作者: baobaopei    时间: 2005-10-18 18:01
标题: 求求救!有关高层建筑物外墙门窗接地的施工方法
[这个贴子最后由baobaopei在 2005/10/18 06:05pm 第 1 次编辑]

在工作中常检查高层建筑物外墙金属门窗接地,常遇到以下问题:
1、门窗接地不良;
2、大跨度的门窗由于隔断处采用密封胶粘合,所以常常一段好一段不好。
针对以上问题不知有什么好的施工方法可以起到良好的效果,因为施工方在预留时预留也做得不错,后来出现问越整改起来很麻烦,所以很苦恼。各位请不吝赐教!
另外在这种门窗的安装上有没有什么相关图籍可以参考阿(与预留钢筋的连接方法)?
作者: 浩瀚    时间: 2005-10-19 08:50
在目前的施工工艺中,一般利用整个圈梁电气连通并与引下线连接做防侧击雷装置的均压,然后引出扁铁与金属导体连接
预留做得不错得情况下,怎么会出现问题?
与钢筋连接方法是否可参照等电位做法?
以上个人观点 欢迎指正
作者: name    时间: 2005-10-19 15:21
现在的施工方法一般是利用建筑物各立柱\梁的主钢筋和建筑物的接地引下线,进行等电位连接.在预留的不错的情况下应该不会有问题.
前一段时间在一个工程中也遇到相同的问题.但是该高层(32层)所有的窗户的等电位基本上都没做,预留的也不好.改造实在太难了(跟本就无法施工).
作者: 浩瀚    时间: 2005-10-19 17:03
那就等着被打吧
作者: 冻冬    时间: 2005-10-20 23:22
   高层建筑物外墙金属门窗接地,没利用建筑物各立柱\梁的主钢筋和建筑物的接地引下线,没进行等电位连接的情况下,想整改是相对困难的。从施工的难度和施工的造价都是不理想的。我想,三楼就说出了他的心声“前一段时间在一个工程中也遇到相同的问题.但是该高层(32层)所有的窗户的等电位基本上都没做,预留的也不好.改造实在太难了(跟本就无法施工)。”
    以前我也做过同样的工程,总建筑高19层。其实,防雷和土建是同一进度的,从基础、建筑外部人工接地网、机房等电位、机房屏蔽、电房等电位、泵房等电位、防雷检测预留都是不可忽略的,再到从4层开始每层的均压环连接以及金属门窗接地。全是和土建同一时间进行和结束的。再到金属门窗安装时我们做接地工作很是顺利。