标题: [求助]请教雷神,关于接地引下线的长度问题? [打印本页]

作者: cswed    时间: 2005-9-2 16:37
标题: [求助]请教雷神,关于接地引下线的长度问题?
最近做了一个工程,请防雷中心的去验收,防雷中心的说我做的地网距离太远,请问雷神国标中有没有对这方面的要求?就是说:有没有规定中心机房的汇流排到地网的引线不能超过多少?(引线用的35平方的多股铜线)
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-2 17:08
您相关规范都看了吗?呵呵  雷神前辈比较忙 您自己把规范看一遍再提问我觉得比较妥当  不知您觉得如何  
作者: cswed    时间: 2005-9-2 17:21
看了,没找到相关的规定,浩瀚 大侠,麻烦告知!
作者: 笨笨    时间: 2005-9-2 19:51
规范没规定,浩瀚说一下了
作者: 通天雷神    时间: 2005-9-2 22:54
GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》6.3.2条:接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm2钢质接地线不应小于80mm2。

35平方的多股铜线截面积不够。距离一般不应大于50米。


作者: aichen    时间: 2005-9-3 08:49
我在河北省通信公司上看过好像最大四十米哎.
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-3 08:55
我觉得这些规范上的东西需要各自好好研究,在查找规范时你可以学到或者重新复习一下,如果前辈给你指出来,你最多查下相关项 不会去自己看了  所以 我觉得还是不说的好  如果是自己查了 认认真真的查了没找到 再求助不迟  小弟这番苦心不知道各位大哥能不能理解  
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-3 10:54
问题是为什么这么规定的?
是从什么方面考虑的?有条文解释吗?
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-3 14:05
.....你不会看啊   这些书上有就有 没有就没有啊
有些不能理解的  再来问不迟啊   当然是问雷神前辈 不是问我哈
我自己还在研究规范那
作者: 通天雷神    时间: 2005-9-3 19:24
下面引用由fjndjyt2005/09/03 10:54am 发表的内容:
问题是为什么这么规定的?
是从什么方面考虑的?有条文解释吗?

我可以说说我对标准的理解,但是我所说的不代表标准编写组的意见。另外,如对标准条纹有疑义,可直接和标准编写组联系。
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-3 23:16
下面引用由fjndjyt2005/09/03 10:54am 发表的内容:
问题是为什么这么规定的?
是从什么方面考虑的?有条文解释吗?

难道是我问错了?
GB50057-94中对建筑物防雷引下线的线径有要求并且做出了相应的解释,那么50343为什么没有(既然它做了线径的规定)?
我手头没有50343,所以才请教。不想遭受打击,唉.......
念天地之悠悠,独怆然而涕下!我哭.........
作者: 通天雷神    时间: 2005-9-3 23:18
GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》标准的《前言》部分写到:

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,四川省建设厅负责具体管理,中国建筑标准设计研究院、四川中光高技术研究所有限责任公司具体内容的解释。

在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄四川省建设厅(地址:四川省成都市人民南路四段36号,邮政编码:640041)。

所以,对标准条文有意见,需要解释,可以找“四川省建设厅”、“中国建筑标准设计研究院”、“四川中光高技术研究所有限责任公司”。

我个人不是这三家单位的,所以我没必要解释此标准中的条文是怎么制定的。假如你对GB18802、GB16598、GB19271有问题,我到可以说说理由。哈哈。


作者: fjndjyt    时间: 2005-9-3 23:54
申明一点!我对条文不是有意见,我只是想知道为什么!然后再看看是不是有意见!
雷神,要不你告诉我这儿有编50343的人吗?我直接问他!搞什么搞?书里也不说清楚!
作者: 通天雷神    时间: 2005-9-4 00:14
哈。本论坛不巧,的确有编GB50343的单位的人在:)还不只一个单位的,不止一个人。
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-4 00:29
哦.......呵呵
那我说话是不是要小心一点?
作者: 通天雷神    时间: 2005-9-4 01:09
哈。那又何必。BBS,人人平等。在美国的BBS不是流传着一个总统与擦玻璃工争吵的故事吗?没什么。
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-4 09:05
有些不理解的  你可以拿出来讨论啊  大家共同学习 共同进步嘛  
作者: cswed    时间: 2005-9-6 18:01
下面引用由通天雷神2005/09/02 10:54pm 发表的内容:
GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》6.3.2条:接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm2钢质接地线不应小于80mm2。
35平方的多股铜线截面积不够。距离一般不应大于50米。

当是50的多股铜线时,距离应该不超过多远?规范只有对线经大小的确定,没有距离的要求,雷神说的50米是经验之谈吗?
作者: 雷小二    时间: 2005-9-8 10:03
要是不小心回答了一个问题,还被人家认为是专家就好了:)

作者: 通天雷神    时间: 2005-9-8 17:54
下面引用由cswed2005/09/06 06:01pm 发表的内容:
当是50的多股铜线时,距离应该不超过多远?规范只有对线经大小的确定,没有距离的要求,雷神说的50米是经验之谈吗?

为此,我曾经问过王厚余和林唯勇老先生,从总等电位端子到接地网的接地线的长度,已经接地点到总等电位端子的接地线长度各应该是多少。稍后我会在这里将意见写出来。
作者: ccliuwl    时间: 2005-9-8 20:39
羡慕你,怎么接触过那么多前辈!!
水平怎么能不高!
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-11 10:48
下面引用由ccliuwl2005/09/08 08:39pm 发表的内容:
羡慕你,怎么接触过那么多前辈!!
水平怎么能不高!

是吗?
那么雷神家里如果养了只阿猫阿狗什么的,是不是比起别家的猫狗在对雷电的认识上会有些不同啊?
呵呵!开句玩笑,不要见怪!
作者: 通天雷神    时间: 2005-9-11 13:55
哈。我们家里不养那些东西。

有时候学习是需要一定的氛围的。这个到不假。比如世纪之星的儿子。

还有,我两个外甥今年5岁,刚上学前班,打雷时教室的灯不亮了,他告诉老师是没装防雷器。哈。有意思。


作者: fjndjyt    时间: 2005-9-11 19:35
人才!!!
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-12 09:29
熏陶  !!!应该重视人才的培养环境  呵呵
作者: cswed    时间: 2005-9-14 11:16
哈哈!长江后浪推前浪!前浪死在沙滩上!
作者: cswed    时间: 2005-9-15 15:06
下面引用由通天雷神2005/09/08 05:54pm 发表的内容:
为此,我曾经问过王厚余和林唯勇老先生,从总等电位端子到接地网的接地线的长度,已经接地点到总等电位端子的接地线长度各应该是多少。稍后我会在这里将意见写出来。

期待雷神的意见!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: galen520    时间: 2005-9-20 11:07
 应该注重学习和实践相结合的培养。
作者: cswed    时间: 2005-9-22 15:44
由于现在多为高层建筑,当机房设备有单独接地要求时,就会存在引下线过长的问题。还请雷神不惜赐教!
作者: 帅帅    时间: 2005-9-22 15:56
我也顺便想问一下,在接地系统已经为TN-S情况下,什么时候需要单独接地?机房?
不是联合接地更好么?
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-23 08:35
单独接地是对于一些特殊设备的要求  但大多都是采用共用接地  