ASPCN防雷技术论坛

标题: 小弟有关局部等电位的疑惑,恳请大家指点 [打印本页]

作者: baobaopei    时间: 2005-10-17 18:50
标题: 小弟有关局部等电位的疑惑,恳请大家指点
小弟我才搞防雷工作,和领导除去验收建筑物,检测卫生间局部等电位,工作1个月来测了好多LEB,接地电阻都是0.几,所以也没有太在意,今天测了好几个都是几百欧,就问对方是怎么做的,对方是江苏的施工队,说他们那边就是将卫生间底版钢筋焊接成闭合环,这样从卫生间梁钢筋上引出的才是局部等电位,还特别强调局部的概念。由于小弟见识不多,不置可否,望专家指点。急!!!文字
作者: ccliuwl    时间: 2005-10-17 20:46
说一下是哪些点间的等电位测量.
作者: baobaopei    时间: 2005-10-18 08:32
我们实际上就是对卫生间等电位预留端子进行接地电阻的测量,使用4102
作者: 浩瀚    时间: 2005-10-18 09:00
GB50057-94(2000)版的第6.3.4条中说到:
一 ..........他们在电气上是贯通的并连通到接地体,含基础接地体.
局部等电位首先他是等电位,再谈局部  不知道小弟的观点是否正确  请指教
作者: name    时间: 2005-10-18 10:10
能说详细一些吗,太龙统了
作者: baobaopei    时间: 2005-10-18 10:19
查了6.3.4,具体如下“所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZOA或LPZOB与LPZ1区的界面处做等电位连接。当外来导电物、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位连接带,并应将其就近连接到环行接地体、内部环行导体或此类钢筋上,他们在电气上是贯通的并连通到接地体,含基础接地体”我的理解是:此处说的等电位连接好比是单元的MEB,我前面提到的疑惑是卫生间局部等电位,是不是有必要连接到接地极上,亦或是将卫生间底版钢筋焊成闭合环,形成局部的等电位即可?、?
作者: 911    时间: 2005-10-18 10:31
应该将等电位连接连接到接地汇集线上(接地母线)这才样才叫等电位
作者: galen520    时间: 2005-10-18 11:12
 我个人认为局部等电位是在总等单位引出来到各分户的等电位,它们之间互相是有联系的.
作者: baobaopei    时间: 2005-10-18 11:14
越听越糊涂,请求雷神大哥指点一二。
作者: 别问我是谁    时间: 2005-10-18 11:32
局部等电位是指在一个小空间内的局部等电位啊,里面一切的金属物体都处在同一电位上,如果是我做的话,我就会弄局部等电位汇流排,你说的施工队那种做法我不赞同。
作者: ASP    时间: 2005-10-18 12:30

这种局部,如果和钢筋有几百欧姆电阻,那还能成

人躺在浴缸里,手摸着墙,一到闪电,救护车就该出动了 :)


作者: lovintcm    时间: 2005-10-18 13:42
应该是柱内钢筋连接不可靠,另外在做个地
作者: 浩瀚    时间: 2005-10-18 15:28
等电位连接端子板 ???
作者: 56490    时间: 2005-10-18 16:30
施工错在预留的接地端子未可靠接地。
作者: 雷小二    时间: 2005-10-18 16:59
下面引用由别问我是谁2005/10/18 11:32am 发表的内容:
局部等电位是指在一个小空间内的局部等电位啊,里面一切的金属物体都处在同一电位上,如果是我做的话,我就会弄局部等电位汇流排,你说的施工队那种做法我不赞同。

同意小高意见

作者: 浩瀚    时间: 2005-10-19 08:59
楼主同志  好好看看相关规范  跟图集  你好想还没有搞明白局部等电位到底为何物吧!!!是哪个局部?不要主观臆断,那个施工队在"局部"的理解上出现偏差
作者: 毅成    时间: 2005-10-19 09:30
局部(卫生间内)是等电位了,可是看来根本就没有良好接地,绝对不合格
作者: zhenzaosheng    时间: 2005-10-19 10:48
郁闷!!
你们没有做分段验收吗?
隐蔽工程谁来介定啊!
新的建筑物就只做一次总验收的吗?
作者: 浩瀚    时间: 2005-10-19 11:26
不是  我们最起码要3次  呵呵  
作者: ccliuwl    时间: 2005-10-20 17:48
在《防雷与接地安装》(02D501)中有等电位联结的图例。
在卫生间中应有一个等电位端子箱,此端子箱与总端子箱联结,将卫生间中电源保护线、水管等用联结导线引入端子箱中的端子板上,楼板钢筋不用连接到端子箱中,已实现等电位。
测等电位怎么能用4102!?
作者: 通天雷神    时间: 2005-10-31 11:11
下面引用由asp2005/10/18 12:30pm 发表的内容:
这种局部,如果和钢筋有几百欧姆电阻,那还能成
人躺在浴缸里,手摸着墙,一到闪电,救护车就该出动了 :)

哈哈。ASP就是高。

其实是真的。这个例子让我想起《绝缘避雷不可行》那篇文章(大概这个题目)。

做防雷,目前所有的防雷标准和理论的一大基础前提就是“共用接地系统的阻抗分流理论”。离开这个理论,片面的,局部的看问题,得不出结果。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2