ASPCN防雷技术论坛
标题:
方案设计
[打印本页]
作者:
29832
时间:
2005-9-12 12:32
标题:
方案设计
请教:
有一厂房高6M长50M宽10M,构架由铁皮组成。(就是铁皮房)。里面有一台机床和两台电脑该厂房房顶有高压线经过。
现在厂方要求给他设计一个方案,要保障设备和厂内人员安全!!
(该方案该怎么设计)
在下也是刚开始从事防雷工作的小菜鸟。。。。怀着“不耻下问“的精神,请教各位前辈!!呵呵!!
作者:
浩瀚
时间:
2005-9-12 12:43
方案我还没做过,也没有见过,实在不好意思,再过2天我才是工作满2个月,不过象您说的,可以从外部避雷跟内部避雷着手,外部:先进行分类,根据类别进行外部避雷的防护;内部:进行电源线 信号线 的保护 以及一些管道的等电位以及埋地.
不过您说的这个厂房用的什么柱子?什么屋面?可否利用柱子做引下线,屋顶做接闪器?然后您只需要做一个接地系统就可以了
以上是小弟的一点愚见 不当之处 还请各位前辈指点
作者:
aichen
时间:
2005-9-12 15:07
外部防雷??不是高压线吗?如果高压线与建筑物平行布放的话,我感觉不用做防直接雷击了吧
作者:
浩瀚
时间:
2005-9-12 16:00
这样行吗?
作者:
浩瀚
时间:
2005-9-12 16:00
开始我也这样想的 但是总觉得不妥当
作者:
aichen
时间:
2005-9-13 08:41
先前在二汽时做过一个工程,就是这样搞的....当然建筑物应在保护范围内
作者:
浩瀚
时间:
2005-9-13 08:53
万一以后这个线挪动了呢?既然现在要求做 是不是就将自身的整个避雷系统完善起来?
作者:
cswed
时间:
2005-9-14 11:21
直接雷部分应该只要做好接地就可以了,感应雷部分应该相应得安装SPD!
作者:
56490
时间:
2005-9-14 14:15
不做防直击雷是傻子!
要做的项目:金属屋面作接闪器、引下线、地网、电源SPD(视情况分级)、信号SPD、设备等电位连接和接地。
作者:
leefun
时间:
2005-9-14 14:45
我现在就在做一个钢结构厂房的防雷项目,直击雷的话,就屋顶做好接地就可以了,但是在电源方面,浪涌保护器就要给他能多做一级就多做一级啦,具体就看你跟甲方怎么说了.
作者:
浩瀚
时间:
2005-9-14 16:08
楼上老哥是哪位?认识我师兄 呵呵
作者:
chenf36052
时间:
2005-9-14 16:44
钢架结构是最防雷的,只要接地就行
作者:
lyqsucy
时间:
2005-9-15 12:28
如果是钢结构架防雷就好做了,铁皮屋顶直接做防雷,但可是有厚度要求的
作者:
飛雪
时间:
2005-9-15 13:32
钢架和金属房是可以防御直击雷的.不知道电源是怎么考虑的.
作者:
galen520
时间:
2005-9-15 18:13
如果是钢构架、金属彩板的话就可以防御直击雷,做个接地和它们连上就可以了,至于电源和信号就要安装信号防雷器来解决了。这是我的小小见解,如有不妥,请各位大侠多多指教。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)