作者: QQOBO    时间: 2005-10-9 08:47
标题: 技术员请进。
情况:有一地网,有七个接地极,每个接地极之间相隔1.5米,测得地阻为4Ω以下。请问合格吗?还有已安装的防雷设备、用电设备都被雷击,请高手解释原因。
作者: 李师宇    时间: 2005-10-9 09:09
可知地极之长度???雷击是否有其它原因??
作者: L4-劈谁逮谁    时间: 2005-10-9 09:14
愚见:1、是不是和接地<2.5m有关系?
     2、雷太大了,超出设计、安装范围?
作者: 小虫    时间: 2005-10-9 09:15
接地只是防雷的一个方面,其它措施如屏蔽,等电位连接等等是怎样做的?
作者: ct    时间: 2005-10-9 09:16
下面引用由QQOBO2005/10/09 08:47am 发表的内容:
情况:有一地网,有七个接地极,每个接地极之间相隔1.5米,测得地阻为4Ω以下。请问合格吗?

请问接地极长度是多少?

已安装的防雷设备、用电设备都被雷击,有无设备损坏,防雷保护措施是否完善。


作者: 雷小二    时间: 2005-10-9 11:32
还有就是要根据所要保护建筑物的防雷级别和要求来决定
作者: christine    时间: 2005-10-9 16:10
光看接地体对分析雷击事故时非常不全面的啊,就跟排水系统作的不错,但是也许会发生排水管破裂,或者干脆有个窟窿没接排水管,照样弄得满屋子水是一个道理吧,嘿嘿,在下愚见。
作者: cswed    时间: 2005-10-9 16:22
情况描述太模糊
作者: QQOBO    时间: 2005-10-12 17:36
不好意思出差了,现在我把情况介绍一下:
接地极长度是2米,防雷器、设备都受雷击了。是一栋平房,有防直击雷措施。
我现在不是问受雷击的原因,而是问这个地网合格吗?其原因、解决办法。
作者: 没理论的家伙    时间: 2005-10-12 20:27
如果你不走运,就算你把防雷整个系统都做全了也还是会遭雷击的.除非你没做亏心事.哈哈哈
作者: 冻冬    时间: 2005-10-12 20:36
隆哥你就别吓人拉,这样不好.
作者: 冻冬    时间: 2005-10-12 20:47
     第4.3.2条;人工垂直接地体的长度宜为2.5M.人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体的距离宜为5M,当地方受限制时可适当减小.
     第4.3.3条;人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5M.接地体应远离砖窑,烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方.
     第4.3.4条;...............................
作者: 冻冬    时间: 2005-10-12 20:51
第四章 防雷装置

第一节 接闪器

第4.1.1条 避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:

针长1m以下: 圆钢为12mm;

钢管为20mm。

针长1~2m.:  圆钢为16mm;

钢管为25mm。

烟囱顶上的针: 圆钢为20mm;

钢管为40mm。

第4.1.2条 避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2其厚度不应小于4mm。

当烟囱上采用避雷环时,其圆钢直径不应小于12mm。扁钢截面不应小于100mm2,其厚度不应小于4nm。

第4.1.3条 架空避雷线和避雷网宜采用截面不小于35 mm2的镀锌钢绞线。

第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:

一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;

二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;

三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.

四、金属板无绝缘被覆层。

注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。

第4.1.5条 除第一类防雷建筑物和本规范第3.3.2条一款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:

一、旗杆、栏杆、装饰物等,其尺寸应符合本规范第4.1.1条和第4.1.2条的规定。

二、钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于4mm。

注:利用屋顶建筑构件内铜筋作接闪器应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定。

第4.1.6条 除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外,接闪器应热镀锌或涂漆。在腐蚀性较强的扬所,尚应采取加大其截面或其它防腐措施。

第4.1.7条 不得利用安装在接收无线电视广播的共用天线的杆顶上的接闪器保护建筑物。

第二节 引下线

 第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁,截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。

当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100 mm2,厚度不应小于4mm。

防腐揩施应符合本规范第4.1.6条的要求。

注:利用建筑构件内钢筋作引下线应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定.

第4.2.2条 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80 mm2。

第4.2.3条 建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连电气通路。

第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。

当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

第4.2.5条 在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施。  

第三节 接地装置

第4.3.1条 埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。

在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。

接地线应与水平接地体的截面相同。

第4.3.2条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。

第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。

第4.3.4条在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用下列方法:

一、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附三的规定。

二、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。

三、采用降阻剂。

四、换土。

第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:

一、水平接地体局部深埋不应小于1m;

二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;

三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。

第4.3.6条 埋在土壤中的接地装置,其连接应采用焊接,并在焊接处作防腐处理。

第4.3.7条 接地装置工频接地电阻的计算应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定,其与冲击接地电阻的换算应符合本规范附录三的规定。


作者: 浩瀚    时间: 2005-10-13 08:32
你问合不合格?规范呢?你自己可以对照规范查啊!!!
作者: QQOBO    时间: 2005-10-13 08:46
下面引用由浩瀚2005/10/13 08:32am 发表的内容:
你问合不合格?规范呢?你自己可以对照规范查啊!!!

我知道查,但是他达到了4欧母以下呀.他们的要求就只要达到4欧母就可以了.
作者: lyqsucy    时间: 2005-10-13 09:29
照你说接地应该是合格的,但是雷击事故的发生本就无规律,1、想做好整个防雷工程你的考虑的全面,按现代防雷技术的外部防护和内部防护作好,2、想分析事故原因,你的仔细看看设备损坏的部位,是电源还是信号,同一个设备也要分析是哪个线路引如,内部损坏的是电源元气件还是信号线路板,
  同时也应明白,安全防护工作没有人能敢保证做到100%的安全,况且是雷电防护那!!
作者: 56490    时间: 2005-10-13 10:41
严格讲,地网不合格。
作者: 浩瀚    时间: 2005-10-13 11:47
你只单纯从接地电阻考虑了,是不行的,你得从地网结构考虑啊,朋友,就你提供的一些资料,你再对照规范,你还看不出来?
结构!!!你还敢下合格结论?
作者: trx998    时间: 2005-10-13 13:01
我觉得你合格了,按规范接地电阻小于10欧姆、20欧姆、30欧姆。你小于4欧姆符合标准。
至于遭受雷击和你接地部分没什么关系把!你做到1欧姆以下还是会给打的!
作者: 浩瀚    时间: 2005-10-13 13:13
"每个接地极之间相隔1.5米  接地极长度是2米"这是楼主给出的接地装置情况
这是GB50057中的规范要求:
第三节 接地装置
顺便说一下,地网的结构也应该注意,现在不在是单纯的拿接地电阻值出来说情况的时代了

作者: 通天雷神    时间: 2005-10-14 12:26
接地电阻合格了。

但是有写问题。我不清楚你这个接地是给什么东西用的。要是给避雷针用的,严格的讲就不合格了。要是仅仅给电气设备用的,那就合格了。


作者: QQOBO    时间: 2005-10-17 10:14
第4.3.2条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。
答案就是这里,人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m.