ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助](北电)电话交换机防雷 [打印本页]

作者: emily-wu    时间: 2005-9-26 14:36
标题: [求助](北电)电话交换机防雷
各位前辈:我现遇到这样的一项欲做防雷的工程:

内容:北电的电话交换机(内线:5000门  外线:1000)原在2001年左右已做避雷子,遇到打雷下雨会受到影响,大部份是外线板受雷击影响大.请问用ASP的电话信号专用防雷器哪款较为合式呀?SR系列 还是 XP随心系列呀?请帮忙,谢谢


作者: trx998    时间: 2005-9-26 15:04
.........XP能用吗??
作者: ASP    时间: 2005-9-26 15:37

SR系列 还是 XP随心系列都可以
作者: emily-wu    时间: 2005-9-26 16:41
如用XP系列造价是不是太高了!!与设备本身性价比综合考虑的前提客户能接受吗?除此外还有没有更适合用在这样规模的设备防雷产品呀???
作者: ASP    时间: 2005-9-26 17:19

文中提到了已做避雷子,

所以可以之增加M系列模块不要底座做后级
比如 M170C - 两对(4芯)电话线用


作者: laychina    时间: 2005-9-26 18:16
不用底座如何装呢?无法固定,还有内线这么多,机房小没有地方放呢
作者: 帅帅    时间: 2005-9-27 08:51
哇,真是高手亚!我什么都听不懂!!汗......
作者: 帅帅    时间: 2005-9-27 08:52
不过我想学学工程上的东西,
作者: ASP    时间: 2005-9-27 10:10
下面引用由laychina2005/09/26 06:16pm 发表的内容:
不用底座如何装呢?无法固定,还有内线这么多,机房小没有地方放呢

那就要想办法了 :)


作者: trx998    时间: 2005-9-27 14:00
配线架上还有地方吗??
作者: emily-wu    时间: 2005-9-27 21:07
已没有多余的位置子,而且机房较小,这么多防雷器怎样放呀???有什么更好的方案呢?请多多指教,谢谢各位的帮忙!

作者: 拔刀    时间: 2005-9-28 08:20
使用组合式避雷器,或者根据跳线架的接口专门设计避雷器也可以,只要利润可以,
还是可以做的嘛。
作者: wangj    时间: 2005-9-28 08:40
下面引用由trx9982005/09/27 02:00pm 发表的内容:
配线架上还有地方吗??

MDF上不都有保安单元或接线排进行防雷吗?
作者: 安全卫士    时间: 2005-9-29 16:10
电话机防雷我一直都是在采用同一品牌的同一型号的SPD,因为用它我放心。
作者: 911    时间: 2005-9-29 17:00
楼上在做广告呢!!还缺一句:用就用ASP的,我一直都在用,效果很好!!!!!!!!!!!!!
作者: 阿甘    时间: 2008-2-19 11:04
标题: 回复:[求助](北电)电话交换机防雷
http://www.tj-spd.cn/fanglei/FangLeiTiKu/ 看看 有的是




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2