ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]完工验收时为何测不到接地电阻??急!十万火急!!! [打印本页]

作者: jxgczxf    时间: 2005-9-17 22:59
标题: [求助]完工验收时为何测不到接地电阻??急!十万火急!!!
完工验收时为何测不到接地电阻??急!十万火急!!!
急切请教各位同仁:本处有一防雷工程在地网及各层分段验收时都有一个同样稳定的电阻值,但在最后的完工验收时却测不到接地电阻!!不知各位同仁有没有过这样的情
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-17 23:26
检测仪表坏了!
作者: 清洁工    时间: 2005-9-18 00:20
检测仪表电池没电了
作者: jxgczxf    时间: 2005-9-18 00:29
谢谢各位的指点!!!!

不是检测仪表的事!我们还用老式摇表试过都一样测不出来!!


作者: 斯峰    时间: 2005-9-18 21:21
线可能断了
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-18 22:14
你原来测的电阻是多少?

作者: jxgczxf    时间: 2005-9-19 08:54
原来的电阻为1.6欧姆!!!
线没断、仪表也没问题因为到其它地方试过了!!各位高手快来帮忙呀!!!!
作者: 大胡子    时间: 2005-9-19 09:36
再把表泡水里试试
作者: 大胡子    时间: 2005-9-19 09:39
笨人呀
你是不是接地已经工作了?测地必须断开卡子测的!要是你没有断开就摇会把人家设备(如服务器)烧了的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 安全卫士    时间: 2005-9-19 11:41
是无穷大吗?这种情况没有遇到过。现在解决了吗?
作者: 56490    时间: 2005-9-19 11:46
防雷引下线断开了,施工出了问题,才会测不出。


作者: 浩瀚    时间: 2005-9-19 12:41
你是测的哪的 测不出?是测试卡?总等电位还是局部等电位?还是天面的接闪器?
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-19 14:51
呵呵!你是仪表指针不动是吧?我还测出负值过呢!你相信不?哈哈.......

如果测量的是较大的地网,你将电流和电压极的地桩位置打远一点看看!


作者: jxgczxf    时间: 2005-9-19 18:00
下面引用由浩瀚2005/09/19 12:41pm 发表的内容:
你是测的哪的 测不出?是测试卡?总等电位还是局部等电位?还是天面的接闪器?

下面的都正常!!!只有天面的接闪器测不出。

作者: fjndjyt    时间: 2005-9-19 21:02
下面引用由jxgczxf2005/09/19 06:00pm 发表的内容:
下面的都正常!!!只有天面的接闪器测不出。

测不出是什么意思?
是零还是无穷大?
作者: 浪子随缘    时间: 2005-9-19 21:41
嘿嘿。。。。。。

1、检查仪表是否正常;
2、测试方法是否正确;
3、附近是否有干扰源;



作者: 冻冬    时间: 2005-9-19 23:34
来看看的。。。。
作者: jxgczxf    时间: 2005-9-20 06:15
冻冬说的是啥意思??

作者: galen520    时间: 2005-9-20 10:09
   地网是不是很大,仪表的电流小,测不出来啊。以前我们也测到这样的。
作者: 雷小二    时间: 2005-9-20 11:12
考虑大电流法试试

作者: 浩瀚    时间: 2005-9-20 12:01
天面测不出?那好办  就是接闪器没有跟引下线连接呗   肯定是这么回事  要不就是连接错误   连了构造柱中不是作为引下线的柱子    我们平时工程验收  一再强调避雷引下线一定要作标识  就是这个道理   呵呵   只要你确定基础  测试卡  引下线没问题  那就好办  把引下线找出来 重焊   下次提问的时候 尽量描述具体   谢谢  
作者: jxgczxf    时间: 2005-9-21 09:56
引下线上了天面时还到测量过数据为1.6欧姆(同下面各层)
就是后来怎么就没了呢!
电子表为0。0,摇表则不管什么档都不动!!!
各位快帮忙吧!!!!
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-21 10:56
0  不是无穷啊   那我还真不知道了  实践经验不足   呵呵  
作者: 56490    时间: 2005-9-21 15:00
下面引用由jxgczxf2005/09/21 09:56am 发表的内容:
引下线上了天面时还到测量过数据为1.6欧姆(同下面各层)
就是后来怎么就没了呢!
电子表为0。0,摇表则不管什么档都不动!!!
各位快帮忙吧!!!!

0.0Ω,我不信,线阻总有吧。
作者: 浪子随缘    时间: 2005-9-21 15:12
jxgczxf :

是否有较强的干扰源?

注:4102位小电流测试,不同的档,对应不同的电流:
                       *1     3mA

                       *2     3mA
               
                       *3     1mA
这样的小电流,如果干扰值大于3mA,就会出现你说的清况。。。

只能停止干扰设备工作,切断干扰源。。。。


作者: 浩瀚    时间: 2005-9-21 16:13
我也考虑到干扰问题  可是  为什么偏偏在天面时出现呢?为什么对接闪器以下部分不影响呢?

