标题: [求助]关于利用大楼建筑物的金属结构体接地 [打印本页]
作者: qtommy 时间: 2005-8-31 17:00
标题: [求助]关于利用大楼建筑物的金属结构体接地
请教一下各位先进,关于利用大楼建筑物的金属结构体接地的方法
建筑物接地的地方是哪些地点呢? 与大地接地的地点
一般一栋建筑物使用金属结构体接地的方法会用多少接地棒呢?
请各位指导一下,希望能有示意图参考,谢谢。
作者: 浩瀚 时间: 2005-9-1 09:01
???关于接地的本论坛很多 您可以搜索 还有您的问题我有点晕
是新建 还是已建现在需外加人工?
建议您搜索下 这里很多的
作者: aichen 时间: 2005-9-1 11:59
不懂
作者: 浩瀚 时间: 2005-9-1 12:02
我们大家都很愿意帮助需要解决问题的人,但是您的问题也要表述清楚啊 您大体说下也行 提问了还有什么需要补充的 您也告诉我们啊 不要没头没尾的来这么下啊 希望楼主及时告诉我们您那边的具体情况
作者: qtommy 时间: 2005-9-1 14:40
对不起~~因为我知道建筑结构可以代用下引线~~
可是却不知道它真正接地的作法~~
都只有看到文字上的叙述~~并不是很了解
所以来请教一下各位先进~~请各位多多指导
作者: 雷小二 时间: 2005-9-1 15:54
如果是已建的建筑物你可以问下该建筑舞相关人员,一般来说建筑物建成后建筑物的住钢筋是与地网有良好的连接的这就是我们可以用建筑物主钢筋做为引下接地线的原因
愚见望指正
作者: ggjjww 时间: 2005-9-1 23:01
看见上面的帖子,我也有一个接地的问题想问.
我们公司要做一个雷击实验室的接地,然后我们自制的.做法是在实验室离地20厘米处,用铜条围绕房间一周固定在墙上,然后用6平方塑料线接到房间的主梁钢筋上.
然后用摇表测量,阻值为0.14欧.
问这样的接地系统是否合乎要求?
作者: 浩瀚 时间: 2005-9-2 08:17
6平方的单位?
用阻值来说明问题?您并没有提到您的接地系统,只提到阻值,接到主梁钢筋上,难道是条形基础接地?利用几根主梁钢筋?没有这些具体的情况表述,单纯从电阻值判别,好像很难,现在不是单纯以阻值来判别的时代了,要考虑地网的整体结构是不是科学合理
以上是小弟愚见 不知对不对?请指教
作者: 浩瀚 时间: 2005-9-2 08:31
对于楼主提的问题,我也不知道从何回答,不过我先表述如下:
现在的大楼避雷系统很多是利用土建上的一些构建,如:基础部分,利用土建部分的基础,只不过在土建搭建完整体构架后,将土建基础部分的用作避雷系统的基础接地体部分进行可靠焊接,形成电气连通的闭合环路,工艺上要求利用底板下层钢筋的2根大于16圆的或者4根大于10圆的,并跨接,如有桩基础的,将桩内钢筋与地网进行可靠焊接,以提高接地效果;引下部分,利用土建部分的构造柱内的2根大于16圆以上的或者4根大于12圆以上的并且是从基础能一直延伸到建筑物顶的柱内钢筋进行可靠焊接,形成电气连通;防侧击雷装置,利用土建上的圈梁外侧2根大于16圆的或4根大于10圆的进行可靠焊接,形成电气连通;等电位部分可利用避雷引下线部分的柱筋引出扁铁,规格是98平方毫米以上的;屋顶接闪部分在天面敷设避雷带或者利用天面的金属构建与引下线部分进行可靠焊接,形成电气连通,前提是屋面的金属构筑物能够做接闪器并且能有效保护整幢建筑.
以上是小弟的一些见解,有不恰当或者疏忽的地方,请各位前辈指教,多谢!
