ASPCN防雷技术论坛

标题: 急,请教掉包问题!! [打印本页]

作者: caojf    时间: 2005-9-20 11:04
标题: 急,请教掉包问题!!
本人也是防雷中心的,我们在地市上做了一个防雷工程,在信号部分使用了避雷器以后,交换机出现了严重的掉包现象,请问各位是什么原因,有没有相关的技术文章可供参考啊?
作者: galen520    时间: 2005-9-20 11:18
 是不是SPD与交换机不搭配,造成掉包现象的
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-20 11:53
看来哥们你还是蛮厉害的  我这方面知识比较缺乏 啥时候给我上上课啊  老郭!!!
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-20 11:54
是不是有些参数不匹配引起的?
作者: wayfree    时间: 2005-9-20 12:08
针脚定义也很重要!能说的具体些吗?


作者: 清洁工    时间: 2005-9-20 12:31
  根据偶的经验:
  交换机出现了严重的掉包现象,表明线路基本正常的,两种可能:避雷器输入/输出电容较大,使信号波形变形,这种情况概率较小。第二原因是信号避雷器内部串联的限流电阻较大,造成信号幅度减低,误马率增大------掉包。
   该电阻小于1欧,基本不影响传输速率;1欧----2欧,网速变慢,2欧----3欧,误马率增大----经常掉包。大于3欧------死网。
   请你验证一下。
   顺便问一下:兄弟是防雷中心的???
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-20 12:35
我教你啥?做菜好不?别的不会!
啥时候回学校   请你尝尝我的手艺 呵呵  
作者: galen520    时间: 2005-9-20 16:17
  传输数据时的电压和不传输数据是的电压都看没有,选择的SPD是否搭配,这都是造成掉包的原因。
作者: 李师宇    时间: 2005-9-20 16:50
上边的楼主分析的很正确,静电和分布电容以及接触电阻的原因...........

作者: name    时间: 2005-9-21 10:58
SPD的选型跟网络交换机的传输速率不一样,或者SPD的传输速率达不到交换机的传输速率.造成掉包现象
作者: trx998    时间: 2005-9-29 15:50
网络SPD的信号盲区问题
作者: 帅帅    时间: 2005-9-29 16:00
下面引用由李师宇2005/09/20 04:50pm 发表的内容:
上边的楼主分析的很正确,静电和分布电容以及接触电阻的原因...........

前辈能否再详细指点一二!!谢谢了
作者: 911    时间: 2005-9-29 16:45
SPD的选型,机房电位\静电等很多因素.
作者: tener    时间: 2005-9-29 16:46
只看了第一行字!困惑中!请问兄弟你是那里的防雷中心的?
作者: funky    时间: 2005-9-30 11:25
把内部串联的限流电阻取消,然后短接该处。
嘿嘿。。。
作者: trx998    时间: 2005-9-30 12:26
等于没接一样是不??
作者: 清洁工    时间: 2005-9-30 13:29
下面引用由trx9982005/09/30 12:26pm 发表的内容:
等于没接一样是不??

 看看所有信号SPD的原理土就明白了。


作者: 浩瀚    时间: 2005-9-30 15:42
使用SPD时参数的选择尤其重要   以前实习的时候我们师兄就教我们了  不过很遗憾  到现在我都没能接触   爱莫能助  实在不好意思
作者: 清洁工    时间: 2005-10-1 09:41
这种情况已处理过 N 次了




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2