ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助!!炸药仓库的防雷整改方案的几点疑问,谢谢。 [打印本页]

作者: honr2005    时间: 2005-8-30 17:28
标题: 求助!!炸药仓库的防雷整改方案的几点疑问,谢谢。
  现有一小型炸药储存仓库,位于管理楼房西南方向50米,炸药仓库及管理楼房均一层,

瓦房结构,管理房位于一小山包上,旁边有4株大树高于管理房间,电源架空线位于树旁边2

米(有线杆)直接进入管理房,管理房内有简易电源控制开关,控制位于山下炸药仓库内的

感应报警器,电源进线从管理房到炸药仓库全钢管套线。炸药仓库无任何直击类防护措施。

现在主要意见是搞好防直击类防护,疑问是是否在仓库内安装SPD,或者是在管理房内/线杆

安装SPD,还是应该如何防止线路来波?请大家指教,我刚刚毕业工作2月,实战经验不多,

望大家出出宝贵的意见和看法,多多传授经验!谢谢大家!!!


作者: 清洁工    时间: 2005-8-30 23:53
 “ 现有一小型炸药储存仓库,位于管理楼房西南方向50米,炸药仓库及管理楼房均一层,瓦房结构,管理房位于一小山包上,”没搞错??
作者: honr2005    时间: 2005-8-31 08:08
没搞错,你说是语法错误好是什么?实际情况就这样。
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-31 08:41
首先 根据您提供的这些资料我提出自己的如下疑问:
1 首先判定类别:小型 贮存炸药仓库 电火花会不会引起爆炸?一旦爆炸会不会造成巨大破坏和人身伤亡?  因自己对炸药的性质不是很清楚,所以有以上疑问
2 请问管理室到仓库的电源线是不是穿管埋地?
3 管理室旁边的树木与管理室距离?
4 个人见解:在管理室电源进线处安装SPD  如果采用钢管套线埋地需不需要再在仓库的进户线  管理室的出户线那安装SPD?
我没有实际接触过工程  这些也只是根据自己的理解提出的一些疑问,不当之处还请大家多多指教
作者: 雷小二    时间: 2005-8-31 09:04
旁边的树一定要砍掉,防止雷击中树发生反击
装SPD一定要装密封式火花间隙的SPD
设置独立避雷针,管理房距离仓库50M,应该是有危险的,建议按照一类防雷建筑物设计
不知道小弟说的有用没?
大家指教
作者: 候鸟    时间: 2005-8-31 09:55
下面引用由雷小二2005/08/31 09:04am 发表的内容:
旁边的树一定要砍掉,防止雷击中树发生反击

砍树破坏生态环境,移走就好。呵呵


作者: 雷小二    时间: 2005-8-31 10:11
......
候鸟  就是不厚道
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-31 12:03
旁边的树应该要看会不会有影响吧  2m的距离?有影响就移走  没影响就放那  呵呵
解决的过程多注意为什么要这么做?理由要充分     不能想当然的   那不准的尽量多讨论  呵呵  不要过分的主观  绝对
作者: 清洁工    时间: 2005-8-31 12:36
 
 估计是个工地炸药库吧,最安全的是:安装独立针,进入炸药库的所有线路全部折除。
作者: solemnity    时间: 2005-8-31 13:53
这个雷神是大拿哦
作者: 56490    时间: 2005-8-31 16:21
下面引用由清洁工2005/08/31 12:36pm 发表的内容:

 估计是个工地炸药库吧,最安全的是:安装独立针,进入炸药库的所有线路全部折除。


同感。存药量不大于3T则如下:
执行标准:《小型民用爆破器材库安全标准》(GB15745-95)
防雷要求:
1、独立避雷装置(距库房3米外);
2、接地电阻不大于10Ω;
3、雷管库防静电(金属门窗接地,接地电阻不大于100Ω);
4、不能有电线进入。


作者: zdayan    时间: 2005-8-31 16:47
谁设计谁负责!
有资格证才能设计,弹药库危险呀!
作者: Forever    时间: 2005-8-31 17:33
下面引用由zdayan2005/08/31 04:47pm 发表的内容:
谁设计谁负责!
有资格证才能设计,弹药库危险呀!

同意,还要看有没有资质做这个工程,马虎不得啊
作者: 云间闪电    时间: 2005-8-31 18:15

   通常,民用炸药仓库有两种:大型的,存量一般不大于20T,十之八九是洞库。小型的,工地使用,仅仅在使用炸药的当天存储。 危险?

   坚持一点,不允许电源、监控等线路进入炸药库,就可以放心了


作者: 呆鸟    时间: 2005-8-31 19:21
我在工地听说过雷击到雷管爆炸的
作者: 清洁工    时间: 2005-8-31 23:42
下面引用由呆鸟2005/08/31 07:21pm 发表的内容:
我在工地听说过雷击到雷管爆炸的

   2003年在贵州农里线某施工工地已经发生过雷电引发电雷管爆炸事故,死亡2人。不过情况特殊,当时民工接上线后发生雷爆天气------,发生了爆炸。———
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-1 06:17
呀  看来我开始切入就错了哈    再研究研究
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-1 08:47
目前 我手上就一本汇编  没找到相关的规范  我就拿的GB50057-94(2000)来切的  看了前辈们的讨论  小子受教
作者: tener    时间: 2005-9-1 21:23
炸药仓库是这样的?如果是在我们这里的话早就挨铲平了!有其存在是奇迹!

作者: honr2005    时间: 2005-9-3 19:41
   谢谢大家的指导,不过由于实际情况不允许拆线,只能对仓库内带电装置进行防

雷了。另外这个仓库照规范属二类防雷建筑。再次感谢大家的意见和教诲,谢谢!


作者: cxt3961790    时间: 2005-9-14 11:52
小弟未设计过此类方案,但检测过,但不知道你这个仓库内存放的是炸药还是雷管。首先仓库内不要有电源引入,这样也不会牵涉到避雷器的安装。还有进入仓库内的感应报警器控制线是否套钢管敷设?钢管全长是否保持电气连同?
仓库宜设独立避雷针或架空避雷线保护,但避雷针支柱及其接地装置至仓库的距离要符合规范设计要求,应有独立的接地装置,引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω,仓库金属门、窗应做接地处理,不宜接到独立避雷针的接地装置上。
还有那几棵树,离管理处是否有5m距离,达不到的话。。。砍之为好!
作者: 花无缺    时间: 2005-9-14 12:34
炸药仓库采用独立避雷针保护,管理房可采用避雷带保护,SPD安装在管理房内.




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2