ASPCN防雷技术论坛

标题: 雷神求助啊 [打印本页]

作者: 笨笨    时间: 2005-10-9 15:15
标题: 雷神求助啊
视频线穿钢管埋地敷设,在摄像枪处的支撑架处接地是否可以利用埋地的钢管啊,雷神同志说话啊.测过接地电阻为2欧姆
作者: cswed    时间: 2005-10-9 16:20
雷神忙得很!呵呵,本人愚见:可以!信不信由你
作者: 笨笨    时间: 2005-10-9 16:29
我才不信,重新做个地网
作者: christine    时间: 2005-10-9 16:42
重新做重新做!嘿嘿
作者: 笨笨    时间: 2005-10-9 16:52
你给钱啊
作者: christine    时间: 2005-10-9 17:08
咳,别提钱啊,多伤和气,我帮你搞两根钳子打下去,免费劳工,嘿嘿,只要你忍心
作者: 通天雷神    时间: 2005-10-14 14:24
[这个贴子最后由通天雷神在 2005/10/15 01:14am 第 1 次编辑]

假如钢管是深埋的,就是大于0.5米的,就可以用。否则就不能用。

所依据的标准为:GB 16895.3-2004


作者: 大胡子    时间: 2005-10-14 14:27
最好在枪的杆子下面埋个模块,俺可以送你一个
作者: 笨笨    时间: 2005-10-14 18:50
下面引用由通天雷神2005/10/14 02:24pm 发表的内容:
假如钢管是深埋的,就是大于0.5米的,就可以用。否则就不能用。
所语句的标准为:GB 16895.3-2004

有什么理论根据吗,通天同学
作者: 通天雷神    时间: 2005-10-15 01:14
下面引用由笨笨2005/10/14 06:50pm 发表的内容:
有什么理论根据吗,通天同学

所依据的标准为:GB 16895.3-2004
作者: 笨笨    时间: 2005-10-17 17:31
标准是这样的,但是理论上呢为什么是这样呢?通大哥,讲讲嘛。
作者: 笨笨    时间: 2005-10-17 17:32
对了,胡子送的我模块什么时候送过来啊
作者: 浩瀚    时间: 2005-10-18 09:03
楼主讲话比较有趣   对雷神前辈换了几个称呼
个人认为   最好不要  做个接地装置  然后跟管子来个等电位  
作者: 911    时间: 2005-10-18 10:24
下面引用由浩瀚2005/10/18 09:03am 发表的内容:
楼主讲话比较有趣   对雷神前辈换了几个称呼
个人认为   最好不要  做个接地装置  然后跟管子来个等电位

这样的称呼比较有趣,再单独做一个地网,然后来个等电位!!!!!嘿嘿????
作者: trx998    时间: 2005-10-19 16:02
再让甲方给笔钱就行
作者: 浩瀚    时间: 2005-10-19 16:57
啥有意思?
作者: 拔刀    时间: 2005-10-21 17:02
一般室外的摄像枪接地装置也就两根角钢,一条扁钢,有个10、20欧都算是好的了,要是做到另外一个供电系统的地网,那就等着赔钱吧。
作者: 浩瀚    时间: 2005-10-24 12:32
不可以用3个角钢做接地极,然后用扁钢连接成闭合状  再与穿管做等电位  ?
由于不是做工程的  只是根据规范  不知道行不行?
作者: 毅成    时间: 2005-10-26 11:25
下面引用由拔刀2005/10/21 05:02pm 发表的内容:
一般室外的摄像枪接地装置也就两根角钢,一条扁钢,有个10、20欧都算是好的了,要是做到另外一个供电系统的地网,那就等着赔钱吧。

如果可能就接旁边大楼钢筋行不?
作者: 通天雷神    时间: 2005-10-30 12:29
下面引用由笨笨2005/10/17 05:31pm 发表的内容:
标准是这样的,但是理论上呢为什么是这样呢?通大哥,讲讲嘛。

主要是因为表层土(50厘米以上)的温度和湿度随外界环境变化太大,所以接地电阻变化的幅度也大,因此不能用于长期的,有效的接地。
作者: 通天雷神    时间: 2005-10-30 12:29
下面引用由毅成2005/10/26 11:25am 发表的内容:
如果可能就接旁边大楼钢筋行不?

行的。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2