标题: [讨论]雷击事故 [打印本页]

作者: 56490    时间: 2005-9-22 12:12
标题: [讨论]雷击事故
一办公系统,电源三级SPD(第三级为电源和信号组合插坐),信号二级,网线为光缆进线,三层小楼(有防直击雷装置,周围建筑较高,为五层),局域网内为双绞线连接。接地电阻2Ω。
结果:二台关闭的计算机主板被击坏,一关闭传真机被击坏(接电话线未设防),其它设备包括未关机的如交换机、服务器等设备正常。电源SPD未启动。
请各位高手指教。为何不能防雷?

作者: trx998    时间: 2005-9-22 14:47
情况太简单,分析不出
作者: name    时间: 2005-9-22 15:22
被击坏的两台计算机有没有做防护?信号SPD的接地线有没有接地?
作者: cswed    时间: 2005-9-22 15:22
描述太简单,无法判断!
作者: 56490    时间: 2005-9-22 15:42
本来就简单,安装也没问题,别人做的,我去检测的。是不是电源+信号防雷插坐没起作用呀?ASP的产品,请ASP来解释。当天雷很大,不少单位计算机网卡和主板被击坏。
作者: 帅帅    时间: 2005-9-22 16:00
我也想知道!
作者: ASP    时间: 2005-9-22 16:53
下面引用由564902005/09/22 03:42pm 发表的内容:
本来就简单,安装也没问题,别人做的,我去检测的。是不是电源+信号防雷插坐没起作用呀?ASP的产品,请ASP来解释。当天雷很大,不少单位计算机网卡和主板被击坏。

呵呵,就你目前提出的条件而言,无法解释!
哪一家做的,自己买了装的,还是有人做的工程,可以告诉我,转由让售服部门和他们联系了解详细情况。


但简单而言呢,就你的描述来看,较多一些情况是因保护措施不完善,系统设计几乎没有,布线问题大大。


一办公系统,电源三级SPD(第三级为电源和信号组合插坐),信号二级,
网线为光缆进线,
三层小楼(有防直击雷装置,周围建筑较高,为五层),
局域网内为双绞线连接。-------  是否做了防护
接地电阻2Ω。

结果:
二台关闭的计算机主板被击坏     ------- 局域网内为双绞线连接是否做了防护?
一关闭传真机被击坏(接电话线未设防), ---- 这个不用做什么解释吧。
其它设备包括未关机的如交换机、服务器等设备正常。 ---- 交换机、服务器的防雷措施有效,或者雷击很小。
电源SPD未启动。 --- 为何有此结论???

疑问点:
过往雷击历史如何?
设备布局如何?
布线如何?
保护措施布局如何?
屏蔽措施如何?
接地系统设计如何?

没有详细情况,只有上帝才知道:)


作者: ASP    时间: 2005-9-22 16:56
下面引用由雷见愁2005/09/22 04:48pm 发表的内容:
楼主提出的是个很典型的问题,值得大家讨论!我提供一个例子作为补充,希望大家能有所收益:
  某地一户人家有两台电视(品牌不同),分别用来看不同的电视节目(以前儿子在家,那台新的儿子看,现在儿子去大学读书了,改为一个看体育一个看娱乐.解释得有点罗嗦,呵呵)这天有雷阵雨,丈夫怕把电视打坏又想把球看完,就把新电视拔下所有的插头,用旧的继续看
  结果,第二天,重新接好后发现,旧的没问题,新的已经坏了,这个现象跟楼主的蛮象的.
  不过,楼主的问题可能还有其他原因,比如,您查清所有进线了么?计算机的位置等等

你这个说法实际是有依据的
和 “建筑物顶三层不宜做计算机机房”的依据是一致的 :)


作者: trx998    时间: 2005-9-22 17:36
下面引用由564902005/09/22 03:42pm 发表的内容:
本来就简单,安装也没问题,别人做的,我去检测的。是不是电源+信号防雷插坐没起作用呀?ASP的产品,请ASP来解释。当天雷很大,不少单位计算机网卡和主板被击坏。

ASP的产品有没有损坏呢


作者: 56490    时间: 2005-9-22 17:49
ASP不要生气,没有别的意思,就是要你跟贴!哈哈!
客户想要一个解释,我对传真机和一台接了外网的计算机说了有未设防的外线,而对二楼一台紧挨服务器的关闭的计算机无法解释,它只接了内网(通过二级SPD)和电源(三级SPD)线,走线和接地没发现问题,当无然屏蔽措施。只能说防雷不是百分之百的。也许关机状态信号线雷电更易击坏计算机?
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-23 08:30
56490 老哥你可要小心哦   产品是ASP的  但是设计安装不是他们做的啊  这个事故不能算在他们头上吧   你小心老板急了跟你玩命咯  把你的马甲取消掉你就惨了   哈哈  
还有  您怎么知道SPD没起动?怎么判别 能否教教我?我们这避雷方面只能搞到建筑的    电源方面全部是供电局的事   自认水平有限  不敢摸人家电老虎的屁股  所以  还希望各位前辈多多传授一些SPD方面的知识
作者: 56490    时间: 2005-9-23 09:16
下面引用由浩瀚2005/09/23 08:30am 发表的内容:
56490 老哥你可要小心哦   产品是ASP的  但是设计安装不是他们做的啊  这个事故不能算在他们头上吧   你小心老板急了跟你玩命咯  把你的马甲取消掉你就惨了   哈哈  
还有  您怎么知道SPD没起动?怎么判别 能否 ...

像ASP这样成功的人现在的心态已经不会急到玩命的程度了,何况是在他的地盘上。放心!
其实说到电源SPD没有启动,也只是第一级有雷击计数,2、3级就不清楚了。
我觉得计算机房一点接地会不会有问题,是不是应该信号和电源分类引下线?这样对防地电位反击有好处,那么信号电源一体的防雷插坐就没法用了。总之,计算机防雷还需要进一步完善,还不是很成熟。
作者: ASP    时间: 2005-9-23 10:01
下面引用由564902005/09/22 05:49pm 发表的内容:
ASP不要生气,没有别的意思,就是要你跟贴!哈哈!
客户想要一个解释,我对传真机和一台接了外网的计算机说了有未设防的外线,而对二楼一台紧挨服务器的关闭的计算机无法解释,它只接了内网(通过二级SPD)和电 ...

哈哈,生气是解决不了任何问题的

不过你还没有回答一个相当关键的问题:
二台关闭的计算机主板被击坏     ------- 局域网内为双绞线连接是否做了防护?


紧挨服务器的关闭的计算机
- 电源防护到什么程度?我不相信也是三级防护
- 网络是否做了防护

不过看样子是没有做防护了!或者是防护不全面。

如果上述两个答案都是“有做防护”
那么,
1)建筑物是否框架结构 - 如果不是框架结构,意味者计算机处于 0 区
2)请问此计算机在第几层楼 - 如果是框架结构,本建筑全面处于顶三层位置

上述两条意味着防护要加严再加严
这和距离交换机远近没有多大关系

实际上,在实践中机柜的门是否关闭也会有影响

其实好多经验是在事故中得来的,装ASP的产品也会有事故,即使现在没有,以后也会有,所以抽丝拨茧找出真正的原因,有助于工程设计和产品设计,不避讳才会有进步!也只有不避讳才能真正有进步。


作者: 浩瀚    时间: 2005-9-23 11:36
老板有理!
难道现在还有人在机房使用共线?应该不会有人在用了吧?
作者: trx998    时间: 2005-9-23 11:42
不用共线用什么呀,都单独接地?