标题: 有没有规范的具体要求???? [打印本页]

作者: wsoswang    时间: 2005-9-28 12:19
标题: 有没有规范的具体要求????
请问屋面层的机房(电梯,风压等等)内的配电柜内需不需要安装SPD??屋面无避雷针的保护。如果是需要安装,是根据规范具体的哪一条,哪一款?????
作者: ASP    时间: 2005-9-28 12:35

要,要极了

按你说的情况是 0 区呀,没挨雷打没所谓,挨了吓死人

那一条?没记住


作者: 56490    时间: 2005-9-28 14:43
下面引用由ASP2005/09/28 12:35pm 发表的内容:
要,要极了
按你说的情况是 0 区呀,没挨雷打没所谓,挨了吓死人
那一条?没记住

当老板真好。
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-28 16:17
少爷  自己找规范哈  那样印象深刻
作者: 清洁工    时间: 2005-9-28 20:46
 楼主是草市老板,使唤牙环惯了。
作者: galen520    时间: 2005-9-29 07:19
 需要安装SPD,根据GB50057-94(2000版)内有规定。
作者: galen520    时间: 2005-9-29 07:20
 GB50343-2004 也可以查到
作者: we99    时间: 2005-9-29 08:49
必须安SPD,找专家给你做方案吧,我们当地就有电梯被打坏的.花了3万才修好.要不自己找规范......
作者: name    时间: 2005-9-29 09:01
现在的人也太懒了,找国标GB50343-2001<建筑物电子信息系统防雷技术规范>第五章中的第5.4.1-2表  规范的第17页