作者: flybird0 时间: 2005-9-25 17:48
标题: 救命工程!
求教各位大虾:
有一建筑物采用钢架结构,其钢梁入地,用于 泻流。在钢梁上用螺丝固定一槽控柜。槽控柜与钢梁虽通过金属螺丝连接,但是连接螺丝以做绝缘处理。槽控柜为金属外壳,有一根信号线路穿管道进入,和一根槽压线穿管进入。所穿金属管道均未接地。安装有电源SPD,无信号SPD,在今天6月几次雷击中,槽控柜信号线路损坏严重。怀疑是钢梁泻流时,电磁感应导致槽控柜损坏。现在要求对此提出防雷设计,解决此问题,麻烦各位大哥、大姐帮忙想想办法,感谢中!
注:1.槽控柜应甲方要求不能接地,金属管线未接地。
2.设计要求对信号线路进行屏蔽,但是以穿管,只是没接地而已。槽控柜也为金属所制,现在还需要怎么屏蔽呢??麻烦各位大哥大姐了,谢谢!!!!!!
作者: flybird0 时间: 2005-9-25 18:02
疑问:槽控柜是否需要在多做一层屏蔽,形成双层屏蔽,将外层屏蔽接地?
穿信号线的金属管道两端接地。
信号线如果有屏蔽层,是否需要单点接地?
由于槽压柜离钢梁距离不足3cm是否有可能在信号接口处直接感应出过电压,损坏接口。(由于信号线路以穿钢管而信号接口又老是被雷击坏,我实在想不出还有什么原因了,只能认为是在接口处直接感应出过电压,还请高手指教!)谢谢!!!!
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: flybird0 时间: 2005-9-26 00:55
拜托大家了,帮帮忙好吗? 急的要死人了,在想不出解决办法,估计要你们大家破费买花圈了5555555555
作者: 飛雪 时间: 2005-9-26 10:17
下面引用由flybird0在 2005/09/25 05:48pm 发表的内容:
求教各位大虾:
有一建筑物采用钢架结构,其钢梁入地,用于 泻流。在钢梁上用螺丝固定一槽控柜。槽控柜与钢梁虽通过金属螺丝连接,但是连接螺丝以做绝缘处理。槽控柜为金属外壳,有一根信号线路穿管道进入,和 ...
槽控柜需要做接地处理.而且信号线路虽然做了屏蔽,但是没有做接地处理.等于没有做是一样的.所以是要求做接地处理的
作者: galen520 时间: 2005-9-26 10:41
楼上说的不错,甲方因为不懂防雷,要求不接地,但我们是做防雷的不应该范这样的错误吧,我们要和甲方讲清楚厉害关系,我想甲方不会不理解吧,还有信号线路也是要求安装SPD的.
作者: 北雷公 时间: 2005-9-26 10:57
1、搞清楚为何槽控柜应甲方要求不能接地,最好是要进行接地,做等电位连接处理。
2、是否共有接地?有否其他接地?
3、搞清楚信号线路是怎么进入的?是从室外就穿金属管进入?还是只有一截是穿金属管的?
4、信号线路的屏蔽金属管是需要两端接地的,见GB50057-94(2000年版第133页)
5、测量一下接地电阻,是否达到要求。
6、加装信号线路防雷器,按照GB50057,屏蔽只能起到70%的作用,另外的就交给防雷器来解决吧。
因没有见过现场,以上仅供参考
作者: trx998 时间: 2005-9-26 13:54
可以做虚地处理
作者: cswed 时间: 2005-9-26 16:48
未接地的管槽,不能称其为屏蔽,只是摆设
作者: 别问我是谁 时间: 2005-9-27 10:52
这样做,屏蔽的效果一点都达不到,甲方如果再坚持,你让他自己再找一家公司好了!
作者: trx998 时间: 2005-9-27 14:01
屏蔽地和信号地分开处理,屏蔽地接地,信号地用虚地
作者: L4-劈谁逮谁 时间: 2005-9-27 15:02
你的什么都没有接地,那你的SPD是怎样连接的,它的接地如何实现的?
先弄明白先!
作者: name 时间: 2005-9-27 16:54
槽控柜为什么不能接地,如果没有接地,设备的地线\SPD的地线怎么接的????
作者: 北雷公 时间: 2005-9-29 15:39
你们干吗答非所问,不要揪住一个地方紧紧不放。现在是要找出问题点,然后纠正。我认为这个雷击事故不是就是槽控柜没有接地造成的那么简单。
作者: 北雷公 时间: 2005-11-5 09:36
现在的问题解决了没有啊?
作者: 守护天使 时间: 2005-11-5 12:48
[这个贴子最后由守护天使在 2005/11/05 12:52pm 第 2 次编辑]
我认为:
1、既然甲方要求槽控柜不能接地,那么你采取等电位措施是必须的。各个规范都有这样的要求。2、你说明的是槽控柜在靠近墙内柱的地方,问题可能出在这里了。在GB50343有防雷引下线与各种线路的安全要求距离。
3、线路的金属管道要做等电位连接和接地,屏蔽层也要接地。他们之间的连线与等电位端子板的距离越短越好。
4、由于你要保护的设备有雷击的历史,最好的保护上比规范要求的等电位的导线的截面积大点。
5、加装信号SPD。
如果还有问题的话就是甲方的错误了。
作者: kmasp 时间: 2005-11-10 15:17
下面引用由守护天使在 2005/11/05 12:48pm 发表的内容:
我认为:
1、既然甲方要求槽控柜不能接地,那么你采取等电位措施是必须的。各个规范都有这样的要求。
2、你说明的是槽控柜在靠近墙内柱的地方,问题可能出在这里了。在GB50343有防雷引下线与各种线路的安全要求 ...
这个分析有道理,估计是易燃液体储槽,而且甲方也懂防雷,不过是没把握,怕防雷地网泻放的电流2次雷击地下的金属储槽造成事故。
作者: 通天雷神 时间: 2005-11-15 03:53
楼主在哪里?各位说说。
作者: 江伟 时间: 2005-11-15 16:32
不会吧 不接地当然会有电磁感应啦 实在不能的话 可以加接地防雷器啊
作者: 江伟 时间: 2005-11-15 16:34
比如OBO的480接地地极保护器
作者: 守护天使 时间: 2005-11-15 17:01
下面引用由江伟在 2005/11/15 04:34pm 发表的内容:
比如OBO的480接地地极保护器
呵呵,你不是OBO的推销员吧?为什么不用国产的?
作者: 通天雷神 时间: 2005-11-16 01:36
看完。建议使用不需要接地的过电压保护器。比如:光电隔离。
作者: 葛生 时间: 2005-11-17 09:02
顶
作者: 江伟 时间: 2005-11-17 09:49
没有 我就知道OBO有而已. 雷神大哥说的光电隔离是个什么东东?请指教
作者: 北雷公 时间: 2005-11-17 12:02
下面引用由kmasp在 2005/11/10 03:17pm 发表的内容:
这个分析有道理,估计是易燃液体储槽,而且甲方也懂防雷,不过是没把握,怕防雷地网泻放的电流2次雷击地下的金属储槽造成事故。
如果是这样的话,也是不能加等电位连接器
作者: yzbp2005 时间: 2005-11-18 11:40
建议:
1、信号线路全线屏蔽并接地,否则不起作用。
2、所有金属物均共地,避免反击。
3、与甲方协商。