ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]电解地极与降阻剂的区别是什么? [打印本页]

作者: fanyaqiong    时间: 2005-10-9 09:31
标题: [求助]电解地极与降阻剂的区别是什么?
现在做接地如果土壤电阻率太大要使用降阻剂或者电解地极,两者之间在原理上到底有什么区别?一般使用哪一种比较好?
作者: 雷小二    时间: 2005-10-9 11:30
小樊同志,这两个基本上是一个意思,不过用电解地极可能要贵一点,降阻剂的 用一些化学材料降低接地极的土壤电阻率,而电解电极应该是将土壤改善土壤的电离环境而降低土壤电阻率的.
愚见,请各位大虾指正:)
作者: cswed    时间: 2005-10-9 16:25
使用降阻剂施工难度要大,但成本可能要便宜。
作者: fanyaqiong    时间: 2005-10-10 17:42
就因为降阻剂施工难度大就要选择比它贵那么多的电解地极吗?还有其他原因没有?
作者: 雷小二    时间: 2005-10-13 09:34
如果经济上允许是这样的没错

作者: 通天雷神    时间: 2005-10-14 12:19
个人不赞同使用电解离子接地体。因为,失败的案例太多了。

中医讲究用“验方”。就是久经验证的药方。做接地的道理也差不多。


作者: fanyaqiong    时间: 2005-10-14 16:16
那如果采用降阻剂还达不到要求怎么办?有一工程它要求的接地电阻是0.5,可用了降阻剂以后才达到1点多,还是不达标,如果不用电解地极那还能用什么?
作者: 通天雷神    时间: 2005-10-14 16:31
用的什么降阻剂?品牌、参数。用量是多少?怎么施工的。
作者: fanyaqiong    时间: 2005-10-14 17:00
具体不是很清楚,但是好象是用的物理降阻剂,打了好象有10口深井,主要还是当地的土壤电阻率太高了,所以一直降不下来