ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]大侠,帮我解个电路原理图,谢谢 [打印本页]

作者: fanyaqiong    时间: 2005-9-28 11:18
标题: [求助]大侠,帮我解个电路原理图,谢谢
下图是复合式过电压保护器的原理图,整个封装在一个封闭的壳体内,请问,避雷回路怎么自动接入?我的问题点是,既然避雷回路有个小开关一样的小东西(红色区域),怎么自动接入?
作者: lyqsucy    时间: 2005-9-28 11:33
这是什么品牌的防雷产品!?你画的是连接示意图吧,还是内部结构图

作者: 56490    时间: 2005-9-28 12:17
上面三个好理解:不是自动的,是手动的,SPD正常使用时合上,故障时应断开。
下面一个搞不懂。更不懂的是和N线接在一起。
作者: ASP    时间: 2005-9-28 12:36

估计是画的熔断装置
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-28 13:36
我们班的?樊MM?
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-28 13:36
你是不是在TCL啊?
作者: yanwuguang    时间: 2005-9-28 13:40
看不懂!
作者: jqc1983    时间: 2005-9-28 14:54
我猜是不是在雷电浪涌的时候接入电路,平时断开???
作者: ccliuwl    时间: 2005-9-28 18:37
图中红圈区域中是否是放电管?如果是其工作原理如下:
1、因为可恢复保险正常状态为通路,所以与放电管串联,当有过电压入侵时,放电管击穿,流过可恢复保险的电流增大,使之电阻迅速升高而切断电流;
2、并联电容的作用是限制入侵波的陡度,并保证放电管可靠放电;

作者: 清洁工    时间: 2005-9-28 20:55
什么牌子的初级产品?
作者: galen520    时间: 2005-9-29 07:15
 没看明白?还请各位指教指教.

作者: name    时间: 2005-9-29 09:11
没学过电路图,太难了,看不懂@@@@@@
作者: flxb    时间: 2005-10-3 10:10
红圈内是气体放电管,A.B.C三相的公共端应该是N,下面那一级保护是给N再对地的,(三相五线制)如果你们那里采用的是三相四线制,那么这一保护就没有意义了.
作者: aichen    时间: 2005-10-8 17:11
不懂

作者: fanyaqiong    时间: 2005-10-8 17:18
谢谢大家的帮忙,因为他们把电路中的气体放电管画成了开关形式,所以理解上出了差错。还有个问题我想请问一下,气体放电管是不是没有统一的图形表示?怎么在有些产品的说明书上还可以用开关代替?
作者: 小虫    时间: 2005-10-9 11:30
气体放电管有统一图形表示的 不过很多样本上不按规范。
论坛里有以前的帖子把各种元器件符号都列出来的 找找看
作者: zw20000313    时间: 2005-10-11 23:22
红色区域后面连的是类似热敏电阻之类的东东,正常情况下,电阻很大,相当于断路。

异常时,即过压时,电阻降低,将电流泻放到大地。


作者: 通天雷神    时间: 2005-10-14 12:00
RC电涌吸收回路与MOV并联啊。简单。

1、那东西绝对不是放电管。最多是金属保险丝或者断路器。一般用金属保险丝。

1、那东西绝对不是热敏电阻。否则装上一个雷下来热敏先完了。NTC类的能耐那么大能量的估计还没造出来。


作者: fjndjyt    时间: 2005-10-14 12:10
雷神回来啦?等得好辛苦!
作者: 通天雷神    时间: 2005-10-14 13:57
找我有事情?我18号后有空。呵呵。
作者: fanyaqiong    时间: 2005-10-14 16:13
如果是金属保险丝的话它怎么才能自动接入回路的?不明白。说是气体放电管还好理解一点,如果不是的话我又糊涂了,不知道怎么回事了

作者: 通天雷神    时间: 2005-10-14 16:30
你说断开后还能再接回去?

有中绝缘介质为环氧材料的,金属簧片为双金属的可恢复大功率保险管。这个东西有你说的功能。最大可承受100A电流。


作者: fanyaqiong    时间: 2005-10-14 16:55
谢谢雷神!
还有个问题,NTC类是什么的缩写呀?不懂
作者: 通天雷神    时间: 2005-10-15 01:12
NTC:热敏电阻的一种。常态高阻/标称阻值,大电流流过或高温时低阻。
作者: fanyaqiong    时间: 2005-10-15 09:45
多谢,多谢了
作者: sky748309    时间: 2005-10-17 15:26
好啊!樊!你们现在研究什么啊!怎么都是原理性的东西,听起来还要钻的很深阿!
作者: fanyaqiong    时间: 2005-10-17 17:24
呵呵,高压的东西,咱们以前接触的少,所以现在有好多不是很明白
作者: 水手    时间: 2005-11-16 09:52
有点看不懂,以前没见过这样的.
作者: 葛生    时间: 2005-11-17 09:05
画圈那是不是空气间隙啊,或者说击穿保护




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2