ASPCN防雷技术论坛

标题: 急急请教:一类、二类和三类防雷标准的拦截概率 [打印本页]

作者: hantang    时间: 2005-9-15 11:30
标题: 急急请教:一类、二类和三类防雷标准的拦截概率
请教:一类、二类和三类防雷标准的拦截概率
   最近作个工程,由于用户的要求(不能多加避雷针),按二类防雷设计,建筑物有一小部分不在保护半径内,但如果按三类防雷考虑,则刚好在保护范围内。现在用户要求给出二类和三类防雷标准的避雷针防雷概率,以确定由二类变三类后的雷击风险。
   我翻遍了标准,都找不到算法,但用户一口咬定有,请教各位大侠,有这种算法吗?如果有,怎么算?
    急等!!
作者: lyqsucy    时间: 2005-9-15 12:02
是几类就按几类算了,如果避雷针保护不过来你可以灵活应用,采取与避雷网或避雷带相连的办法,你的让用户听你的,就工程来说你是专家!
作者: 56490    时间: 2005-9-15 15:00
   没法算,二类、三类的区别不是雷电的概率,而是‘多大的雷才设防的问题’。除非你有雷电不同大小概率分布图。
   二类用针的一般是危险场所,不按规范的后果。。。。。。。
作者: hantang    时间: 2005-9-15 16:25
感谢楼上二位的回帖!
   关于避雷网,由于其建筑物上(及特定区域)不能有任何金属物(由于是军事项目,恕我不能详细说明),所以避雷网或避雷带等均不能考虑。
   我也认为不能算,可用户偏偏说有专家告诉我能算,但又不肯告诉我他是谁,真是急死人
作者: 武神装攻    时间: 2005-9-15 16:49
恶,我在电话里说不行了吧

二类算三类,然后,轰~~~~


作者: hantang    时间: 2005-9-15 16:58
5楼的,不好意思,我没看懂您的意思

作者: 浩瀚    时间: 2005-9-15 17:07
有没有试试能否使用新型避雷针?
作者: hantang    时间: 2005-9-15 17:33
新型避雷针?ESE针还是什么?
作者: hantang    时间: 2005-9-16 10:55
不知有谁能告诉我:到底有没有这种计算方法
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-16 11:21
算法我是不知道的!
但是,GB50057-94中有明确规定:“对第二类建筑物I=10.1KA,对第三类建筑物I=15.8KA。即雷电流小于上述数值时,雷闪有可能穿过接闪器击于被保护物上”
从这个角度出发,你要确定由二类变三类后的雷击风险必须要有该地的雷电不同大小概率分布图(如3楼所说)。


作者: pizijin    时间: 2005-9-16 18:04
做工程的你们好厉害啊
那里学的
看什么书啊?

作者: 呆鸟    时间: 2005-9-16 19:13
lgP=-I/88
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-16 21:27
下面引用由呆鸟2005/09/16 07:13pm 发表的内容:
lgP=-I/88

前辈!说明一下!!
作者: hantang    时间: 2005-9-19 10:23
呆鸟大侠,解释一下吗
作者: trx998    时间: 2005-9-19 11:37
有的
作者: hantang    时间: 2005-9-19 11:45
这是第一次有人说“有”,大侠,既然有,就麻烦您告诉我一下嘛,非常感谢
作者: 56490    时间: 2005-9-19 12:00
下面引用由hantang2005/09/19 11:45am 发表的内容:
这是第一次有人说“有”,大侠,既然有,就麻烦您告诉我一下嘛,非常感谢

灌水的,就算‘有’也没有用。规范就是规范。
作者: hantang    时间: 2005-9-19 14:23
下面引用由564902005/09/19 12:00pm 发表的内容:
灌水的,就算‘有’也没有用。规范就是规范。

谢谢
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-19 14:55
下面引用由564902005/09/19 12:00pm 发表的内容:
灌水的,就算‘有’也没有用。规范就是规范。

还是看看灌的是什么水吧!有人能解释这个公式吗?
作者: hantang    时间: 2005-9-19 15:04
下面引用由fjndjyt2005/09/19 02:55pm 发表的内容:
还是看看灌的是什么水吧!有人能解释这个公式吗?

可惜“呆鸟”先生惊鸿一瞥,神龙见首不见尾
作者: 帅帅    时间: 2005-9-19 15:07
你看一下建筑物防雷设计规范条文说明的第2.0.3条第八款,可能会有帮助

作者: hantang    时间: 2005-9-20 14:22
下面引用由帅帅2005/09/19 03:07pm 发表的内容:
你看一下建筑物防雷设计规范条文说明的第2.0.3条第八款,可能会有帮助

看了几遍,帮助不大
作者: galen520    时间: 2005-9-20 14:36
  由二类变三类后的雷击风险必须要有该地的雷电不同大小概率分布情况,正如3楼和10楼的前辈们说的一样。
作者: hantang    时间: 2005-9-20 14:44
下面引用由galen5202005/09/20 02:36pm 发表的内容:
由二类变三类后的雷击风险必须要有该地的雷电不同大小概率分布情况,正如3楼和10楼的前辈们说的一样。

我也想过,可是不知哪里可以查到这种资料