标题: 供电形式的辨别!求助 [打印本页]

作者: yzbp2005    时间: 2005-9-15 07:18
标题: 供电形式的辨别!求助
我是新人,问题不好开口,请各位防雷前辈指教.
   防雷检测时,如果大楼总配电进户线为三相四线,三楼有个机房,从总配电引了三相一个零,如果在机房零线接在壳上,在从壳上引一条线做为地线,请问机房供电形式是TN-S还是TN-C.
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-15 09:20
下面引用由yzbp20052005/09/15 07:18am 发表的内容:
我是新人,问题不好开口,请各位防雷前辈指教.
   防雷检测时,如果大楼总配电进户线为三相四线,三楼有个机房,从总配电引了三相一个零,如果在机房零线接在壳上,在从壳上引一条线做为地线,请问机房供电形式是TN-S还 ...

有这么干的吗?我不懂!!
作者: cswed    时间: 2005-9-16 09:39
错误,要求对方另给地线
作者: 安全卫士    时间: 2005-9-16 11:48
这样的供电不符合规范。马上整改。GB50343就说得很清楚,发整改项目就是了。不用检测了 。如果要给个答案,应该是TN-C吧。
作者: 56490    时间: 2005-9-16 12:03
改正方法:
1、机房内N线就不要接机壳了。机壳接地。此为TT。
2、总配处PEN重复接地,机房内机壳接地。此为TN-C-S系统。机房供电为TN-S。
作者: 小虫    时间: 2005-9-20 17:32
不知道变压器那边引出几根?
作者: 安全卫士    时间: 2005-9-30 09:59
规范规定机房一定要用TN-S的供电形式。相信有牌的电工是不会弄错的,但在实际的工程中也常见到是没有地线的插座。那就应该属于TN-C的形式了。这种情况是不符合用电安全规范的!危险。
作者: trx998    时间: 2005-9-30 12:31
那是中国国情的特例!