsucy    时间: 2005-9-7 09:49
采用3+1模式的组合方式,应该还有其他的原因,一时不好解释,应该和所在供电系统有关,但是好象3+1模式在供电系统中并不是都可以用,最适用的应该是TT系统TN系统供电好象不适合用3+1模式来连接,
作者: 竹言丝语    时间: 2005-9-7 15:44
aichen说的是其中的一种,其它还有的.
比如保护制式,"3+1"模式同时包含了差模保护模式和共模保护模式,是一种较为经济的接法;另外,对于TT系统来说,采用"3+1"模式时,由于中线和相线间的暂态过电压不会很高,避免了电源中性点浮动产生的高暂态过电压,安全性好.
另外的还有,但我还没弄清楚:&
作者: 帅帅    时间: 2005-9-7 18:10
零地之间是接气体放电管。
谢谢剑士wangj指点,我从来没接触过工程还真的不知道
作者: skyhawk    时间: 2005-9-7 22:51
我认为3+1模式可能算是一种比较通用的安装方式,当你不能确定所在的建筑物的供电制式时可以采用此方式。但对于TN-S或TN-C还是采用4+0HE 和3+0方式好。TT系统采用3+1方式的原因,主要还是如第一个解答者所提的那样,考虑短路电流的问题。刚开始我也不明白,后来看看电工基础教材,算是明白了点。
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-8 13:47
我提一个问题。
看到一个电源SPD的产品,安装时前端不要求加装断路器,因为他们说SPD模块中有内置脱扣装置其功能相当于前置断路器,那么在这种情况下,如果出现前面所提的大故障电流的时候是不是也会脱扣呢?那么模块不是要更换了吗?
作者: 56490    时间: 2005-9-8 15:41
1、大故障电流不会使SPD脱扣,只有电路电压达到SPD启动电压(与电流大小无关,因为是防雷,所以启动电压较高)后,SPD启动才有电流经过,当然启动前也存在漏电。
2、SPD中的脱扣装置是单独的,模块不用换,除非也损坏。
作者: 竹言丝语    时间: 2005-9-8 16:55
谢谢skyhawk !
"3+1"安装模式在TT和TN系统中都可以,不过只有TT系统要求一定采用"3+1"模式.
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-8 22:16
下面引用由564902005/09/08 03:41pm 发表的内容:
1、大故障电流不会使SPD脱扣,只有电路电压达到SPD启动电压(与电流大小无关,因为是防雷,所以启动电压较高)后,SPD启动才有电流经过,当然启动前也存在漏电。
2、SPD中的脱扣装置是单独的,模块不用换,除非 ...

那么大故障电流不是会引起这类SPD模块的损坏吗?看来前端还是一定要加装断路器,是吗?
作者: wangj    时间: 2005-9-9 10:30
下面引用由帅帅2005/09/07 06:10pm 发表的内容:
零地之间是接气体放电管。
谢谢剑士wangj指点,我从来没接触过工程还真的不知道

呵呵,不客气。
因为我们就是生产气体放电管的。我希望3+1上全部采用气体放电管。哈哈
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-24 08:54
下面引用由aichen2005/08/30 09:31am 发表的内容:
这一个:
采用3+1形式,如果碰到了地阻值高或地线接触不良的情况下,因为防雷器接在市电相线与零之间,而市电相线与零线的回路阻抗,主要是代电变压器及供电电缆,阻抗很低,故此故障电流很大,流经防雷器的 ...

请楼上的看看!
作者: 北雷公    时间: 2005-9-26 11:50
1、“3+1”的“1”肯定不都是气体放电管,但基本上应该是开关型的。
2、TT系统采用“3+1”就是需要SPD产生故障时,使阻抗变小,短路电流变大,这样才可以使SPD的内部脱扣装置或前端F调脱,使损坏的SPD脱离电源系统,不致影响电源系统的正常运行。
3、为何SPD内部有脱扣装置,还需要外部F?这是双保险,另外脱扣装置还是有失效或者了的时候(试验时曾见过的哦)
4、一般情况各种电源系统的配置可以参见GB50057-94和GB50343-2004、GB116895.22,有疑问的可以翻看一下《中国电子商情.防雷技术》2005年第12期第20页

作者: 安全卫士    时间: 2005-9-30 09:45
我做了不少的工程,都是在TN系统上安装电源防雷器,不知道TT系统在什么单位用的呢?谢谢。