ASPCN防雷技术论坛

标题: L型地网的计算?? [打印本页]

作者: fjndjyt    时间: 2005-9-12 23:07
标题: L型地网的计算??
不闭合的地网,L 型,请问它的直线等效长度怎么算???
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-13 09:05
怎么又冒出不闭合的  晕晕!!!  偶不会  哈哈
作者: 竹言丝语    时间: 2005-9-13 09:43
我也想知道~~~~
作者: cxt3961790    时间: 2005-9-13 10:10
共同探讨下,学习学习!!
作者: 56490    时间: 2005-9-13 16:30
楼主是说‘有效长度’还是‘等效半径’。
如果是‘有效长度’还应该知道引下线位置。
作者: 云间闪电    时间: 2005-9-13 17:00
问问广东省防雷中心-------江老先生就知道了。
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-14 22:14
下面引用由云间闪电2005/09/13 05:00pm 发表的内容:
问问广东省防雷中心-------江老先生就知道了。

如果能在这里解决不是更好吗?
我之所以问这个问题是因为我在请教一位前辈时前辈这么指点我的,原文如下:
“他应该是直的,不转弯的。不是直的就要计算出它等效为直的的时候的长度。”
这里的“他”指的就是我提的地网,现在这位前辈因为工作忙没有时间回答我的问题所以我在这里提了出来,希望有识之士能帮我解决这个问题!
作者: 56490    时间: 2005-9-15 10:02
你的问题是最后要求;接地是否超过有效长度吧?
接地电阻外引长度是指:从引下线接地网的一点起,到地网的最远端的折线长度(包括垂直接地),没有等效长度一说。接地体外引长度不能超过有效长度。
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-15 17:30
如果是C型的未闭合地网呢?
作者: 56490    时间: 2005-9-15 17:53
有效长度是考虑:‘一接地装置仅有一定的最大延伸长度有效地将冲击电流散流入地’。我理解C型也是折线算。
作者: 冻冬    时间: 2005-9-15 20:53
好好学习,天天向上!
作者: Whjdw    时间: 2005-9-16 15:18
下面引用由fjndjyt2005/09/12 11:07pm 发表的内容:
不闭合的地网,L 型,请问它的直线等效长度怎么算???
按电力行业标准DL/621中水平接地体公式计算,要算总长,要查L型形状系数。
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-16 15:19
楼上的,你有DL/621的电子版吗?
作者: azy    时间: 2005-9-16 15:27
我明白了,雷电与避雷工程一书P212那里也有,不知跟12楼说的行业标准DL/621是否一样啊!
作者: Whjdw    时间: 2005-9-19 13:55
下面引用由fjndjyt2005/09/16 03:19pm 发表的内容:
楼上的,你有DL/621的电子版吗?
有,很多专业书籍、标准上都有水平接地体的计算,公式大同小异。
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-19 14:42
发一个给我!邮箱fjndjyt@163.com
谢谢
作者: 帅帅    时间: 2005-9-19 15:43
也发一个给我吧,我的是shuaiyunshuai@126.com
作者: 帅帅    时间: 2005-9-19 15:46
下面引用由564902005/09/15 10:02am 发表的内容:
你的问题是最后要求;接地是否超过有效长度吧?
接地电阻外引长度是指:从引下线接地网的一点起,到地网的最远端的折线长度(包括垂直接地),没有等效长度一说。接地体外引长度不能超过有效长度。

我不明白,什么叫外引长度、还有折线长度,前辈能否在指点一二,谢谢!
作者: 清洁工    时间: 2005-9-19 18:50
下面引用由fjndjyt2005/09/12 11:07pm 发表的内容:
不闭合的地网,L 型,请问它的直线等效长度怎么算???

  直线等效长度------不懂。
  GB50057-94附录三:接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算
  接地体的有效长度按下式计算:
              L=2√ρ
     实际长度看图3.2




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2