作者:
lgj0909
时间:
2005-9-18 13:45
标题:
求助:接地问题?
现我有一变电站接地工程,大家帮我出出主意:
地网面积60米*60米
土壤电阻率700欧米
现地网电阻2欧姆
要求达到0.5欧姆
采用什么方式比较好
急!
联系方式li9374@sina.com.cn
02889986120 成都李
先谢了
作者:
飛雪
时间:
2005-9-18 18:13
不知道为什么要把接地电阻值做的那么小.
作者:
拔刀
时间:
2005-9-19 08:39
增加地网面积,扁钢角钢,横的不够打竖井,多放降阻剂,不行的话再来上几套地极,不要说0.5,0.2都没问题。
作者:
trx998
时间:
2005-9-19 11:25
按拔刀老大的话就是花钱
作者:
56490
时间:
2005-9-19 11:33
下面引用由
trx998
在
2005/09/19 11:25am
发表的内容:
按拔刀老大的话就是花钱
花钱是肯定的,60*60才达到2Ω,要想达0.5Ω,要花不少钱。
作者:
trx998
时间:
2005-9-19 11:35
问题是多少钱呢?
作者:
安全卫士
时间:
2005-9-19 11:56
变电站的接地应该可以外引的。变电站的接地电阻来不了半点虚假的!涉及到安全的问题!绝对不能单用防雷的思路来考虑的。
作者:
浩瀚
时间:
2005-9-19 12:39
接地电阻要0.5 厉害 呵呵
作者:
56490
时间:
2005-9-19 14:33
下面引用由
trx998
在
2005/09/19 11:35am
发表的内容:
问题是多少钱呢?
大约是原地网造价的5-10倍,5-10万元。
作者:
trx998
时间:
2005-9-19 15:25
呵呵,等着给甲方P好了
作者:
帅帅
时间:
2005-9-19 16:17
学习学习
作者:
galen520
时间:
2005-9-20 10:31
增加水平接地体长度,增加垂直接地体数量,加大地网面积,多放降阻材料。
作者:
浩瀚
时间:
2005-9-20 12:38
有必要非得强调电阻低吗?还是0.5欧
作者:
浩瀚
时间:
2005-9-20 12:40
我现在经常想 是不是只要地网设计科学合理 施工质量有保证 就可以不要那么重视电阻值?行吗?各位前辈说说看