作者: name    时间: 2005-9-21 16:17
1\用老式摇表,检测一下仪表的连接线是否断了,如果没有的.
2\所测接地点土壤不好,换几个点再测试.
3\地网在完工前,可能被破坏.
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-21 20:45
我用4102还测出负值过呢!!
诸位说说为什么?
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-23 08:38
负值?表可以打到负吗?
作者: owen    时间: 2005-9-23 08:41
可能是接好阻值>2000欧了!
作者: name    时间: 2005-9-23 08:47
OWEN是叶总吗
作者: 冻冬    时间: 2005-9-23 21:46
下面引用由jxgczxf2005/09/20 06:15am 发表的内容:
冻冬说的是啥意思??

 你也相信这样的事?不好好想想?土壤电阻率是怎么测的?
作者: ccliuwl    时间: 2005-9-24 08:14
摘自网上的“关于检测接地电阻读数不准确的探讨”
  (一)引起接地电阻检测不准确或示值不稳甚至出现负值的原因。 因接地电阻检测仪是由许多精密的电子元器件构成,有比较长的检测线,在不良环境及操作的影响下,往往引起测量误差,难以确认所测接地电阻的准确值,其主要有以下因素: (1) 地表处存大电位差,多处有独立接地的存在,如工厂、综合楼等的变压器接地,由于多种原因,引起接地电阻变大、变压器本身绝缘变差,产生漏电现象,使接地极周围产生电位差,如果检测棒放在其周围,就将影响测量准确度。 (2) 被测接地极本身存有交变电流(用电设备绝缘不好,部分短路引起的泄漏现象,引下线附近有并接的高压电源干扰);以前的早期建筑物结构比较混乱,接线零乱,有时甚至地零线电位差在100V电压以上,直影响到接地电阻的测量误差。 (3) 接触不良(包括仪器本身):接地电阻测试仪接线连接处,由于经常弯曲使用,容易折断,而由于保护套的存在,又很难发现,造成时断时通的现象;另外,由于检测棒及鳄鱼夹使用时间长,有氧化锈蚀现象,也可造成接触不良;如果被测接地极氧化严重去锈不好,则也会影响测量读数。 (4) 附近有发射机、天线等发出的强电磁场存在:在大功率的发射基地附近,如移动、微波、BP机等通信发身场,高压变电所及高压线路附近,大功率设备频繁起动场所。 (5) 接地装置和金属管道所埋地比较复杂时也可引起接地电阻测量不良或不稳,如加油站、化工厂等,由于地下金属管道布置复杂,按照正常检测连线时,地下金属道貌岸然的存在,实际上改变了测量仪各端的电流方向,常引起测量值为零或负值现象,如果同一场地存在不同的土壤电阻率,也可引起这种现象。 (6) 检测高层建筑时,过长的检测线感应出电压而引起检测误差,同时长线本身也有线阻存在。 (7) 用土壤电阻率很大,吸水性特差的砂性土作为整层建筑基础垫层时,往往测出的接地电阻是偏大的。 (8) 操作不按使用说明书规定的方法进行,仪器本身维护不当,使用带病,超检仪器。
  (二)避免方法 (1) 在检测加油站及液化气站以及高层建筑物接地电阻及静电接地电阻时,因埋入地下的金属(油、气)管和接地装置以及金属器件的布置不是很正确地在图上标出,因此检测接地电阻时的检测表棒的放置方向和距离对测量值影响很大,通常表现为随着方向和距离不同,数值也不一样,有时测量值甚至会出现负值的情况。特别是加油站等金属管道埋地设施场所的检测,常会出现。解决的办法是:检测前了解地下金属管道的布置情况,不仅要查看接地装置图,还要查看其他地下金属管道的布置图,选择影响尽可能小的地方放置P、C接地极。 (2) 接地引下线有断接卡的地方,尽可能断开进行检测,避免其它设备对检测的影响。 (3) 检测时出现异常,应查明原因,或者不同时间、不同方向和地点分别检测对比,得出正确的检测值。 (4) 为了避免在高电磁场下引线受电磁干扰,应相对缩短检测引线,引线的内径使用合格的多股金属线。 (5) 在高电阻率砂石垫层的地方检测接地电阻时,P、C接地极应放在潮湿和与大地导电良好的地方,这样测出的接地电阻相对正确一些。 (6) 检测应按操作规程进行,检测仪器要经常维护,定时检定,不使用超检仪器。
作者: fjndjyt    时间: 2005-9-24 08:33
楼上的不错!
作者: zxd3699    时间: 2005-10-1 23:39
能否用毫欧表先测一下避雷带和测试点之间的阻值?




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2