作者: 通天雷神 时间: 2005-9-2 14:02
基础接地体:利用建筑物基础内的钢筋,按GB 50057-94(2000)《建筑物防雷设计规范》要求连接制作的接地体称为基础接地体。有的人认为,在基础内的钢筋,被混凝土包住不可能与大地导通起到接地体的作用。事实上干燥的混凝土是很好的绝缘体,而含有水份的混凝土与含水份的土壤接触时,毛细管将水份吸收到混凝土里使混凝土保持较高的含水量,从而降低了混凝土的电阻率,与大地通若一体。参看GB 50057-94(2000)《建筑物防雷设计规范》国家标准关于利用建筑物钢筋作为防雷装置的条文规定。
作者: 通天雷神 时间: 2005-9-2 14:03
对于二类建筑第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:
一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器。
二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。
三、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积。
四、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求: S≥4.24kc2 (3.2.5)
式中 S — 钢筋表面积总和(m2)。
五、当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝±基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表3.3.5的规定。
六、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或悍接。单根钢筋或圆钢或外引预埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。
表3.3.5 第二类防雷建筑物环形人工基础接地体的规格尺寸
闭合条形基础的周长(m)扁钢(mm)圆钢ⅹ根数≥直径(mm)
≥604ⅹ252ⅹΦ10
≥40至<604ⅹ504ⅹΦ10或 3ⅹΦ12
<40钢材表面积总和≥4.24m2
注:①当长度相同、截面面相同时,宜优先选用扁钢;
②采用多根圆钢时,其敷设净距不小于直径的2倍;
③利用闭合条形基础内的钢筋作接地体时可按本表校验。除主筋外,可计入箍筋的表面积。
第3.3.6条 当土壤电阻率ρ小于或等于3000Ω·m时,在防雷的接地装置同其它接地装置和进出建筑物的管道相连的情况下,防雷的接地装置可不计及接地电阻值,但其接地体应符合下列规定之一:
一、防直击雷的环形接地体的敷设应符合本规范第3.2.4条六款1项的要求,但土壤电阻率ρ的适用范围应放大到小于或等于3000Ω·m。
二、在符合本规范第3.3.5条规定的条件下利用槽形、板形或条形基础的钢筋作为接地体,当槽形、板形基础钢筋网在水平面的投影面积或成环的条形基础钢筋所包围的面积A大于或等于80m2时,可不另加接地体。
三、在符合本规范第3.3.5条规定的条件下,对6m柱距或大多数柱距为6m的单层工业建筑物,当利用柱子基础的钢筋作为防雷的接地体并同时符合下列条件时,可不另加接地体:
1.利用全部或绝大多数柱子基础的钢筋作为接地体,
2.柱子基础的钢筋网通过钢柱,钢屋架,钢筋混凝土柱子、屋架、屋面板、吊车梁等构件的钢筋或防雷装置互相连成整体;
3.在周围地面以下距地面不小于0.5m,每一柱子基础内所连接的钢筋表面积总和大于或等于0.82m2。
作者: 通天雷神 时间: 2005-9-2 14:04
对于三类建筑
第3.4.3条 建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置,并应符合本规范第3.3.5条二、三、六款和下列的规定:一、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求:S≥1.89kc2 (3.4.3)
式中 S —-钢筋表面积总和(m2)。
二、当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝土基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表3.4.3的规定。
表3.4.3 第三类防雷建筑物环形人工基础接地体的规格尺寸
闭合条形基础的周长(m)扁钢(mm)圆钢ⅹ根数≥直径(mm)
≥601ⅹΦ10
≥40至<604ⅹ202ⅹΦ8
<40钢材表面积总和≥1.89m2
注:①当长度相同、截面面相同时,宜优先选用扁钢;
②采用多根圆钢时,其敷设净距不小于直径的2倍;
③利用闭合条形基础内的钢筋作接地体时可按本表校验。除主筋外,可计入箍筋的表面积。
第3.4.4条 当土壤电阻率ρ小于或等于300Ω·rn时,在防雷的接地装置同其它接地装置和进出建筑物的管道相连的情况下,防雷的接地装置可不计及接地电阻值,其接地体应符合本规范第3.3.6条的规定,但其二、三款应改为在符合本规范第3.4.3条规定的条件下及其三款3项所规定的钢筋表面积总和改为大于或等于0.37m2。
作者: 浩瀚 时间: 2005-9-3 09:28
呀 前辈 您把电子的标准都传上来了 厉害 呵呵 我说的有不正确地或者不恰当的地方吗?
作者: ggjjww 时间: 2005-9-3 11:45
下面引用由浩瀚在 2005/09/02 08:17am 发表的内容:
6平方的单位?
用阻值来说明问题?您并没有提到您的接地系统,只提到阻值,接到主梁钢筋上,难道是条形基础接地?利用几根主梁钢筋?没有这些具体的情况表述,单纯从电阻值判别,好像很难,现在不是单纯以阻值来判别的时代 ...
6个平方毫米的塑料线啊.你说的地网我没有看到所以不知道.本来是想接到楼顶避雷针上,但听施工的人员说,这栋楼没有找到接地.自己做接地又太麻烦了,所以就在房顶横梁上打了个洞接在钢筋上.就利用了一根主梁钢筋主梁钢筋.接好后接的摇表测量.这样安全吗?
作者: 冻冬 时间: 2005-9-3 12:15
又长见识拉,谢谢!
作者: 浩瀚 时间: 2005-9-3 14:01
不说了 怕怕 避雷系统啊 不是说几个部分一组合就可以了
我在前面说的 可靠焊接 电气连通 是针对整个避雷系统的 不是哪个部分做就行的 如果你那是这么做的 就算测下来数据合格 我也不敢开合格的 怕怕
你这样做可能比原来不作更危险了